Topenáři, řemeslo jak má vypadat
Moderátor: Moderátoři
Nojo, ale 1/2" je o skoro milimetr větší průměr a má skoro o třetinu větší stoupání. To tam z tý M20x1,5 moc nezbyde. Kuláček naco? Maňas vydrží dýl než kotel. A když bych ho náhodou potřeboval vyměnit tak zavřu stoupačku a vracečku a vyteče tak půllitr vody. Už jsem to dělal když jsem dával na druhou stranu kotle ve stejný výšce místo zátky jímku na sondu termostatu čerpadla Ladomatu.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Když to máš teda v malíku, tak mi poraď co dělat s problémem, kterej dřív nebyl. Zejtra to jdu znova reklamovat.
Když se po nahřátí kotle na 60° otevře stoupačka Ládomatu, tak nejdřív topí radiátory u stoupaček. Ty, co jsou dál a nebo koncový, jsou úplně celý studený i když vracečka od těch u stoupaček již vrací 40° teplou vodu. Až teprve po delší době začnou postupně jeden za druhým topit i ty vzdálenější, naposled koncovej. Na tepelko PZP topí všechny najednou stejně ale tam je pořádnej Grunfos na výstupu. Stačí mu na přepínači dvojka. Dřív na samotíž to taky nedělalo. Je to prostě nějak hydrodynamicky rozjebaný.
Při chladnutí je to stejný. Nejdřív vystydnou koncový, pak postupně další a nakonec ty u stoupaček. Že by to Wilo v Ladomatu bylo moc slabý a nedotlačí to až do koncovejch?
Čerpadlo Ladomatu je na plný pecky. U radiátorů jsou starý 90° ventily s možností nastavení průtoku po povolení šroubku z boku. Ty u stoupaček jsou otevřený jen na 3 otočky a ty dál jsou vždy na víc. Koncový jsou otevřený nadoraz. A stejně je tenhle problém.
Když se po nahřátí kotle na 60° otevře stoupačka Ládomatu, tak nejdřív topí radiátory u stoupaček. Ty, co jsou dál a nebo koncový, jsou úplně celý studený i když vracečka od těch u stoupaček již vrací 40° teplou vodu. Až teprve po delší době začnou postupně jeden za druhým topit i ty vzdálenější, naposled koncovej. Na tepelko PZP topí všechny najednou stejně ale tam je pořádnej Grunfos na výstupu. Stačí mu na přepínači dvojka. Dřív na samotíž to taky nedělalo. Je to prostě nějak hydrodynamicky rozjebaný.
Při chladnutí je to stejný. Nejdřív vystydnou koncový, pak postupně další a nakonec ty u stoupaček. Že by to Wilo v Ladomatu bylo moc slabý a nedotlačí to až do koncovejch?
Čerpadlo Ladomatu je na plný pecky. U radiátorů jsou starý 90° ventily s možností nastavení průtoku po povolení šroubku z boku. Ty u stoupaček jsou otevřený jen na 3 otočky a ty dál jsou vždy na víc. Koncový jsou otevřený nadoraz. A stejně je tenhle problém.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Ty jsi nedal staré ani nové foto . ALE! jestli jsi měl dřív připojení ocelí 2" a nyní má35ku Cu a místo kolen 2" kolena 35ky a když máš jiné vývody a přibyla etážka -vyhnutí se =2kolena , dále jestli máš jinak čerpadlo , místo svisle vodorovoně a ten ochoz bude třeba upravit tak , aby byl úplně volný . Nedotopení radiátorů je jasně bezkecčně snížený průtok soustavou . Tož tak . Kdybych to viděl na místě před a po , tak bych byl ještě přesnější . AAA jesli ti tam dali nebo i nedali a je nový filtr , tak v každém případě demontovat vložku , promýt .
Filtr je sejto i magnet před Ladomatem. Včera bylo čistý. Ty znáš topenáře co dělá z 2" (54 mm) mědi? Ládomat je stejně 5/4" tak to budeš na něj redukovat z průměru 54mm?
Měl jsem tam dát hned trojcesťák a pořádnýho Grundfose a byl by pokoj.
