Rozběh elektromotoru.

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
mtajovsky
Příspěvky: 3694
Registrován: 19 zář 2007, 02:00
Bydliště: Praha

#16 Příspěvek od mtajovsky »

Ať si kamarád zkontroluje, jestli má opravdu vinutí na 230V. To se dělá běžně do výkonu 4 kW. Takové motory běží do hvězdy. Pro vyšší výkony se dělá vinutí na 400 V a motor se přepíná při rozběhu z hvězdy na trojúhelník. Nechat takový motor běžet ve hvězdě a zatěžovat jej by nemuselo dobře dopadnout, protože pak proud prochází vyšším činným odporem a způsobuje vyšší zahřívání. I když ruský motor - kdoví, jaké mají zvyklosti.

Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 02:00
Bydliště: Krnov

#17 Příspěvek od FERYACT »

Chtěl bych doplnit "mtajovského" že na každém víčku svorkovnice je
nedvojsmyslně nakresleno zapojení motoru.

Uživatelský avatar
kysmen
Příspěvky: 169
Registrován: 20 říj 2007, 02:00
Bydliště: HO

#18 Příspěvek od kysmen »

stasek píše:Tak jsem byl příjemně překvapen, cirkulárka se rozbíhá a jističe nepadají. Možná je to způsobeno úbytkem na přívodu. Přívodní kabel od jističe zakopaný v zemi má asi50m a prodlužovačka dalších 50m. Takže vlastně takový rozběhový odpor.
no nevim nevim jak v tomto pripade vypada impedance poruchove smycky
aby ty jistice vubec vybavyli :?:

Návštěvník

#19 Příspěvek od Návštěvník »



Uživatelský avatar
stasek
Příspěvky: 2191
Registrován: 15 srp 2005, 02:00

#20 Příspěvek od stasek »

To s tou impedancí myslíš jako vážně?

Uživatelský avatar
dolac
Příspěvky: 491
Registrován: 10 črc 2005, 02:00

#21 Příspěvek od dolac »

Anonym píše:100 m kábla 4 mm2 má ohmický odpor asi 0,5 ohm. Ak je predlžovačka namotaná na bubni alebo "ramene", pristupuje k tomu aj impedancia XL.
To môže spôsobiť úbytok fázového napatia 15 ale aj 30 V, čo môže stačiť na "mäkký" rozbeh elektromotora. Pri práci je ale vhodné mať predlžovačku úplne natiahnutú.
Aj pri impedancii 2 ohm poruchovej slučky je skratový prúd cez 100 A, čo s rezervou vypne istič v primerane krátkej dobe.
Dolfi
Stočená predlžovačka má iba minimálnu induktanciu. Nezabúdaj, že nenavíjaš jeden vodič, ale celý kábel. Je to podobné ako keď sa robí bifilárne vinutie pre zníženie indukčnosti.
Skratový prúd tam môže byť teda naozaj viac ako 100A, ale ty nerobíš skrat, ale zapínaš motor.

Návštěvník

#22 Příspěvek od Návštěvník »



Návštěvník

#23 Příspěvek od Návštěvník »

Zdravím,
tuším som rýchlejšie písal ako rozmýš¾al, (pri tom "bifilárnom vinutí" kábla) ...
Dokáže niekto exaktne zanalyzova￾ pomery na kábli z h¾adiska elektromagnetického po¾a/impedancie pri jedno, dvoj a trojfázovom (symetrickom) napájaní komplexnej zá￾aže? Môže to by￾ zujímavé ...
Vïaka, Dolfi

Uživatelský avatar
medabeda
Příspěvky: 192
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: Brno

#24 Příspěvek od medabeda »

A pamatujete měkký rozběh u kolotočů?Tři plechové nádržky se solankou a tři nože na pertinaxu a jejich ponořováním se řídil měkký rozběh.Levné a spolehlivé.Méďa Béďa.

Uživatelský avatar
FERYACT
Příspěvky: 2285
Registrován: 20 dub 2005, 02:00
Bydliště: Krnov

#25 Příspěvek od FERYACT »

Stočený kabel bude mít určitě větší indukčnost jako rovný.

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#26 Příspěvek od kbulda »

medabeda píše:A pamatujete měkký rozběh u kolotočů?Tři plechové nádržky se solankou a tři nože na pertinaxu a jejich ponořováním se řídil měkký rozběh.Levné a spolehlivé.Méďa Béďa.
To je ale něco úplně jínýho.
Na to musíš mít kroužkový motor.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#27 Příspěvek od Andrea »

FERYACT píše:Stočený kabel bude mít určitě větší indukčnost jako rovný.
To bude.

Uživatelský avatar
medabeda
Příspěvky: 192
Registrován: 03 říj 2005, 02:00
Bydliště: Brno

#28 Příspěvek od medabeda »

Kbuldo,jsem slaboproudař,z průmky si toho moc ze silnoproudu nepamatuju.Ale u těch velkých fukarů na seno,tzv.žraloků,byly motory s kotvou na krátko 60kW,k jejich robědu byl reostat chlazený v olejové lázni.A myslím že měl stejnou funkci jako ta solanka.Méďa Béďa.

Uživatelský avatar
kbulda
Příspěvky: 1487
Registrován: 23 říj 2007, 02:00
Bydliště: u Mělníku

#29 Příspěvek od kbulda »


Uživatelský avatar
milan222
Příspěvky: 1460
Registrován: 20 črc 2009, 02:00
Bydliště: trutnov

#30 Příspěvek od milan222 »

mam ceskej motor 4kW, a protoze mam ze stare cirkularky spoustes hvezda-trojuhelnik, tak bych to potreboval zapojit. v motoru je svorkovnice po dvou radach a trech sloupcich. kdyz je horni rada spojena, a na spodni pripojeny faze, je to trojuhelnik, ale kdyz sou propojeny sloupce, a na kazdy faze, tak to je trojuhelnik. potreboval bych poradit, jak jsou vyvedeny vinuti. mam to dobre namalovane?
Přílohy
Bez názvu.jpg
(38.21 KiB) Staženo 150 x
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY

Odpovědět

Zpět na „Silnoproudá technika“