Stránka 2 z 2

Napsal: 06 dub 2011, 12:57
od DYDA50
Pánové!
Dělat zásah do elektriky na dálku! Radit zřejmě laikovi!
Svorkovnice na fotce bude zřejmě na neměřené části stoupačky. Proto by již ona sama měla mít plombu dodavatele energie. Dále první a poslední slovo musí mít montér EON, ČEZ, ... Pokud ne hrozí Vám černý odběr! Potom na Vás může vyrazit, jako svého času, vymahačské komando dodavatele. Černý odběr bude na Vás. Budete taháni na výslechy, soudy, budete platit pokuty ... Až si z toho proženete hlavu kulí, nebo kuli hlavou?

Napsal: 06 dub 2011, 13:13
od Achab
Nakonec tam má tazatel revizního technika...

Napsal: 06 dub 2011, 13:29
od DYDA50
Revizní technik bude postižen. Spíše se z toho vykroutí. "Změna nastala po mém odchodu."
Přistižený odběratel bude platit za černý odběr i když nevinně.
Dokažte opak!

Napsal: 06 dub 2011, 18:43
od kemoskem
Nejsem laik jsem elektrikář.
Ano,jedná se o neměřenou část instalace pod krytem za hlavními jističi.
Sere mě, že člověk neví jak to správně napojit,aby všechny strany jak revizák tak pracovníci eonu byly spokojeni.
To co by bez problému schváli revizák to se zase nelíbí eonu a to co by schválil eon by zase nepotvrdil revizák.

Napsal: 07 dub 2011, 02:30
od Achab
kemoskem - pokud jsi elektrikář tak nevím proč tady sháníš rozumy. :?:

Napsal: 07 dub 2011, 05:41
od Hill
Na rekonstrukci elektroinstalace máš mít projekt.
Jeho absence je při revizi závadou a zpráva o výchozí revizi nemůže žádné závady konstatovat.
Takže ti revizák na tu rekonstrukci ani zprávu vystavit nemůže.
Čili je to věc projektanta, jak vyhovět všem požadavkům, a na tobě pak bude vyhovět požadavkům projektu.

Napsal: 07 dub 2011, 09:56
od DYDA50
SOUHLAS