#16 Příspěvek od Vogon »

janX píše:Trochu chrcala (asi 2 sek) potom vyskocilo v zadu reset tlacidlo a zacala piskat.
Pokud vyskocil tepelný jistič, tak je přetížené napájení UPS. To může mít mnoho příčin, od vadného trafa, zkarat pozistoru ve vstupním filtru, až po zkartované "zhášecí" fety. Univerzální rada neexistuje, je potřeba to otevřít, podívat jestli tam něco není shořelý, změřit proud z baterií při chodu na baterie, podívat se osciloskopem jestli je správný dead time, změřit dobíjení za chodu na síť.
janX píše:
janX píše: Zapojil som aj vstup kabel na 230V, ale stale sa chova rovnako.
Ako rovnako? Stále vyskočený jistič a chrčí?
janX píše: Skusil som aj druhu UPS, zapojil som vstup 230V a na vystup radio, tak normalne hralo, ale ak som odpojil 230V, tak radio prestalo hrat.

To může mít opět mnoho příčin. Vadná pojistka, vadný měnič - vystřelené fety, závada v elektronice, vadné RLY, vadnou baterii - to že jsi ji nabíjel v podstatě nic neznamená, pokud nevíš v jakém je stavu.

Uživatelský avatar
janX
Příspěvky: 7
Registrován: 16 črc 2010, 02:00

#17 Příspěvek od janX »

dik za odpoved Vogon
Ale tieto upsky uz nemam, ale mam dalsiu ten isty typ.
Tato ma ale zase iny problem a to z napatim
Nameram na vystupe len 187V.
Mam v nej 2x6V baterky 12Ah zapojena do serie, do kopy davaju 12,2V.
Mam este jednu 12V 18Ah tak som skusil zapojit tuto (ma 12,7V) a napatie na vystupe je vzdy 187V
V com by mohol byt problem ?

Uživatelský avatar
czatlantis
Příspěvky: 1012
Registrován: 10 čer 2009, 02:00

#18 Příspěvek od czatlantis »

zkoušels, jak na to svítí žárovka? ono to na výstupu produkuje celkem bordel a ten měřák to neumí korektně změřit...

Uživatelský avatar
janX
Příspěvky: 7
Registrován: 16 črc 2010, 02:00

#19 Příspěvek od janX »

Ne zatial som na vystup nic nepripajal, ale myslim si ze 40V od nominalnej hodnoty je celkom dost.
Ja potrebujem aby UPS udrziavala jeden server asi 70-100W, 2x router a jeden switch. Prave ten switch blbol pri poklese napatia v sieti (ak som zapol vysavac 1500W (napajane je to z jedneho istica)), tak pokleslo napatie a switch na chvilu vypol (len milisekundy) a uz nezapli vsetky porty.
Ten switch ma take malicke trafko, ze to jednoducho neudrzi. Tie routery maju silnejsie zdroje, takze su v pohode

Uživatelský avatar
czatlantis
Příspěvky: 1012
Registrován: 10 čer 2009, 02:00

#20 Příspěvek od czatlantis »

v praxi jsem na nějaké obyč UPS naměřil něco kolem 170V a to normálně fungovala a žárovka svítila normálně.
Tak to máš celkem dost 🤐 switch 8-) to se obávám, že ta UPS neudrží (při přepnutí na aku je tam mžik a myslím že mnohem větší, než zapnutí vysavače)

Uživatelský avatar
janX
Příspěvky: 7
Registrován: 16 črc 2010, 02:00

#21 Příspěvek od janX »

switch nieje 🤐 ale ma slabe trafko.
Ale aj tak ups by mala davat aspon 220V

Uživatelský avatar
rnbw
Příspěvky: 32312
Registrován: 21 bře 2006, 01:00
Bydliště: Bratislava

#22 Příspěvek od rnbw »

Switch je 🤐, lebo nema korektne osetreny reset. Preco tam nezapojis lampu s obycajnou ziarovkou?

Uživatelský avatar
czatlantis
Příspěvky: 1012
Registrován: 10 čer 2009, 02:00

#23 Příspěvek od czatlantis »

no já co jsem viděl routery a switche, tak vydrží ještě tak 0,5s po vytažení ze zásuvky....takže jednak 🤐 trafo a taky 🤐 switch, protože se neumí korektně nahodit a do třetice 🤐 switch, protože měnič v něm by měl ustát i nějaký to podpětí (mám tu třeba AP co se dá napájet 5-18V), takže nějaká ta energie tam bude v kondenzátoru na nějaký ty případy, když na něm mám 15V trafo

Uživatelský avatar
janX
Příspěvky: 7
Registrován: 16 črc 2010, 02:00

#24 Příspěvek od janX »

Tak som zapojil na vystup tu ziarovku a svieti normalne. Ak som odpojil UPS od 230V tak to malinko kmitlo, ale ziarovka svietila dalej normalne. Na vystupe som nameral uz cca 197V, cize so zatazou to ukazuje viac voltov ako bez zataze. Skusim na to zapojit tie routery, switche a server a skusim zmerat na vystupe (mozno to uz bude aspon 220 V :) )

Uživatelský avatar
czatlantis
Příspěvky: 1012
Registrován: 10 čer 2009, 02:00

#25 Příspěvek od czatlantis »

UPS se chová naprosto normálně....

Uživatelský avatar
EKKAR
Příspěvky: 29689
Registrován: 16 bře 2005, 01:00
Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21

#26 Příspěvek od EKKAR »

Ten výstup není přesně sinus, proto ne každý digitál ukáže správnou hodnotu. Pokud je tam "modifikovaný sinus" neboli "něco jako stupňovitý obdélník" nebo přímo trapéz (lichoběžník), tak se napětí dá změřit jedině měřákem s TrueRMS převodníkem. Nebo odečíst pomocí obrazce na škopci. Ta UPSka je v pořádku, pokud nedělá žádnou jinou neplechu, můžeš ji používat.
Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...

A kutilmile - nelituju tě :mrgreen: :mrgreen: !!!

Uživatelský avatar
janX
Příspěvky: 7
Registrován: 16 črc 2010, 02:00

#27 Příspěvek od janX »

OK chlapi, dik
A ako dlho vydrzi bateria. Vacsinou je napajanie zo siete, bude to kompenzovat len kratkodobe vypadky, tak cca 1-2 sekundy.
Ta bateria sa asi stale dobija a tym padom sa nici, alebo ako je to vyriesene ?