OSRAM QT-ECO

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
daavid
Příspěvky: 146
Registrován: 13 kvě 2013, 02:00

OSRAM QT-ECO

#1 Příspěvek od daavid »

Zdravím,

koupil jsem tento předřadník na 15W zářivku (byl mi doporučen prodejcem) http://www.kupzarovky.cz/osram-qteco-1x ... 14930.html

Bohužel mi zářivka nesvítí. NEní tam napsáno, na jaké straně je fáze.
Přikládám fotku mého zapojení, už si nevím rady. A nesmějte se prosím mého spojení 2 drátů, protože jsem neměl delší takovýto průměr :D

Díky moc!
Přílohy
DSCF5715.jpg
(259.33 KiB) Staženo 152 x

Uživatelský avatar
Hydrawerk
Příspěvky: 7678
Registrován: 13 pro 2011, 01:00
Bydliště: Earth

#2 Příspěvek od Hydrawerk »

na jaké straně je fáze.
Na tom by nemělo záležet. Může být vadná zářivka, nebo někde špatný kontakt. Přikládám datasheet.
Přílohy
Osram QT-ECO.pdf
(137.45 KiB) Staženo 93 x

Uživatelský avatar
daavid
Příspěvky: 146
Registrován: 13 kvě 2013, 02:00

#3 Příspěvek od daavid »

Hydrawerk píše:
na jaké straně je fáze.
Na tom by nemělo záležet. Může být vadná zářivka, nebo někde špatný kontakt. Přikládám datasheet.
Kontakt není nikde špatný, to jsem zkoušel. Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku. Mohla se při shoření tlumivky také poškodit?

Uživatelský avatar
kovar
Příspěvky: 1687
Registrován: 03 říj 2010, 02:00
Bydliště: Letohrad (Východní Čechy)

#4 Příspěvek od kovar »

Samozřejmě že mohla.Změř ohmetrem žhavící vlákna.
Lepší vrabec v hrsti nežli blechy v srsti.

Uživatelský avatar
daavid
Příspěvky: 146
Registrován: 13 kvě 2013, 02:00

#5 Příspěvek od daavid »

kovar píše:Samozřejmě že mohla.Změř ohmetrem žhavící vlákna.
Dobře, tak hned zítra ráno to zkusím a napíšu ;) Díky!

Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 02:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#6 Příspěvek od helios »

Pri spálení tlmivky väčšinou vplyvom medzizávitového skratu odídu vlákna v trubici. Na 99% budú prepálené.
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#7 Příspěvek od Habesan »

Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Vždyť je to evidentně elektronický předřadník !!!
(Ano, pár tlumivek v něm bude, a možná taky trafíčko, ale ne jako v klasickém předřadníku.)

Mě odešla jedna ze dvou pojistek na vstupu (jsou jištěny oba vodiče), žádné další poškození jsem nenašel, asi měly kondíky špatný den.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
daavid
Příspěvky: 146
Registrován: 13 kvě 2013, 02:00

#8 Příspěvek od daavid »

Habesan píše:Kde tam vidíš jakou tlumivku ???
Vždyť je to evidentně elektronický předřadník !!!
(Ano, pár tlumivek v něm bude, a možná taky trafíčko, ale ne jako v klasickém předřadníku.)

Mě odešla jedna ze dvou pojistek na vstupu (jsou jištěny oba vodiče), žádné další poškození jsem nenašel, asi měly kondíky špatný den.
Tak to je snad uplně logické z toho co jsem napsal... Psal jsem že jsem si koupil el. předřadník a pak jsem dopsal, že jsem ho koupil, protože mi odešla tlumiívka (shořela). :wink:

Uživatelský avatar
daavid
Příspěvky: 146
Registrován: 13 kvě 2013, 02:00

#9 Příspěvek od daavid »

helios píše:Pri spálení tlmivky väčšinou vplyvom medzizávitového skratu odídu vlákna v trubici. Na 99% budú prepálené.
Díky! Jo, jedno je přepálené.

Uživatelský avatar
Habesan
Příspěvky: 6924
Registrován: 12 led 2009, 01:00
Bydliště: Plzeňsko
Kontaktovat uživatele:

#10 Příspěvek od Habesan »

Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
daavid píše:Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku.
Předtím jsem měl tuhle zářivku zapojenou s klasickým předřadníkem s tlumivkou. Tlumivka shořela, tak jsem koupil tenhle elektronický předřadník.
Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
(Celkově budu raději, když se to obejde bez papírů.)

Uživatelský avatar
daavid
Příspěvky: 146
Registrován: 13 kvě 2013, 02:00

#11 Příspěvek od daavid »

Habesan píše:Byla by to pěkná úloha na pochopení psaného textu. Nikdo by tu maturu neudělal a študáci by šli zase zvonit klíčema.
daavid píše:Zářivka před vyhořením tlumivky fungovala v pořádku.
Předtím jsem měl tuhle zářivku zapojenou s klasickým předřadníkem s tlumivkou. Tlumivka shořela, tak jsem koupil tenhle elektronický předřadník.

No... předřadník je většinou věc, která se nachází před něčím... A slovrem klasickým je myslel, tlumivku se startérem. Teď jsem koupil ELEKTRONICKÝ předřadník. To snad vysvětlovat nemusim!

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#12 Příspěvek od Crifodo »

Mám tu svítidlo s dvěma trubicemi 18W a těmito předřadníky, jeden přestal fungovat. Je tam jakýsi driver OSRAM 1826025, datasheet z dotyčné hong-kongové řiti se mi nedaří najít protože "sorry this datasheet is not available online" blabla. Neřešil někdo opravu? předřadník je atypicky mrňavý hranolek, ve svítidu je málo místa na nějakou všeobecnou náhradu.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#13 Příspěvek od rnbw »

Je to zakazkovy IO, takze datasheet nezozenies. Ale pri troche stastia to bude nieco bezne, len inak oznacene. Napr. IR215x.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#14 Příspěvek od Crifodo »

Trocha štěstí se asi konat nebude, v Osramu se 🤐 spodní mosfet, tlumivka do gate horního mosfetu přerušená, na výstupu je puklý PTC a ten řídicí IO je nepodobný jakýmkoliv IR2xxx, Ucc má na pinu 1, gnd na pinu 3.
po přivedení 10-15 V napájení nekmitá, ani ťuk. Dál asi nemá cenu s tím marnit čas.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#15 Příspěvek od Crifodo »

Schéma předřadníku QT-ECO s tím pazhřivým zákaznickým driverem.

Obrázek
https://i.pinimg.com/originals/38/92/e5 ... 63ad62.png

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“