Stránka 2 z 2

Napsal: 08 led 2010, 21:10
od Maskot
Tady to reseni je dost hrube,tezko u nej predpokladat,ze se budou dva 5A jistice paralelne chovat stejne jako jeden 10A.U nestejnych (pokud by zkombinoval treba 5A a 10) by se to zrejme chovalo dost neurcite.

Napsal: 08 led 2010, 21:27
od Skay
Variola píše:Co to máš za autotrafo, že dá 20 A ? To bude pěkný macek.

Pro toto použití bych zapojila potřebné jističe prostě paralelně a ty co nepotřebuji nechala vypnuté. Chci jistit na 5 A tak zapnu 5 A jistič a zbytek bude dole. Jističů může být vedle sebe iks. Není to sice úplně "košer" ale pro laboratorní zařízení obsluhované kvalifikovaným pracovníkem ( :D ) vyhovující řešení.
No právě, když dojde na zkrat tak se ručka A metru zarazí o poslední hodnotu 50A. Vlastní blbostí se mi to povedlo, pak jsem pucoval příslušnou plošku trafa. Ještě bych se rád zeptal jaká je šance, že spolu s jističem v trafu (Ačko) spadne i Bčko v rozvaděči ?

Napsal: 08 led 2010, 22:23
od Zirafka
Tady došlo k nedorozumění. Zapojím paralelně různé jističe, např:

0,5 - 1 - 2 - 5 - 10

Všechny jsou vypnuté, zapnu jen ten, který zrovna chci. Takže pokud budu dělat pokus s předpokládaným odběrem do dvou ampérů, tak zapnu ten 2 A jistič, zbytek nechám vypnutý.

Pokud se zapojí dva stejné jističe paralelně, tak oba vypadnou při jejich jmenovitém proudu, nejsou to odpory...

Napsal: 08 led 2010, 22:24
od Zirafka
Skay píše: Ještě bych se rád zeptal jaká je šance, že spolu s jističem v trafu (Ačko) spadne i Bčko v rozvaděči ?
To záleží na tom, jaký proud proteče "primárem" toho trafa. Pokud máš domovní jistič 16 A "B" ale trafem ti projde 50 A "A" tak zcela určitě vyletí.

Napsal: 08 led 2010, 23:15
od Crifodo
zapojovat paralelně jištění je zhůvěřilost, a zapojovat jističe metodou "jeden z x" skoro taky. Těžko si uživatel uhlídá pokaždé, aby nezapomněl zvolit to co chtěl. Taky bych řekl, že zkratová spoušť jednotlivých jističů nebude vypínat úměrně nominální hodnotě ale i podle kondice smyčky, a tepelná spoušť i podle délky předchozího odběru "na hraně".

Napsal: 09 led 2010, 00:24
od Skay
Pojistky nechci. Raději bych jističe ale když ani to ne tak co už mi zbývá ? To mám řešit elektronickou pojistkou s nastavitelnou hodnoutou vypínacího proudu ? Případně i s lehkou hysterezí ?

Napsal: 09 led 2010, 12:09
od ZdenekHQ
Ještě se nabízí čtyři 4A 60V polyswitche v serii a tyhle dvě či čtyři větve paralelně. Je to sice asi taky hovězina, ale co jsem nevyzkoušel, neodsuzuji, protože časem nejspíš něco podobnýho budu potřebovat taky.

Napsal: 09 led 2010, 14:14
od Zirafka
Crifodo píše:Těžko si uživatel uhlídá pokaždé, aby nezapomněl zvolit to co chtěl.
Však jsem také psala, že to není košer, ale pro "laboratorní použití kvalifikovaným pracovníkem" je to použitelné ;-)

Kvalifikovaný pracovník si to ohlídá. A nebo je tu možnost dát před ty jističe přepínač, což by bylo asi nejčistší řešení. Prostě si přepínačem zvolit, jaké jištění chci použít.

Napsal: 09 led 2010, 14:20
od Skay
Co jsem se dočet tak mají omezenou hodnotu zkratového proudu. A pokud to je něco jako PTC pojistka tak s procházejícím proudem se ohřívá pořád. Vypíná tedy podle teploty ne podle proudu (klasika 7A přes 1A PTC pojistku) a po překročení určité teploty "rozepne" a teče jí jen proud který udržuje její teplotu. Hrál jsem si s nima ale nelíbí se mi. S tím co jsi uvedl ale zkušenosti nemám. Docela by mě i zajímalo co se stane když to nevydrží a shoří. Přeruší se nebo ne ? Pokud ne tak tudy cesta taky nepovede =(

Napsal: 09 led 2010, 14:47
od rnbw
Videl som 1,8A polyfuse (ci ako sa to vola) na jednej zakladnej doske po tom, ako niekto urobil trvaly skrat na USB porte (vylomil ten plast znutra). Prehoreli 5V aj GND spoje na plosaku tych USB portov (vpredu v skrinke), dalej cela poistka bola uplne cierna a doska okolo nej zadymena. To bol asi pekny smrad.

Napsal: 10 led 2010, 02:32
od helios
Zrejme to bol polysmradistor. :lol:

Napsal: 10 led 2010, 03:34
od Atlan
no vidim to na jazyckovy kontakt ktory sa bude zasuvat do cievky tvorenej par zavitam a ktory bude ovladat istic ktory ma vyvedenu cievky pre jeho nudzove vypnutie....

Napsal: 13 led 2010, 16:33
od eljaro
na ten dotaz co vypadne dříve zda ten jistič u toho autotrafa nebo ten v rozvodně se špatně odpovídá záleží na opotřebení toho jističe vrozvaděčí ! ALe nemám sice autotrafo 20A ale jen 10A ale i tak jsem vyrážel jističe jen to hvízdá a na konec jsem si zabudoval 10A Fičko před to autotrafo a je klid natahuji jen ten a do rozvaděče už jsem dloho nemusel !