#16 Příspěvek od procesor »

Predzosilňovač bude mať 12V stabilizovaný obvodom 7812.
Diódu pre ventilátor otoč, motor bude pripojený +pólom na plus, -na kolektor tranzistora.
Obvod 555 pripoj na 12V stabilizovaných.
Jednocestné usmernenie je v poriadku ak pre nasledujúci stabilizátor sú splnené podmienky potrebnej rezervy 2-3V na vstupe (pre7812)

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#17 Příspěvek od procesor »

Takto
Přílohy
zdroj24Vac.jpg
(39.89 KiB) Staženo 38 x

Uživatelský avatar
-Ergo-
Příspěvky: 35
Registrován: 20 úno 2010, 01:00

#18 Příspěvek od -Ergo- »

Jo jasny už tomu rozumím. Zkrátka jednocestné usměrnění zvlášť pro předzes a elektroniku chlazení a zvlášť usměrnění pro samotný ventilátor. To by asi šlo. Tak třeba pak ten stabil nebude už tak topit. Mě šlo o to aby se pak v reprácích neozýval nějaký brum, pištění nebo podobny nežádoucí zvuky, když bude usměrněno jednocestně.

Uživatelský avatar
gepard
Příspěvky: 1690
Registrován: 05 úno 2007, 01:00
Bydliště: Liberec - tam na severu Čech

#19 Příspěvek od gepard »

Zdárec,
no nevím, nevím, jednocestný usm. pro NF předzesilovač ... to bude bručet jak medvěd (pokud tam nebude poměrně vysoká vyhlazovací kapacita). Jsou to pěkný brejkule. Osobně bych to řešil v rámci trafa (jak bylo zmíněno - toroid to umožňuje) - přimotání "několika" závitů by to vyřešilo. Pro předzesík by s rezervou měl stačit Cu lak. drát průměru bratru 0,3mm (pro odběr cca st 0,18A). Počet závitů zjistí zkusmo - namotáním např. 10 závitů a změřením napětí, pak přímou úměrou vypočítá snadno skutečný, potřebný počet závítů na třeba 12V st. (cca ss 16V před stablíkem). Cca 12V*0,18A = 2,16 W - což je směšný odběr "navíc" (a ještě s rezervou) pro toroidní trafo, typnu 100-150W (!! pro NF zesilovač, kde je odběr nerovnoměrný, dynamický nebo jak to nazvat). Pak to "stačí" páskou řádně zaizolovat a je vystaráno s dalším vinutím. Podmínkou je, mít nepoškozený lakovaný drát pro to vinutí, aby nedošlo k mezizávitovému zkratu. Je možné udělat takto třeba i dvě, tři vinutí s podobným-nepatrným odběrem.
Pokud to trafo umožňuje - není zalito, neřešil bych jinak, protože tohle snese bez problémů!
Toť vše, je to můj názor.
-- Gepard --

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#20 Příspěvek od procesor »

Pred stabilizátorom nesmie byť kapacita ako prasa, má to viac dôvodov. Jedným je aj brum, ktorý sa zväčšovaním kapacity nad potrebnú hodnotu môže aj zväčšovať.
Takže, ešte raz, kapacita má byť taká, aby pri cca pri 17ms odčerpávaní energie (65mA) nepokleslo napätie pod 14-15V. Ak je možnosť, skontroloval by som to osciloskopicky pri plnej záťaži.
Za stabilizátor môže byť kapacita aká len chce. Skôr bude rušiť PWM generátor. Ten by som pripadne napájal cez ďalši RC filter.
....Možno som nepostrehol, aké výkonné je to toroidné trafo?

