Napsal: 08 úno 2010, 13:24
od kobra
běží ,to jo ,ale může tam být záviťák a přijde to trocha dýl.

Napsal: 08 úno 2010, 13:31
od BOBOBO
Kdyby tam byl záviťák , tak se zahulí a je konec !!

Napsal: 08 úno 2010, 14:01
od kobra
podle mě ,když není daleko ,tak to jede ale po čase se přetíží fáze a jde to ven

Napsal: 08 úno 2010, 15:04
od FERYACT
Kobra tvrdils že bys motor změřil klešťákem ale že se netočí.Tak už ho tím klešťákem změř když jede.Se závitákem může motor chvíli jet než vypadne.

Napsal: 08 úno 2010, 16:08
od kobra
To je pravda.Motor nejel ,než jsem zjistil ,že pojistky byly opravovaný a nahradil jsem je jističem z původní instalace.Klešťák nevlastním a dnes ho budu mít.Večer to změřím a napíšu.

Napsal: 08 úno 2010, 20:18
od Artaban001
Fáze u motoru můžeš ve vypnutém a odpojeném stavu změřit pomocí třeba 24V střídavého zdroje a ampármetru. Změříš každou fázi zvlášt.
Musí mít všechny stejnej odběr. Pokud máš k dispozici jinej stejnej motor, o kterým víš, že je OK, můžeš si ho poměřit stejným způsobem, ať si zjistíš správný odběr fází (tím samým zdrojem)
Ten zdroj může být i klasický trafo pro montážní lampy bez usměrňovače.

Napsal: 08 úno 2010, 21:27
od kobra
tak jsem to měřil klešťákem :
L1 4,3A
L2 4,0A
L3 4,2A

Myslím ,že to bude OK

Napsal: 09 úno 2010, 03:42
od FERYACT
kobro: motor je asi v pořádku.Při rozběhu šlehne krátce proud i 30A.Dej si do pořádku jišťění.

Napsal: 09 úno 2010, 11:17
od kobra
taky se mi zdá ,že mu nic není.Díky všem zúčastněným :)