Není tam doslovně "vstup" ale když vidím ze sítě šipku dovnitř tak by to vstup měl být, další údaje jsem považoval za výstup. Síť ovšem měla být 3×400/230V
Andrea, dal si mi s tým sfázovaním ďalšieho chrobáka do hlavy. Mám taký pocit, že invertor UPS sa sfázovava so vstupom a to aj kvôli statickému(elektronickému) bypassu. Ak sa tam teda na moment objaví iný sled fáz, tak toto môže byť asi problém. Ale možno sa mýlim.
Aby som to upresnil. UPS je vypnutý, nahodím vstupný istič a kým naštartujem UPS, tak samozrejme do tej doby mi stykač sled fáz dávno upraví. UPS beží, potom spravím výpadok, UPS beží na batérie a až po nahodení vstupného napätia nastane problém s vysokým napätím na vstupe UPS. Zaujímave je, že tento problém sa neobjaví vdžy.
Andrea Ti chtěl říct, že na tomhle světě existují taky ženský a ONA je jedna z nich.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Tak si ten konektor nadrátuj tak aby to relé nemuselo vždy prepínať L2/L3 a je to.
To auto-prepínamia má význam pri "mobilnom" zariadení, ktoré sa pripája na rôzne trojfázové zásuvky. Ale toto predpokladám je pripojené na jednom mieste a je malý predpoklad, že nejaký cvok pri nejakej oprave rozvádzačov zmení zapojenie sledu fáz.