Napsal: 03 lis 2022, 16:47
od vicious
Istič musí vydržať preťaženie 1,13 násobku In minimálne hodinu. Pre tvoj prípad teda teoreticky max. záťaž 1560W zapnutá vkuse. Taktiež má vplyv aj teplota okolia, ale to sa už len hýbe desiatky W okolo toho.

Ak by tam boli staršie ističe s char. L, U...tak tam bolo možné väčšie preťaženie, v prípade 6A ističa musel držať prúd až 9A minimálne 1h.

Napsal: 03 lis 2022, 16:53
od Hill
Správně.
Když to má být staveniště, tak se nic nezkazí staveništní rozvodnicí se zásuvkami, proudovým chráničem a jištěním, to se bude řídit podle dimenze přívodního vedení, na které se připojí v té staré rozvodnici.
Ta zásuvková skříň se dá i vypůjčit, ale dá se koupit hotová a, vezme-li se se zásuvkami vpředu a uvnitř s nějakou rezervou pro jistič, aby se z ní dalo připojit to osvětlení, dá se pak ten původní plecháč vysekat a místo něj zazdít tu rozvodnici.
Jsou tam dráty v trubkách, tak se vždycky vyplatí na ně uvázat CYKY-J 3x1,5 a zatahat do trubek nové světelné rozvody. Spolehlivě se to do nich vejde a šestka jistič bude stejně pro ta světla zbytečně moc.
Prostě tu celou elektriku předělat na moderní, bezpečnější, s proudovým chráničem a budoucností.
Ale na to by se elektrikář ani ptát neměl.

Napsal: 03 lis 2022, 20:29
od mihal
Hill píše:...staveništní rozvodnicí...
A nezabudnúť zhotoviť dobré uzemnenie a revíziu tej provizórnej inštalácie.
ČSN 34 1090 ed. 2

Napsal: 03 lis 2022, 20:38
od rnbw
No radsej by som na tu zvaracku zapozical elektrocentralu.
Vysavac a miesadlo ten istic vydrzi.

Napsal: 05 lis 2022, 21:04
od adakar
Betón je hotový, 36 vriec spádového betónu sa nakoniec miešalo ručne... Tiež sa nevysávalo, musela postačiť metla.

Elektroinštaláciu som totiž prešiel ešte raz a dôkladne: hlavný svetelný prívod cez dieru v stene zalieza do vedľajšieho vchodu. Keďže tam by som sa vždy dostal iba z nejakým doprovodom, bolo to neriešiteľné...

Myšlienka dať na jedno konkrétne použitie silnejší istič, pri rozumnom zvážení, dľa mňa na odsúdenie až tak byť nemusí. Napríklad pre preklenutie rozbehovej prúdovej špičky u vysávača a pod....

Neskôr pre tú zváračku na ten moment teda zostáva buď natiahnuť dlhý kábel, pokiaľ taký zvárač prinesie, alebo preverím na záhradke centrálu, v akom je po rokoch nepoužívania stave...

Ďakujem všetkým!