Stránka 2 z 3

Napsal: 07 srp 2023, 09:46
od samec
Otkundes píše:Ponořením do vody, vznikne galvanický článek, který bude zdrojem bázového proudu...
Ak sa ten článok vyrobí dostatočne veľlý, tak utiahne priamo aj nejaký piezo pipák. Ešte by sa tomu dalo pomôcť soľou, ktorá je v suchom stave iozlantom a po namočení vytvorí elektrolyt. Len treba zabrániť, aby to nebralo vzdušnú vlhkosť. Napríklad zabalením do celofánu. Nie do tej poplypropylénovej imitácie celofanu, čo sa teraz predáva pod názvom celofan, ale originál celofan. Napríklad niektoré tablety do umývačky riadu sú balené do nejakej rozpustnej fólie. Možno aj taká tableta do umývačky vytvorí dostatočne silný elektrolyt.

Napsal: 07 srp 2023, 11:31
od Dekker
ondraN píše:Když použiješ tu 74AHC132 , tak při napájení 2V, je výstupní proud hradla max 50uA.
Můžeš mi prosím naznačit pod čím to v datasheetu najdu? nějak se mi to nedaří, abych pro příště věděl i případně u jinejch komponent.

a pod tím nízkonapěťovým Fetem mám hledat konkrétně co? Napětí gate-source? nebo který přesně parametr. Omlouvám se za všetečné dotazy.

pokud by měl někdo nějaký odkaz na nějaké prospekty, či podobně které bych si mohl prostudovat abych to pochopil co a jak byl bych vděčný. zatím jedu spíše dle vyhledávání parametrů na TME a pak studování konkrétního datasheetu.

Napsal: 07 srp 2023, 11:48
od ondraN
Ty výstupní proudy hledej pod IOL a IOH, což je proudová zatížitelnost výstupu a jsou udávané při různých napájecích napětích.
U těch FETů je nejnázornější grafická závislost ID na UGS (někdy RDS vs. UGS), v tabulce to hledej jako tzv. "Gate Treshold Voltage" a je to napětí, kdy se začíná spínací FET otevírat.

Napsal: 07 srp 2023, 13:16
od Dekker
ondraN píše:Ty výstupní proudy hledej pod IOL a IOH,
oki díky, už sem to tam našel, bylo to trochu schované v jiném sloupečku XD
ondraN píše:U těch FETů je nejnázornější grafická závislost ID na UGS (někdy RDS vs. UGS), v tabulce to hledej jako tzv. "Gate Treshold Voltage" a je to napětí, kdy se začíná spínací FET otevírat.
hmm pod tímdle se na TME vyhledávat nedá sakra XD, leda by to tam měli pod jiným označením. Tak zkusíme hodl strejdu googla. Díky :)

Napsal: 07 srp 2023, 13:30
od patrikvarga
Hľadaj ,, logic level ,,

Napsal: 07 srp 2023, 14:42
od ondraN
LGE2312 je už pod 2V plně sepnutý

https://www.tme.eu/cz/details/lge2312-l ... c/lge2312/

Napsal: 07 srp 2023, 15:37
od Ruprecht
Někde (asi v Amáru) vyšel snímač přetečení/zaplavení, byl tam jeden CMOS, v rozích desky byly piny, na kterých to stálo a sloužily zároveň jako elektrody, součástky zespod desky, baterka nahoře, v klidu minimální spotřeba na úrovni samovybíjení baterky. Ale neumím to najít :wink: Něco podobného je v AR97/7-8 str.10.
Jinak vyšly dvě konstrukce s 555 v AR 1998/2, str.22 a 2004/10, str.18

Napsal: 08 srp 2023, 08:26
od Dekker
Ruprecht píše: Ale neumím to najít :wink: Něco podobného je v AR97/7-8 str.10. Jinak vyšly dvě konstrukce s 555 v AR 1998/2, str.22 a 2004/10, str.18
díky. mrknu na to a budu bádat :)

To ondraN: díky za typ, prolezu si to a pohledám případně i další varianty

To patrikvarga: koukám, že to asi každej výrobce bude v datasheetu pojmenovávat jinak XD. klasika

Napsal: 08 srp 2023, 20:11
od Tom82
Ruprecht:
Nemohlo to být náhodou nějaké zapojení z Amara s 4093

Napsal: 08 srp 2023, 22:42
od Cust
Před spoustou let jsem dělal detektor zaplavení pro nějakou pojišťovnu. Mělo se to snad dávat pod pračky, komunikovat přes IoT a na tužkovku Li vydržet roky provozu. Přes ty šroubky (na kterých to stálo se uzavíral proud přes vodu). Za tím byl komparátor, který dával signál do procesoru. Procesor jednou za čas vyslal signál o stavu. Když byl průser, psalo to SMS/mail nebo telegram?

Napsal: 09 srp 2023, 14:35
od Otkundes
Pokud to nemá být zařízení na hlídání hladiny vody v nádrži někde na zahradě, přístroj má být instalován v bytě, asi by to též mělo i nějak vypadat.
Jestli primárním požadavkem není zrovna hobby bastlení, pak by bylo možná vhodné, podívat se do nabídek záplavových čidel a detektorů úniků vody, nabízených na trhu.

Napsal: 09 srp 2023, 15:09
od Dekker
Otkundes píše:Jestli primárním požadavkem není zrovna hobby bastlení, pak by bylo možná vhodné, podívat se do nabídek záplavových čidel a detektorů úniků vody, nabízených na trhu.
na trhu nějaké jsou, ale doufal jsem, že se mi povede zplácat něco DIY co bude na knoflíkovku a bude to trochu levnější než ty co jsou na trhu. Samozřejmě když nikdo není doma tak je takovejde detektor k ničemu :D (pak je lepší kout nějakej na trhu co po dá i vědět třeba sms nebo tak a ideálně když ještě zavře i případně tu vodu). Tak jsem si říkal, že to bude určitá příležitost zabrousit do navrhování aspoň primitivních obvodů a jejich porozumění

To Cust: díky za nakopnutí. Doufám, že jsi za to měl přijatelnou odměnu :)

Napsal: 09 srp 2023, 15:36
od Cust
Odměna nějaká byla, ale realizace se nakonec neuskutečnila. Pojišťovna pak akci zrušila - chtěli to dodávat k pojištění domácnosti. :-)
Tak to byl jen první návrh s cca 5 ks na testy.

Napsal: 10 srp 2023, 07:40
od Dekker
jak tak na to schema koukám tak přemejšlím a ten TLV521 vyvářel pozitivní signál když se dostala voda mezi šroubky a ten MCP6541 negativní, že.

a ten LM334 tam byl pouze pro prvotní oživení a otestování funkce, proto se pak neosazoval.

Napsal: 10 srp 2023, 08:09
od Cust
Ahoj, to TLV dávalo analogový signál úměrný proudu přes elektrody (možná jen na testy). To MCP dávalo log 1, když je vše OK. Zdroj proudu do elektrod byl realizovaný přes odpor 1 MΩ nebo přes LM334. Bylo to na testy, takže univerzálnější, ale už si přesně nepamatuju, co měl ten procesor vysílat, je to dávno...