Zda se mi že tu zmizel příspěvek.
Transformátory mají bohužel remanenci jako každý feromagnetický materiál.Proto se některé velké trafa odmagnetovávají speciálním
zařízením.A bohužel i po odmagnetování se časem samy nabudí asi na 0.4T.
Přidáme li tedy k remanenci buzení od magnetisace je trafo přesycené a bere moc proudu.Budeme li při startu trafa remanenci snižovat obrácenou
polaritou magnetisace,remanence se projeví minimálně.
Toto vysvětluje proč trafo nevyhazuje ochrany vždycky.