Detekce přerušení el. ohradníku

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
honzasl
Příspěvky: 174
Registrován: 16 říj 2008, 02:00

#16 Příspěvek od honzasl »

Jestli se nemýlím, chová se ohradník jako vedení VN nezatížené odběrem a má kapacitu a svod. Tj. přerušení a přišlápnutí bych indikoval sledováním odebíraného proudu a účiníku - pokud by něpětí bylo harmonické. S impulsním napětím ovšem nevím jak by to fungovalo.

Uživatelský avatar
Sendyx
Příspěvky: 12118
Registrován: 05 čer 2005, 02:00
Bydliště: Ostrava

#17 Příspěvek od Sendyx »

Jeden ohradník mám právě rozebraný. Je tam poměrně velké trafo, za ním kapacitní oddělení vn kondem a jiskřiště. Odhaduju, že kmitočet tlumeného zákmitu bude značně ovlivněn délkou (kapacitou) soustavy. Toho by se dalo využít, jenom je třeba eliminovat pomalé vlivy rostoucí trávy apod.

Uživatelský avatar
Krakonos
Příspěvky: 11
Registrován: 17 zář 2008, 02:00

#18 Příspěvek od Krakonos »

Tak jsem po delší době zaznamenal aktivitu.

Je pravda, že strategie "když už vím chybu tak si jí půjdu najít" je fungující, ačkoliv ohradník nemusí (a není) být nutně acyklický (resp. acyklický až na počátek) - tj. může se skládat (a taky se skládá) z několika částí (tj. 2-3 sousední pastviny, každá je v nějakých dvou místech napojená na jinou)... No v tomhle případě když se stane chyba na cyklu, neuvidím jí (a jedna nevadí), když se objeví dvě část ohradníku nebude fungovat, ale já stále dostanu signál na konci... Kdyby to bylo takhle jednoduché tak konec konců není problém na konci ohradníku zkusit zkoušečkou zda funguje...

Uživatelský avatar
piitr
Příspěvky: 1003
Registrován: 19 říj 2007, 02:00
Kontaktovat uživatele:

#19 Příspěvek od piitr »

Hmm, aha. Tak to asi rozvětvit ale už nespojovat a všechny konce si dovést na jedno místo, aby šly snadno kontrolovat. Snad by jich nebylo moc. Nebo udělat cyklus kolem všech a ty vnitřní připojit jen v jednom bodě. Kdyby měly ovce utéct ven, tak to poznáš. Nepoznáš jen to, že přelezou z jedné ohrady do druhé, což snad nevadí tolik.

Uživatelský avatar
Jurik-EB
Příspěvky: 206
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: Rožnov pod Rad.

#20 Příspěvek od Jurik-EB »

Prosím tě nakresli to jen tak od ruky jak máš ten ohradník zapojen a rozvržen do pastvin. A jaké máš vzdálenosti mezi ohradami a i domovem.

Uživatelský avatar
milan222
Příspěvky: 1460
Registrován: 20 črc 2009, 02:00
Bydliště: trutnov

#21 Příspěvek od milan222 »

my mame takovou zkousecku s ledkou. je to na tri knoflikove baterky, a kdyz se to priblizi k ohrade na 2m uz to indikuje signaly. myslim, ze kdyz vezmes solarni lampicku, do ni das misto bile cervenou ledku, udelas opbvod ktery bude nabijet i bez primeho slunce (vyzsi napeti clanku dvojnasobek baterky) a do toho das tu zkousecku s ledkou a pridelas to na kul od ohrady, tak kouknes na louku, a kdyz to neblika tak 1. je vada v ohrade, nebo2. vybyly se baterky.ale to resi dobyjeni. myslim, ze na jednu nicd 1.2V by ta zkousecka jit mohla.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY

Odpovědět

Zpět na „Řešení problémů s různými konstrukcemi“