#16 Příspěvek od kybler »

dvojitý jističe nebo jednodinový dvojčata od bonegy, co? :)
V prvním případě bych musel mít minimálně o polovinu větší rozvaděč a v obou trochu plnější peněženku. :D
Když všechno selže, přečti návod.

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#17 Příspěvek od MiraSt »

Ale kdeže! Dělám s tím. Zajdi na jejich stránky a přečti! Žádný dvojnásobný rozváděč.

Uživatelský avatar
vasekpetr1
Příspěvky: 802
Registrován: 20 čer 2005, 02:00
Bydliště: Hospoda u Třebíče

#18 Příspěvek od vasekpetr1 »

Když jsme u těch chráničů: nedávno mě zaskočilo i to zapojení s Nulákem vlevo (první svorka zleva) zřejmě kvůli připojení "hřebínku". Tuším, že už to bude záležitost hodně archaická, ale já si toho všiml až teď. Zapojil jsem původně zleva fáze 1,2,3 a doprava nulák, a při pokusu o zapnutí Fička došlo k jeho okamžitému vybavení. Dělal to světelný okruh, kde byly zapojeny stmívače. Pokud jsem jistič pro světlo nechal vypnutý a nahodil fičko, až poté jistič, tak potom už chránič držel. Po přehození fází a nuláku na vstupu chrániče na správné svorky se už závada nadále neprojevovala.

Uživatelský avatar
MiraSt
Příspěvky: 1202
Registrován: 19 dub 2008, 02:00
Bydliště: Fryčovice

#19 Příspěvek od MiraSt »

Nikoliv archaická, ale novinka jedne fy, aby se to dalo připojit pomocí jejich hřebínku na ty spec. jističe.

Uživatelský avatar
dj_rizek
Příspěvky: 711
Registrován: 07 dub 2005, 02:00
Bydliště: blízko Třeboně

#20 Příspěvek od dj_rizek »

Delam u jedny zminovany firmy a FI znam jak svoje boty,polovina tady napsanejch veci jsou hovadiny vylozene nahody.

Pokud jsou zapojeny u 4 polovyho FI vsechny 3 faze + nulak na vsech fazich je napeti , testovaci tlacitko musi fungovat vzdycky!!!!!!!!!!!!!

Dalsi vec je to ze klasicky FI (mechanicky s PMA) se maji kazdy mesic testovat tlacitkem,pokud ne hrozi zmena magneticky polarity PMA a tak to dela danou zavadu,pokud si to vyhodil danym zpusobem tak si teoreticky znovu zmagnetizoval PMA a proto ti to tlacitko zase jde!!!

Jo samozrejme nesmi mit kontakty FI prechodak!

Elektronicky chranice jiz nemaji PMA ,vyhodnocovani chyboveho proudu probiha procesorem a procesor da signal pro vybaveni,neni uvnitr nic s permanentnim magnetem,takze test se dela treba po roce!

Jinak pro zajimavost pri vyrobe FI se testuji 30mA typy cca 15mA a musi vybavit,testovaci tlacitko se testuje pri 184 voltech.

Jinak to ze se nekomu dostalo FI s nulakem na druhy strane neni ani nahodou kuli listam ale protoze je nekdo dal na ceskej trh,vyrabi se normalne obe varianty jak leva,tak prava to plati i u jisticu 1+N 3+N a podobne.

Jinak ohmuv zakon znate urcite vsichni,takze kdyz vam nepujde u FI testovaci tlacitko tak mezi nulak na jedny strane a fazi na druhy strane zapojte odpor pro danej chybovej proud a pokud nevypne vubec nespekulujte a vyhodte ho,takovej chranic neni chranic,tohle hlavne doporucuju po testu FI velkym proudem!

Pokud nekdo ma dotaz ohledne FI a Kombi jisticu (FI+jistic) muze se zeptat.