dvojitý jističe nebo jednodinový dvojčata od bonegy, co?
V prvním případě bych musel mít minimálně o polovinu větší rozvaděč a v obou trochu plnější peněženku.
Když jsme u těch chráničů: nedávno mě zaskočilo i to zapojení s Nulákem vlevo (první svorka zleva) zřejmě kvůli připojení "hřebínku". Tuším, že už to bude záležitost hodně archaická, ale já si toho všiml až teď. Zapojil jsem původně zleva fáze 1,2,3 a doprava nulák, a při pokusu o zapnutí Fička došlo k jeho okamžitému vybavení. Dělal to světelný okruh, kde byly zapojeny stmívače. Pokud jsem jistič pro světlo nechal vypnutý a nahodil fičko, až poté jistič, tak potom už chránič držel. Po přehození fází a nuláku na vstupu chrániče na správné svorky se už závada nadále neprojevovala.
Delam u jedny zminovany firmy a FI znam jak svoje boty,polovina tady napsanejch veci jsou hovadiny vylozene nahody.
Pokud jsou zapojeny u 4 polovyho FI vsechny 3 faze + nulak na vsech fazich je napeti , testovaci tlacitko musi fungovat vzdycky!!!!!!!!!!!!!
Dalsi vec je to ze klasicky FI (mechanicky s PMA) se maji kazdy mesic testovat tlacitkem,pokud ne hrozi zmena magneticky polarity PMA a tak to dela danou zavadu,pokud si to vyhodil danym zpusobem tak si teoreticky znovu zmagnetizoval PMA a proto ti to tlacitko zase jde!!!
Jo samozrejme nesmi mit kontakty FI prechodak!
Elektronicky chranice jiz nemaji PMA ,vyhodnocovani chyboveho proudu probiha procesorem a procesor da signal pro vybaveni,neni uvnitr nic s permanentnim magnetem,takze test se dela treba po roce!
Jinak pro zajimavost pri vyrobe FI se testuji 30mA typy cca 15mA a musi vybavit,testovaci tlacitko se testuje pri 184 voltech.
Jinak to ze se nekomu dostalo FI s nulakem na druhy strane neni ani nahodou kuli listam ale protoze je nekdo dal na ceskej trh,vyrabi se normalne obe varianty jak leva,tak prava to plati i u jisticu 1+N 3+N a podobne.
Jinak ohmuv zakon znate urcite vsichni,takze kdyz vam nepujde u FI testovaci tlacitko tak mezi nulak na jedny strane a fazi na druhy strane zapojte odpor pro danej chybovej proud a pokud nevypne vubec nespekulujte a vyhodte ho,takovej chranic neni chranic,tohle hlavne doporucuju po testu FI velkym proudem!
Pokud nekdo ma dotaz ohledne FI a Kombi jisticu (FI+jistic) muze se zeptat.