Odčerpávání pomocí dvou plováků a logických členů

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#16 Příspěvek od Artaban001 »

Otázka je, zda se snažíš řešit úlohu pro nějaký PLC, nebo prostě jen vyčerpávání vody jakkýmkoliv zpúsobem. V příloze máš schémata továrních výrobků co používají vodivostní sondy. V případě kontaktních plováků se použije stejný princip, který se využívá k ovládání stykače dvěma tlačítky. Na místo zapínacího použiješ horní plovák, na místo vypínacího použiješ spodní plovák. Plováky musí při hladině sepnout a při ztrátě vody vypnout. V případě úlohy pro PLC, nebo podobný, tak ignoruj.
Přílohy
Sauter_ekn_30-10.png
MAVE_2HH3.png

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#17 Příspěvek od rezis »

glen1 píše:Našel jsem toto... ale jak to přepsat do systému, kde nemám tyto ikony, ale jen textové příkazy?
Logo!Soft co jsme měl naposled tu čest umělo LAD a FBD. Tedy nevím o jakém textu píšeš. Navíc na to co chceš stačí jeden RS (tedy 4 NAND) a to je celé.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
VASEK_W
Příspěvky: 651
Registrován: 11 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pelhřimov

#18 Příspěvek od VASEK_W »

LOGO má v nabídce funkcí implementován přímo klopný obvod R-S.

Vašek

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#19 Příspěvek od Hill »

Nebo to udělat takto, v mnoha vodárnách to funguje 50 let i déle, spolehlicost vysoká.
A žádné LOGO to nepotřebuje, jen napájení cívky stykače podobným plovákovým zařízením ve vodojemu - při nízké hladině ve vodojemu sepne ovládací napětí, spínač u vodárny ale uzavře okruh jen při plné jímací nádrži. Až ji vyčerpá na dorazem nastavenou nejnižší hladinu, zase čerpadlo vypne.
Když hladina ve vodojemu dosáhne maxina, odpojí ovládací napětí, i když ještě nebyla jímací nádrž vyprázdněná.
Jednoduchý logický obvod složený ze dvou sériově spojených hladinových spínačů s hysterezí a jednoho stykače motoru.
No, a kdyby nešel delší dobu proud, vodárnu to nezaplaví, jímací nádrž má přepad do potoka.
Přílohy
Vodarna_sch_rez.png

Uživatelský avatar
bu2520
Příspěvky: 4021
Registrován: 16 črc 2007, 02:00
Bydliště: u HK

#20 Příspěvek od bu2520 »

tak ještě jednou osvědčený koncept, ale pokud je to úloha pro LOGO tak to jde i toto využít. Nejsou zakresleny spínací kontakty bistabilního relé to je na libovůli
Přílohy
plovak1.png

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#21 Příspěvek od kutilmil »

100% to je úloha do školy. Ináč Hillova schema s plovákom a mechanickým spínačom funguje perfektne. :-)

Uživatelský avatar
salus
Příspěvky: 76
Registrován: 03 led 2019, 01:00
Bydliště: Chrudimsko

#22 Příspěvek od salus »

kutilmil píše:100% to je úloha do školy. Ináč Hillova schema s plovákom a mechanickým spínačom funguje perfektne. :-)
Tak to je pravda, jenže ty původní plovákové spínače co vyráběli v OEZ už se nedělají. Je snad jen jeden výrobce, ale ta cena, to je raketa:

https://www.conrad.cz/p/eaton-sw-plovak ... gKwUPD_BwE

Uživatelský avatar
Hill
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 18898
Registrován: 10 zář 2004, 02:00
Bydliště: Jičín, Český ráj

#23 Příspěvek od Hill »

Na druhou stranu: jestli tam taky vydrží 50 let, tak se cena rozloží.
Bude tak dlouho fungovat LOGO a za takovou cenu?

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#24 Příspěvek od elektrosvit »

OEZ sice plovákové spínače už nevyrábí, ale pokud na nich někdo trvá, na aukru nebo bazoši se sehnat dají, namátkou:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1466440 ... -vp-50.php
https://aukro.cz/spinac-plovakovy-7006365935

Odpovědět