Uživatelský avatar
dudo02
Příspěvky: 981
Registrován: 27 úno 2007, 01:00

#21 Příspěvek od dudo02 »

procesor píše:Trafo nemeň.
Vydoď môstikový usmerňovač, daj tam iba jednu diodu. 150uF kondík to zvládne vyfiltrovať a pred stabilizátorom bude menšie stredné napätie, tým sa bude aj menej hriať. Teraz máš za môstikom cca 30Vdc, po úprave by mohlo byť okolo 20Vdc.
Ak by si použil extra jednu samostatnú diódu pre ventilátor stabilizátoru ešte viac odľahčíš. Potom aj filter by stačil 100uF.
OT-kde si prisiel k tomu ôkanu vo slove"Most"?-vsak sa to neda citat,nieto este vyslovovat :D

Uživatelský avatar
-Ergo-
Příspěvky: 35
Registrován: 20 úno 2010, 01:00

#22 Příspěvek od -Ergo- »

OK tak nakonec jsem na ten toroid navinul extra nové vinutí. Jen od oka a náhodou jsem se trefil na 13V. To by mohlo být. Zrovna navrhuju novou desku pro zdroj. Doufám, že když propojím nuly tak to nebude dělat neplechu. Ale tak snad ne.

Mimochodem trafo dodá při 24V 5,2A do jedné větve a 3A do druhé větve, takže hádám má asi 200VA.

Schematicky to mám teď asi takto:
Přílohy
zdroj24-13.jpg
(34.57 KiB) Staženo 37 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#23 Příspěvek od masar »

Fungovat to bude. Jen pro "čistotu" řešení bych ventilátor napájel odděleně od napájení předzesilovače. Ale rozhodně je to lepší řešení, než to podle procesora(nic ve zlém), spoléhající na stabilní odběr a stabilní (dlouhověkou) časovou konstantu vyhlazovacího filtru. :wink:

Uživatelský avatar
procesor
Příspěvky: 5284
Registrován: 02 říj 2009, 02:00
Bydliště: PO

#24 Příspěvek od procesor »

dudo02 píše:OT-kde si prisiel k tomu ôkanu vo slove"Most"?-vsak sa to neda citat,nieto este vyslovovat :D
Tu ...
"ô" je bežná slovenská samohláska, .... hop krič, až po preskočení... :roll:
Přílohy
môstikSlex.jpg
(15.12 KiB) Staženo 39 x

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#25 Příspěvek od termit256 »

A co mas vlastne proti spinanym zdrojum?
Jestli se ti tam vleze 2x78xx tak nejaky step-down se tam vejit musi na 100%.

AmarokCZ
Příspěvky: 2838
Registrován: 20 pro 2006, 01:00
Bydliště: Poličské krystalinikum
Kontaktovat uživatele:

#26 Příspěvek od AmarokCZ »

termit256: dej nějakému audiofilovi do zesilovače spínaný zdroj a zaručuju ti, že tě zabije :wink: :roll:

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#27 Příspěvek od Andrea »

Ale jen když mu to řekne.

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#28 Příspěvek od termit256 »

Njn, jestli patri Ergo mezi tyhle netopyry pak je kazda rada draha.
Ale uznavam, ze pokud ma pozlacene trafoplechy z duvodu procitenych basu, pak bych asi spinany zdroj taky nevolil :-)

AmarokCZ
Příspěvky: 2838
Registrován: 20 pro 2006, 01:00
Bydliště: Poličské krystalinikum
Kontaktovat uživatele:

#29 Příspěvek od AmarokCZ »

termit256: ty si děláš prdel, ale ono to prdel není, ten "bordel" ze spínaného zdroje slyší i "přiměřeně nahluchlá osoba".

termit256
Příspěvky: 10071
Registrován: 06 pro 2007, 01:00

#30 Příspěvek od termit256 »

A je to tady :-)
Zvlastni je, ze v CD prehravacich a ostatni elektronice hifistum spinane zdroje nevadi, jen ty zesilovace...
Ale pro klid duse muzes za nejaky low-noise step-down dat jeste tu 7805.
Podobne se to dela v profi laboratornich zdrojich, ale myslim ze na vysledek to valny vliv mit nebude.

Odpovědět