#16 Příspěvek od Andrea »

Dovolím si říct, že žádný. :)

Uživatelský avatar
kevin_mitnick
Příspěvky: 1724
Registrován: 20 kvě 2007, 02:00

#17 Příspěvek od kevin_mitnick »

Andrea píše:Dovolím si říct, že žádný. :)
Delas si srandu?? Jestli ne, tak mi PLS vysvetli, jak funguji bezdotekove IR teplomery?? Vztah mezi frekvencii, vlnovou delkou a teplotou je pevne dany a dohledatelny v odborne literature. Zjednodusene receno, teplota kolem 0°C odpovida vlnove delce 14 um, a teplota kolem 400°C vlnove delce kolem 8 um...

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#18 Příspěvek od Andrea »

Ne, nedělám si srandu a už jen to, že IR teploměr dokáže měřit třeba od -20 do +800 °C a přitom měří stále na té jedné vlnové délce, by tě mělo trknout, že citlivost na nějakou konkrétní vlnovou délku nemá co do činění s citlivostí na nějakou konkrétní teplotu. :)
To co jsi tu zjednodušeně uvedl, je vlnové délka na které těleso o dané teplotě nejvíce vyzařuje, ale vyzařuje v celém spektru a navíc stejné ale teplejší těleso na tomto maximu vyzařuje ještě víc.

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#19 Příspěvek od Jenda_KL »

Třeba si soudruzi z výroby u Bosche myslí něco jiného ))
Myslim si spíš, že se jenom nějak aklimatizuje, v DS je uvedená i rychlost pohybu kterou je senzor schopen detekovat.
Konkrétně Paradox 476+ má 0.1 až 3.5 m/s.

Uživatelský avatar
Crifodo
Příspěvky: 14471
Registrován: 11 říj 2005, 02:00

#20 Příspěvek od Crifodo »

Myslíte si, že je to dobrý nápad vykecávat se veřejně v Čechách v roce 2011 o tom, jak obejít zabezpečovací techniku?
Tenhle web si mimochodem zakládá na tom, jak nepodporuje odkódování čórnutých autorádií...

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#21 Příspěvek od Jenda_KL »

Naopak, snažíme se přijít na to, jak to zfunkčnit naplno.

Uživatelský avatar
fero7
Příspěvky: 2250
Registrován: 20 led 2007, 01:00

#22 Příspěvek od fero7 »

Jenda_KL píše:Naopak, snažíme se přijít na to, jak to zfunkčnit naplno.
Nic, co clovek urobil, nie je dokonale.

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#23 Příspěvek od Artaban001 »

Kdesi o těch čidlech psali v Amatérským rádiu (nějaká modrá příloha). To čidlo se podobá polem řízenému tranzistoru. Jeho Hradlo je nabíjeno speciální vrstvou která vykazuje pyroelektrický jev (třeba jako Turmalín). Takže podle popisu by mělo reagovat jen na změnu stavu. Ta podivná čočka před ním způsobuje "přerušování tepelného paprsku" jdoucího na senzor, když se "snímaný člověk pohybuje. Každopádně z čidla vedou tři dráty. na prostřední se připojuje odpor proti zemi. (V nějaké aplikaci jsem viděl 10M odpor) Tento odpor je zřejmě podobně jako u polem řízeného tranzistoru na nastavení pracovních podmínek hradla. Každopádně znám způsob, jak donutit PIR čidlo, aby vidělo člověka stojícího před ním, takže se nedá ošulit ani pomalým přecházením, ani pomalým pohybem k němu - od něho.. (vyzkoušeno na čidlech k osvětlení)

Jenda_KL
Příspěvky: 1173
Registrován: 10 zář 2008, 02:00
Bydliště: Kadaň
Kontaktovat uživatele:

#24 Příspěvek od Jenda_KL »

Máme jich dost, jenom tak mě kdysi napadlo ty místnosti přisvítit infraledkama, ještě se ale na tenhle pokus nedostalo.

Uživatelský avatar
Bernard
Příspěvky: 3614
Registrován: 27 kvě 2005, 02:00

#25 Příspěvek od Bernard »

Teplota človíčka se moc neliší od teploty jeho okolí, to okolí může být teplejší nebo studenější, a jeho teplota se v průběhu dne mění. Pomocí té čočky se dosahuje toho, aby i pomalý pohyb umožnil rychlejší změny snímaného signálu. To potom umožní odfiltrovat ty změny skutečně pomalé a zabránit spuštění poplachu třeba východem slunce.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#26 Příspěvek od ZdenekHQ »

Vzhledem k tomu, že poplach umí způsobit i pavouk "ohřátý" na teplotu okolí, tak nějaká teplotní izolace zloděje víceméně k ničemu není, stačí, že změní proudění vzduchu v místnosti.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 02:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#27 Příspěvek od helios »

Najväčšia pakáreň je vtedy, ak sa pavúk zahniezdi pramo v čidle a občas sa prebehne po snímači. Takýto problém som riešil v jednej firme. Tí, čo tam čidlá montovali, nezatesnili vývody okolo káblov a po asi troch rokoch sa tam nasťahoval pavúk, ktorý vyvolával náhodné poplachy, prevažne cez víkendy a v noci. Než som ho našiel, tiež to chvíľu trvalo. :D
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#28 Příspěvek od ZdenekHQ »

Kdyby se sečetly všechny falešný výjezdy kvůli hmyzu, asi by to bylo pěkný číslo. Když se k tomu přičtou výjezdy policie, která jede na ohlášení občana, že v objektu je zloděj a ona je to přitom agentura, co objekt dálkově hlídá a jede na signalizaci od pavouka, bude to ještě větší číslo. Kuriózní situace dále nastává, když ty dvě skupiny na sebe vytáhnou zbraně, přičemž obě "chrání" stejný objekt...

Chytré systémy kontrolují aspoň dvě nezávislá čidla - třeba okna/dveře + PIR atd.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
breta1
Příspěvky: 3454
Registrován: 09 zář 2005, 02:00

#29 Příspěvek od breta1 »

Chci jedné protivné babě v chatové oblasti zarušit PIR čidla, které má umístěné na dvou stěnách chaty a v noci, kdy je tam možné díky absenci pouličních lamp pozorovat nádherně noční oblohu, tak každý chodec vytvoří z její haciendy silné cirkusové osvětlení z halogenek široko daleko a je po idylce.
Fungovalo by, kdych na svém sousedním pozemku, který je též v dosahu těch čidel, dal dvě (nebo více) od sebe vzdálené střídavě blikající infradiody namířené na ty její PIR, aby baba prosvítila třeba celou noc?

Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 02:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#30 Příspěvek od helios »

Infra diódy asi nebudú stačiť, ale taký červený laserový modul občas bliknúci na čidlo by fungovať mohol. Veď vyskúšaj. :lol:
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.