Stále svítí světla na chodbě-schodišti domu

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#16 Příspěvek od Artaban001 »

Ano. Stačí odpojit 2. A na libovolným tlačítku na jeho kontaktech změřit přítomnost, nebo nepřítomnost zkratu. Pokud to relé znáš dobře, jde to i bez odpojování tak, že měříš napětí na svorkách spínačů - pak to potvrdíš stejně odpojením dvojky a ohmetrem.

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#17 Příspěvek od PotPalo »

V tej schéme od rnbw nevidím tlejivky. Tie sú ako zapojené? Načo je v schéme tá žiarovka so spínačom vpravo hore? Tá je predsa priamo medzi L a N.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
xsc
Příspěvky: 6666
Registrován: 25 zář 2014, 02:00

#18 Příspěvek od xsc »

Doutnavky jsou ve vypínači paralelně k němu. To druhé schéma je trochu divné a asi by se všemi spínači nefungovalo.

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#19 Příspěvek od PotPalo »

Schémy sú v princípe rovnaké, iba jedna má tlačítka napojené na L a druhá na N. Iba tá jedna žiarovka s vypínačom je tam akosi zbytočne naviac.

Pokiaľ sú tlejivky paralelne k vypínaču, a nejaká je už dosť načatá alebo chytila oblúk, môže jej nižší odpor (respektíve žiadny odpor, iba ten čo je v sérii s ňou) spôsobiť stav, že to už elektronika berie ako stlačený vypínač? Alebo pokiaľ je veľa dosť vyžhavených tlejiviek, tak nemôže tiež cez ne dokopy tiecť už dostatočný prúd na pomýlenie elektroniky?

Fakt že odpojiť ten jeden kontakt a odskúšať časovač či funguje je práca na pár minút. Podľa schémy je jedno či sa kontakt spojí s L alebo N, v oboch prípadoch zapne svetlo.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#20 Příspěvek od rnbw »

Jedno to nie je - zalezi od toho, ako je pripojene napajanie (svorky 5 a 6 - to je prehodene tiez).

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#21 Příspěvek od PotPalo »

No vidíš, to som si nevšimol. A chýba im tam pri N "bodka".
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
xsc
Příspěvky: 6666
Registrován: 25 zář 2014, 02:00

#22 Příspěvek od xsc »

Doutnavka má v sérii dost velký odpor, s tím problém asi nebude.

Uživatelský avatar
spravce29
Příspěvky: 20
Registrován: 29 říj 2014, 01:00

#23 Příspěvek od spravce29 »

Artaban001 píše:Ano. Stačí odpojit 2. A na libovolným tlačítku na jeho kontaktech změřit přítomnost, nebo nepřítomnost zkratu. Pokud to relé znáš dobře, jde to i bez odpojování tak, že měříš napětí na svorkách spínačů - pak to potvrdíš stejně odpojením dvojky a ohmetrem.
Děkuji za informaci.

Dnes jsem stihl přepínače jen rychle prohlédnout a vyfotit.
Měření jsem neprovedl...

Vyfotil jsem všechny ostatní přepínače, resp.
připojení drátu uvnitř přepínačů.

První přepínač (nejnižší patro) má připojeny 4 dráty.
Poslední přepínač (nejvyšší patro) má připojeny 3 dráty.
Ostatní přepínače mají připojeny 2 dráty.

1)
Jak proměřit napětí na přepínačích, resp. na drátech pod tlačítky
přepínačů?

Stačí vzít zkoušečku napětí /vadasku/ a pevným hrotem (levým) k drátu a současně se dotýkám prstem na spodním kovovém výběžku vadasky a změřim tak jeden z drátů, resp. změřím fázi, když se bude ukazovat na vadasce fáze?

Černý, hnědý drát (L vodič) by měl být fáze.
Modrý vodič (N) by měl být neutrální vodič.
Žlutozelený (PE) ochranný vodič.
Píši měl být, může se stát, že nebude dodržen standart ve výběru barvy plastového-ochranného
kabelu drátu.

2) Změřím, který drát je na přepínači fáze. Pak na fázi přiložím pevný hrot a pohyblivý hrot vadasky
přiložím na druhý drát, /tedy u přepínačů s dvěma kabely/ ?

3) U přepínače s třemi kabely a přepínače se čtyřmi kabely je jaký správný postup měření?

Omlouvám se, že se tak ptám, nestihl jsem problematiku zatím nastudovat.
A je už pozdě. Každopádně nebudu měřit dokud si nebudu jistý jak systém
funguje (má fungovat) a jak interpretovat měření.

V příloze foto zapojení v přepínačích.

