Stránka 2 z 3

Napsal: 17 črc 2022, 00:51
od kutilmil
TO COWLEY: Ano v TNC. Cez chránič prehnať samozrejme aj N. A samozrejme len na dobu počas ktorej bude celá sústava resp dom pod dohľadom. Prípadné uzemnenie v bytovom rozvádzači odpojiť. To meranie izolačného odporu takúto skúšku plne nahradí.

Napsal: 17 črc 2022, 11:03
od BOBOBO
Vždycky nejdříve hledej chybu doma . Takový teplomet pro zlepšení pohody nadělá divy . Takový výkon by samotné místo svodu kabelu speklo dohromady . Mimo boileru a kamen není v domácnosti toho spotřebiče .

Napsal: 17 črc 2022, 13:12
od tomasjedno
Jj. Jestli to je 7 MWh/rok, tj. průměrně 800 W, tak to kromě vadného elektroměru může být jen černý odběr nebo topidlo.

Napsal: 17 črc 2022, 16:08
od kutilmil
Aj ja sa prikláňam k tomu že tá spotreba sa naozaj spotrebovala. Napadá ma Klimatizácia využívaná aj na chladenie a aj na ohrev. Alebo tepelne čerpadlo....

Napsal: 17 črc 2022, 19:05
od pospisjak
Jak vlastně fungují ty elektronické elektroměry? Aby počítaly skutečně činný výkon. A ne zdánlivý a vykompenzuj si, jak umíš.

Napsal: 17 črc 2022, 19:07
od BOBOBO
Doma zatím nemusíš nic kompenzovat .

Napsal: 17 črc 2022, 19:51
od tomasjedno
pospisjak píše:Jak vlastně fungují ty elektronické elektroměry? Aby počítaly skutečně činný výkon. A ne zdánlivý a vykompenzuj si, jak umíš.
Sumarizují součiny okamžitých hodnot proudů a napětí. Aproximují tím ∫(u*i)dt.

Napsal: 17 črc 2022, 21:17
od pospisjak
Hm, čili integrál okamžitých výkonů, tak tady snad taky nebude problém.
Napadá mě:
- elektroměr opřený o "plovoucí" nulu, chybné měření napětí
- byl vadný předchozí elektroměr, který ukazoval naopak míň
- jede čerpadlo vodárny ve studni, a nevypíná, jak psal Cowley

Napsal: 17 črc 2022, 23:54
od workhard
13A papala kalovka ve studni, když se při montáži elektrozedníkem prohodila fáze a PEN. Nevolali mě na zvýšenou spotřebu, ale že jim pořád padá jistič :D

Napsal: 18 črc 2022, 00:45
od kutilmil
Ja som hlavne zvedavý či nám potom zakladatel vlákna prezradí kde bola chyba.

Napsal: 18 črc 2022, 10:16
od Ondra2
Ponorné čerpadlo co nedokázalo natlakovat na vypínací tlak už jsem řešil u souseda. Taky nedoplatek cca 20000kč. Občas se mu zdálo, že je voda ze studny nějaká teplá.

Napsal: 18 črc 2022, 13:12
od Standa33
Také jsem jednou u známého řešil zvýšený odběr, starý rozvod TN-C, dráty opletené hedvábím vedené v trubce po fasádě (cca 15m) do které zatékalo z okapu.
Odběr cca 500 - 1000W, poté co jsem sundal víčka, z krabiček a trubek vyteklo "hafo" horké vody a odběr spadl na 0W. Na drátech žádná známka po opalu nebo zkratu.

Napsal: 18 črc 2022, 14:35
od kutilmil
To je jasné. Ale tazatel spomínal že meral izolačný stav kábla...... Ak by mal vadu tak by to meranie prezradilo. Meral pri napätí 500V.

Napsal: 18 črc 2022, 23:22
od Crifodo
7 MWh v luftu je hromsky velký nesoulad, notabene u malého individuálního odběratele. Aby to byla chyba měření/elektroměru, pochybuju že něco takového může distributor politicky připustit.

Napsal: 19 črc 2022, 00:41
od PotPalo
Možno blbá úvaha, ale čo keď niekto v tesnej blízkosti elektromeru telefonuje z mobilu? Nemôže ho to zblbnúť a naskákať tam kadečo? Mám tu rádiom riadený budík, pri ktorom keď nechám mobil, tak za nejaký čas pozorujem že má dátum úplne mimo. Pritom čas tuším sedí. Nejako ho mobil zaruší a zblbne mu dátum. Pokiaľ je elektromer plastový a v plastovej bedni niekde vonku pri plote, stačí postávajúca osoba s mobilom a ktovie čo to spraví.