Stránka 2 z 2

Napsal: 17 srp 2022, 13:04
od obin
Artaban001 píše:Chápu smysl dotazu - on chce ušetřit za elektriku, protože je to nejspíš nějaká menší skoro se dá říct "garážová" truhlárna/stolárna, kde se hledí na každou kačku. Otákou je, zda to co vrazí za "úsporný opatření" nebude víc, než prostředky za uspořenou elektřinu
Jde samozřejmě o úsporu elektřiny, ale také o úsporu vzduchu. Protože nemáme rekuperaci a tudíž nechci vytahovat v zimě teplý vzduch 2x11kW ven.

Ještě jsem přemýšlel, jestli by ten výkon odsávání nemohlo řídit nějaké podtlakové čidlo nainstalované v potrubí.

Napsal: 01 zář 2022, 20:00
od HF_Tech
Ještě jsem přemýšlel, jestli by ten výkon odsávání nemohlo řídit nějaké podtlakové čidlo nainstalované v potrubí.
Jak jsem psal v předchozím příspěvku, tak takhle to máme udělané.
Rozdíl je, že tam odsáváme z upínacího stolu - je potřeba poměrně malý průtok, ale velký podlak. Průtok se mění podle připnutého materiálu.
Do frekvenčního měniče je připojeno čidlo na potrubí na mašině a poťák na nastavení požadovaného podtlaku. Řízení dělá samotný frekvenční měnič.

Úspora elektriky nebyla primární cíl, tak nemůžu říct nějaké číslo. Já to řešil kvůli tomu, že to při zapnutí někdy shodilo během obrábění cnc frézu a byla škoda v řádu tisíců. Takže se to zaplatilo poměrně rychle. Řízení podtlaku byl jen bonus.