Díky za pochopení a reakci.
Přílohy
Třetí přepínač v řadě, 2 dráty zapojeny v přepínači. Čelní pohled.
Třetí přepínač v řadě, 2 dráty zapojeny v přepínači. Čelní pohled.
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Boční pohled - c.
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Boční pohled - c.
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Boční pohled - b.
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Boční pohled - b.
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Horní pohled.
Poslední přepínač v řadě, 3 dráty zapojeny v přepínači. Horní pohled.
První přepínač v řadě, 4 dráty zapojeny v přepínači.
První přepínač v řadě, 4 dráty zapojeny v přepínači.
Naposledy upravil(a) spravce29 dne 19 lis 2022, 14:37, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
spravce29
Příspěvky: 20
Registrován: 29 říj 2014, 01:00

#24 Příspěvek od spravce29 »

ještě další foto zapojení drátů uvnitř přepínačů, ostatní přepínače zapojené na dva dráty, přepínače mezi prvním a posledním patrem.
Přílohy
Šestý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 6-2-2 NP, přepínač 6-a
Šestý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 6-2-2 NP, přepínač 6-a
Pátý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 5-1-1 NP, přepínač 5-a
Pátý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 5-1-1 NP, přepínač 5-a
Čtvrtý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 4-0-V vstup-b
Čtvrtý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 4-0-V vstup-b
Čtvrtý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 4-0-V vstup-a
Čtvrtý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 4-0-V vstup-a
Třetí přepínač v řadě,spojení drátů uvnitř. 3-1 PP, přepínač 3 dole-a
Třetí přepínač v řadě,spojení drátů uvnitř. 3-1 PP, přepínač 3 dole-a

Uživatelský avatar
spravce29
Příspěvky: 20
Registrován: 29 říj 2014, 01:00

#25 Příspěvek od spravce29 »

další foto.
Přílohy
Sedmý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 7-3-3 NP, přepínač 7-b
Sedmý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 7-3-3 NP, přepínač 7-b
Sedmý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř.  7-3-3 NP, přepínač 7-a
Sedmý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 7-3-3 NP, přepínač 7-a
Druhý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř.  2-1-1 PP, přepínač 2-b . Foto přepínače č.2 přidáno až 18.11.
Druhý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 2-1-1 PP, přepínač 2-b . Foto přepínače č.2 přidáno až 18.11.
Druhý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř.  2-1-1 PP, přepínač 2-a . Foto přepínače č.2 přidáno až 18.11.
Druhý přepínač v řadě, spojení drátů uvnitř. 2-1-1 PP, přepínač 2-a . Foto přepínače č.2 přidáno až 18.11.
Naposledy upravil(a) spravce29 dne 18 lis 2022, 22:38, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#26 Příspěvek od PotPalo »

Oni tam vážne spojili v svorke dva čierne a zelenožltý... :wand:
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
keemo
Příspěvky: 4996
Registrován: 10 zář 2007, 02:00
Bydliště: Ostrava, Bratislava

#27 Příspěvek od keemo »

tiez cumim na to. to je na facku... kazdy druh vypinac iny... neviem preco sa tym zabyvame tu ked elektrikar to uz davno mohol mat vyriesene... niekomu je luto dat peniaze za technika?

ked sa tomu nerozumiem tak sa do toho nehrabem.... a ze tazatel evidentne nema ani ponatia co a kde pomerat...

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#28 Příspěvek od PotPalo »

A je už jasné či je to teda vo vypínači? Veď stačilo odpojiť dvojku, skúsiť časovač či ide, a tiež dvojku kábel cez žiarovku skúsiť či nieje šluslý s L alebo N. No nič.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#29 Příspěvek od Sendyx »

PotPalo píše:...

Pokiaľ sú tlejivky paralelne k vypínaču, a nejaká je už dosť načatá alebo chytila oblúk, môže jej nižší odpor (respektíve žiadny odpor, iba ten čo je v sérii s ňou) spôsobiť stav, že to už elektronika berie ako stlačený vypínač? Alebo pokiaľ je veľa dosť vyžhavených tlejiviek, tak nemôže tiež cez ne dokopy tiecť už dostatočný prúd na pomýlenie elektroniky?....
Co pamatuju, tak u některých časovačů bylo dovoleno max 12 vypínačů s doutnavkou, ale nechalo si to líbit i 20. Nepamatuji, že by vypálená doutnavka dělala problém, ale katastrofa bylo vlhko po dešti v horních patrech.
Curvetraceristé všech zemí spojte se!

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#30 Příspěvek od Artaban001 »

Nebo když si někdo vyměnil vypínač a nedošlo mu, že tam musí být tlačítko a ne vypínač - kolikrát se to liší jen dodatečnou pružinkou uvnitř a kolečkem namalovaným na páčce strojku.

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“