#16 Příspěvek od termit256 »

Ten kotel ma dva stupne vykonu, podle termostatu zapina bud vsechny horaky nebo jen nektere. Horaky jsou par cm od sebe, takze predpokladam ze kdyz hori ty bocni a prostredni ne, tak do nej nejde plyn vubec. Myslim ze pokud by do nej plyn sel, zapalil by se od toho co hori vedle nej. To mne vedlo k domnence o nejakem problemu s ventilem.

Uživatelský avatar
mina
Příspěvky: 74
Registrován: 22 dub 2013, 02:00
Bydliště: ludeřov 54

#17 Příspěvek od mina »

Je třeba použít TESTO 320 a seřídit plynovku.Kontrola alespon 3 parametru.
Co,CO2, a učínnost.
Měřák stojí kolem 60 tis.
Zásadně plamen po celém hořáku a uzavřená spalovací komora.
Co na to říká ionizace?
Amater-selže-li všechno přečti návod.