Stránka 2 z 3

Napsal: 14 črc 2022, 23:37
od Sadra17
záleží jak to máš celkově zapojený, pokud máš celý okruh dva dráty tak to máš v TN-c a tam nic než propoj nevymyslíš :?

Napsal: 15 črc 2022, 07:20
od bu2520
je to svítidlo skutečně v první třídě? Setkal jsem se svítidly, které měly kovový kryt , ale přesto byly ve druhé třídě, dokonce neměly osazený ani PE , popřípadě už nebyla zapojená svorkovnice dál.

Napsal: 15 črc 2022, 07:21
od Hill
To je správná odpověď.
U sítě TN-C se předpokládala pravidelná kontrola a údržba, aby nebylo třeba předpokládat přerušení vodiče PEN.
Vodič PEN, čili nulák, se u pevně připojených spotřebičů I. třídy vždy připojil napřed na kostru a odtud proklemoval na svorku N svítidla. Podobně, jako v zásuvce šel PEN na ochranný kolík a odtud klema N na pravou dutinku.
Tam, kde stále slouží síť TN-C a ke svítidlu vedou jen dva dráty, je to jediný dodnes správný způsob připojení svítidla.
Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S.

Pokud jde o ty zkoušečky, tak fáztužky nikdo nezakázal, prodávají se normálně: třeba Extol se deklaruje jako český dodavatel nářadí, tedy i měřidel a zkoušeček napětí, jakkoli je zjevné, že je nevyrábí (za ty ceny by to u nás ani nešlo).
Ale hlavně - nestydí se zveřejnit kontakty na firmu a nabízí i servis. Ty zkoušečky používá mnohý elektrikář a nezaznamenal jsem výrazy nevole (ani vole, i když zlí jazykové tvrdí, že na tom něco je).

Napsal: 15 črc 2022, 08:55
od vasekpetr1
Hill píše:...Druhým způsobem je kompletní rekonstrukce rozvodů na síť TN-S...
Nechci být za kverulanta, jen mírně zkusím Hilla poopravit v označení sítě, že se v domovním rozvodu jedná o síť TN-C-S, protože vycházíme ze zdroje sítě, kde se jedná o síť TN-C a v rozvaděči ji rozšiřujeme na TN-C-S. :wink:

Napsal: 15 črc 2022, 09:08
od kutilmil
Otázka bola či prepojiť N na obal. Správna odpoveď je že prepojiť.

Napsal: 15 črc 2022, 09:09
od mihal
Sú dva prístupy:

-ak je L a N, tak prepoj N na kostru nesmie byť
-ak je L a PEN tak prepoj PEN na kostru možný vodičom Cu min. 10mm2, jedná sa o nový dopĺňaný vodič PEN

Legislatívne najčistejšie riešenie je to tam vôbec nemontovať .

Napsal: 15 črc 2022, 09:12
od kutilmil
Mihale nesúhlasím. Za prvé v sieti TN-C nie je vodič N.
Za druhé: Prepoj 10mm je blbosť Norma hovorí že prechod zo siete TN-C na siet TN-S sa môže realizovať len na priereze nie menšom ako 10mm. Toto je ale inakší prípad. Tu nemeníš sieť.....

Napsal: 15 črc 2022, 09:39
od mihal
No ja tvrdím že N (ak je to TNS) na obal nesmie, PEN (aj je to TNC) áno. Zároveň podľa STN 33 2000-5-54 ak dopĺňaš PEN tak min.10mm2. Mrkni na to znenie, tam sa nehovorí o prechode sústav ale o požiadavkách na min.prierez ochranných vodičov, čo PEN je.

Napsal: 15 črc 2022, 09:45
od kutilmil
Teraz si to ale ináč napísal......

Napsal: 15 črc 2022, 09:52
od p32
kutilmil píše:Otázka bola či prepojiť N na obal. Správna odpoveď je že prepojiť.
Jak pro koho? To jako na ten plastový obal připojíš plast od toho N vodiče? :lol:

Napsal: 15 črc 2022, 09:54
od kutilmil
prečítaj si otázku a potom píš. Toto už sú samé 🤐.....

Napsal: 15 črc 2022, 09:56
od ZVUK2000
Co pak neumíte číst! Hned v úvodu příspěvku se píše že jde o soustavu TNC-S. Takže žádná klema mezi N a kostrou. Buď natáhnout nový zž a nemusí ani mít dvojitou izolaci. Tak ho pak stačí zaškrábnout pod omítku. Nebo světlo zaměnit za třídu ochrany II.

Napsal: 15 črc 2022, 10:06
od mihal
Zvuku - súhlas.

Napsal: 15 črc 2022, 10:07
od bu2520
to je diskuze jak na elektrika.. v podstatě jde o slovíčka Pokud je instalace TNC-S neměl by tam být vodič N ale PEN pro ty co vidí barvy N modrtá PEN zelenožlutá. Dříve se počítalo s tím, že nejprve jde PEN na kostru zařízení a potom pokračuje (ideálně bez přerušení) na pracovní svorkovnici. Moderní doba kdy mnoho přípojnic s tímto nepočítá (nevejdou se do nich dva dráty) dovoluje použít svorkovnici (např WAGO) pro rozdělení. Je to sice podle mě ne úpně jak bych si představoval , ale je nová doba. A ta se liší skupinou praktiků a skupinou rétorů kteří slovy klasika "on sice cihlu do ruky nevezme, ale jinak je to odborník na slovo vzatý" bazírují na každém slovu , ale provedení práce jak od prasete jim nevadí.

Napsal: 15 črc 2022, 10:27
od Achab
mihal píše:...zapojiť bez PE s tým, že je tam ochrana polohou, prípadne doplniť nejaký výstražný štítok.
Ochrana polohou není ochrana neživých částí při poruše. V případě svítidla, přístupného běžné laické obsluze (čištění, výměna žárovky) jako jediná ochrana vůbec nepřipadá v úvahu a žádný štítek to nespraví. V bytových a podobných prostorách ani není možné dodržet předepsané vzdálenosti. Ochrana polohou se používá hlavně proti dotyku živých částí (venkovní vedení, zařízení rozvoden apod). Pro neživé části ji lze ve většině případů uplatnit pouze u zařízení s kvalifikovanou obsluhou.