Ty Wila jsou prý tak úsporný na spotřebu že až nemaj žádnej průtok a tlak.
Jestli to nedaj dohromady, tak to budou muset na trojcesťák předělat.
Měl jsem tam dát hned trojcesťák a pořádnýho Grundfose a byl by pokoj.
Ty Wila jsou prý tak úsporný na spotřebu že až nemaj žádnej průtok a tlak.
Jestli to nedaj dohromady, tak to budou muset na trojcesťák předělat.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Mám z toho prd se s tebou hádat , ale to je ono , místo uznání zmenšení průřezu namítneš , že to jinak nejde . Co vlastně tedy chceš ? Pak jseš jak ti parlamenťáci z Brusele , co přehlasují Kirschofa . System musíš již přestavovat tak , aby zásadně fungoval jako samotíž a teprve ostatní můžeš jinak pomotat . I kdyby jsi měl vyhrabat vzdálenější firmu s autogenem . Však to neděláš na rok , nejspíš nadosmrti . Když už jinak ne , tak hlavní vedení jen na kulák s pružinovým servem , vše rovně a ostaní s čerpadlem okolo .
Co chci? Aby ten systém šel na oběhový čerpadlo Ladomatu. Úplně stejně jako když do toho samýho systému jede paralelně zapojený tepelný čerpadlo připojený 3/4" trubkama dlouhejma dohromady přes 5 metrů a ještě tam je vyrovnávací anuloid. Ty 3/4" mají o 2/3 menší průřez než 35 mm roury a jede to do všech radiátorů rovnoměrně. 35 mm trubky jsou dlouhý cca 2 m celkem.
Jo a hádat se se mnou určitě nemusíš, zítra se pohádám s majitelem topenářů kvalitně sám.
Jo a hádat se se mnou určitě nemusíš, zítra se pohádám s majitelem topenářů kvalitně sám.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Tak BOBOBO, víš v čem je problém? Wilo v Ladomatu. Měl jsem tady kámoše, co má Ladomat u Atmose a hned jak přišel do kotelny prohlásil: "Co ti to tady tak hučí? " To Wilo na trojku řve víc než tah rozfofrovanýho kotle a ten dokáže udělat pěknej hukot. Jel jsem se kouknout na jeho Ladomat a na jedničku a na dvojku je slyšet jen přes klacek mezi čerpadlem a uchem. Na trojku je nepatrně slyšet napřímo. To je těžký, když člověk netuší že to nemá být vůbec slyšet.
Tak jsem to nahlásil topenářům, uznali problém a slíbili vyměnit Wilo nebo celej Ladomat. Kdyby si blbci počkali čtvrt hodiny na zatopení, tak by na to přišli sami. Ale možná ne...
Tak jsem to nahlásil topenářům, uznali problém a slíbili vyměnit Wilo nebo celej Ladomat. Kdyby si blbci počkali čtvrt hodiny na zatopení, tak by na to přišli sami. Ale možná ne...
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Psali. A co má být? Snad si nemyslíš, že když nějakej ničema v kravatě chce zrušit to a tohle a tamto, že se všichni pose.rou a budou montovat nefunkční, předražený soláry s tepelným čerpadlem.
Naposledy upravil(a) mi-ro dne 19 pro 2022, 16:38, celkem upraveno 1 x.
..to bude jen ňákej odpůrek
Je to jinak. V návrhu eurohujerstva je, že od roku 2030 nesmí mít novostavby komín, musí být bezemisní s nulou CO2. Jestli to schválej nebo ne se uvidí.
O starejch barákách tam nic není.
Do tý doby (od cca 2025) nás budou přesvědčovat že nemáme topit dřívím, uhlím, peletkama a jezdit neelektrickejma autama pomocí emisních povolenek uvalenejch na každou domácnost.
O starejch barákách tam nic není.
Do tý doby (od cca 2025) nás budou přesvědčovat že nemáme topit dřívím, uhlím, peletkama a jezdit neelektrickejma autama pomocí emisních povolenek uvalenejch na každou domácnost.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!