Stránka 2 z 3
Napsal: 03 srp 2010, 20:38
od xeflex
ZdenekHQ píše:Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju :
jak přizemněný je rozdělení PE-N
Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?
Žádné zemnění není
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
(Zatím) Pomohlo by zakopat 2 až 3m do země tyč a vyvést podobně jako hromosvod nebo stačí to připojit na hromosvod to mě napadlo ale až teď
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Napsal: 03 srp 2010, 20:48
od ZdenekHQ
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
Napsal: 03 srp 2010, 21:01
od xeflex
ZdenekHQ píše:Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.
Napsal: 03 srp 2010, 21:03
od ZdenekHQ
Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
Napsal: 03 srp 2010, 21:21
od xeflex
ZdenekHQ píše:Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
Ano taky dvojdrat
Napsal: 03 srp 2010, 21:38
od ZdenekHQ
Tak teď jsem celkem v háji....
Můžeš:
1. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a použít dvoudrát a pouze jistit
2. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a následně rozdělit PEN na PE a N, použít chránič, N + L půjde přes chránič, PE přímo
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.
Je to celý bohužel divočina - nejhorší je mít "po ruce" v chatě dvě země (t.j. dva plechový spotřebiče) a mezi nima 100V, což se Ti klidně stane, když ten měnič uzemníš někam "bokem".
Pokud bys chtěl cokoliv kdekoliv přizemňovat, tak raději vůbec než blbě a pokud ano, tak bod rozdělení PE+N v rozvodně pro ten Tvůj třídrát, hlavně patřičné průřezy vodičů přizemnění (10mm Cu atd.) a k němu připoj vše ostatní, viz výše.
Napsal: 03 srp 2010, 22:31
od medulin
xeflex píše:ZdenekHQ píše:Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.
Aha tak ty tam máš TNS tři zásuvky a TNC zbytek. Tak to jsem spatně pochopil. Tak ty tři nové zásuvky dej přes chránič a zbytek bude bohužel bez chrániče.
Omlouvám že se přidám k dotazu a nezakládám nový dotaz, ale je to hodně podobné. Jen zdroj 230V~ má vyvedený střed 115V~. A v objektu je zásuvková síť TNC. Nakreslil jsem tři varianty a teď řeším dilema co bude v dané situaci nejlepší.
Varianta a) je bez uzemnění kolíku v zásuvce (pouze pro spotřebiče třídy II.) jinak dle norem nepřípustné, ikdyž s chráničem.
Varianta b) dle starých norem vyhovující, ale podle mne nejnebezpečnější.
Varianta c) s chráničem, ale při poruše dochází k odpojení i PEN vodiče, což je také dle norem nepřípustné.
Takže asi nezbude nic jiného než objekt připojit dle nejnebezpečnější varianty b) (dle staré normy) pokud chci aby zdroj prošel revizí.
Napsal: 04 srp 2010, 07:52
od BOBOBO
Já si myslím , pokud má přívod do chalupy , že už tam by mělo být přizemnění , v původní instalaci . Jestli máš ve starém rozvaděči porculánovou krabičku zvíci krabičky cigaret , tak by jsi se měl chytiti tam odtud .
Napsal: 04 srp 2010, 09:24
od ZdenekHQ
Pro medulina - u trafáku na sloupě máš taky jeden "konec" vinutí (většinou) uzemněnej.
Takže ty dva "zdroje" v serii na jednom konci uzemni a ber to jako PEN, druhej konec jako L. Nevím, kde se vzalo to zemnění za jističem a jakou to má logiku. Následně můžeš použít jak jistič, tak fíčko, pokud to po cestě rozdělíš na třídrát. Jen ta zem musí být opravdu zem.
Napsal: 04 srp 2010, 20:52
od xeflex
Tak co tedy jak to mám zapojit ??
Napsal: 05 srp 2010, 09:34
od ZdenekHQ
Zkus změřit napětí zemnícího kolíku v zásuvce proti hromosvodu.
Napsal: 05 srp 2010, 10:14
od xeflex
Nic jsem nenaměřil nevím jestli je to dobře nebo špatně
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Napsal: 05 srp 2010, 10:26
od Andrea
Nic je divná hodnota, taková nijaká, napětí je lepší vyjadřovat ve Voltech.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Napsal: 05 srp 2010, 10:32
od ZdenekHQ
Doufám, že jsi to měřil střídavě...
Já bych to zapojil takto, už jen protože, že zůstane zachován potenciál zemnícího kolíku ve všech zásuvkách.
Kód: Vybrat vše
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.
Napsal: 08 srp 2010, 15:18
od xeflex
Dobře
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
tak to udělám
Edit: Už je to vše v cajku zatím to funguje
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)