Napsal: 02 zář 2010, 17:00
od EKKAR
V práci máme taky centrální zálohu - a generátory. Na některých světlech je nalepený kus zelené samolepící fólie, ta se jednoduše nezhasínají (zhasnout je může podnikový energetik z dispečinku) - podobně jsou označené i některé rozvaděče, navíc mají ceduli "POZOR, pod napětím z náhradního zdroje i při výpadku napájení!".

Napsal: 02 zář 2010, 17:10
od Crifodo
to centrální napájení N.O. má smysl když je to dobře nataháno, mechanicky chráněno a v nehořlavých samozhášivých kabelech. Jinak to a) při maléru někde poblíž baterkárny nejde v celým objektu
b) při špatný technologii naopak samo poslouží jako zdroj požáru, myslím že něco takovýho si zkusili na ŘLP na Ruzyni. To už se mi zdají lepší autonomní svítidla, ty jen tak něco centrálně všechny nevyřadí. Leda snad ta čínská technologie.

Napsal: 02 zář 2010, 17:44
od czatlantis
u těch autonomních je celkem problém, že odejdou baterky a zdarec. Přijde se na to až při nějakým průseru. Pokud to máš centrálně, tak je nějaká pravděpodobnost, že se ta jednotka jednou za čas zkontroluje.
Po celý budově sundávat světla a měřit baterky asi nikdo nebude...

Napsal: 02 zář 2010, 17:50
od Crifodo
Ty autonomní nouzáky se měří tak, že se shodí jejich napájení (pohyb dvěma prsty) a měří se doba svitu. Na nevyhovující se udělá křížek lihovým fixem a další je věc údržby :wink:
Trojsvorkové se dají na dálku zapnout, takže otestuješ měnič a trubici.
V podstatě stačí si pohlídat doporučenou dobu výměny aku, mají samolepky s předtištěným okýnkem kam se píše rok výměny a rok další výměny. Záleží jen na schopnosti správce objektu sledovat kalendář, mělo by na to stačit snad i neúplné střední vzdělání...

Napsal: 02 zář 2010, 17:58
od pajosek2
My máme v práci záložní generátor a nouzáky se rozsvítí až po výpadku proudu. Tento týden jsem opravoval nouzové světlo s vlastní baterií a to mohlo pracovat v obou režimech. Buď se rosvítilo až po výpadku proudu nebo svítilo stále a po výpadku svítit zůstalo.

Napsal: 02 zář 2010, 18:08
od Crifodo
hypotetická modelová situace: internát s 4 patry a 300 ubytovanými, nouzáky jsou centrálně na diesel umístěný v suterénu. Vedle dieselu má sklep školník a jedný noci v 03:30 mu tam zahoří. První odejde kabeláž do strojovny, za chvíli v celý budově dým, panika a tma jako v -----
K čemu je takový nouzový osvětlení?
(znám skutečnou instalaci kde je k popsanému modelu 80% předpokladů včetně toho školníka a jeho sklepů :twisted: )

Napsal: 04 zář 2010, 18:05
od jasin
U nás se nouzáky rozsvítí až po výpadku. Svítí z baterií. Měly označení červeným pruhem, který před časem přelepili zelenou páskou. Proto asi červená led není košer. Měla by být asi zelená.

Napsal: 07 lis 2014, 21:22
od ZdenekHQ
Přesunuto