Stránka 2 z 2

Napsal: 05 bře 2012, 19:50
od Jenda_KL
Může tam docházet k tomu, že při poklesu napětí na EC vlivem skokového zatížení se nemůže začít zmenšovat skluz motoru a tak narůstá proud motorem.
Další věcí může být reakce synchra na proudové špičky softstartu, obzvlášť když je motor trvale zatížen.
S tyristorovou regulací jsem zápasil při konstrukci měniče 12/230/2kW.
řešení
- Buď ten měnič (U2f, vektor asi ne) někde půjčit, zkusit.
- přes nějaké odpory (stykač/časák)
- hvězda / trojuhelník (pokud by šlo)
- odlehčovat kompresor (ventil)
- něčím naporcovat napájení PWMkem

Čerpadlo ve studni při rozběhu přes softstart bere taky 2,5x násobek proudu.

Napsal: 05 bře 2012, 20:26
od Zdeno_Kastelan
Může tam docházet k tomu, že při poklesu napětí na EC vlivem skokového zatížení se nemůže začít zmenšovat skluz motoru a tak narůstá proud motorem - to je dost dobře možné, to by vysvětlovalo proč padá ATyS 3s na synchro unit.....

Další věcí může být reakce synchra na proudové špičky softstartu, obzvlášť když je motor trvale zatížen - to je na zvážení, klima m.j. má i režim topení - taktéž cca 6kW odběr. Je sice pravda, že v tomto režimu je nárůst proudu velmi pozvolný (na jmenovitých cca 12A během 2 minut - měřil jsem to), a i zde občas dojde při sepnutí termostatu k výpadku..

S největší pravděpodobností to pošleme zpátky do Polska do fabriky a omlátit výrobci o hlavu..
Nicméně, než tato situace nastana, šlo by teda změřit pokles napětí???? Nějaké schémátku, pro starého praktika jistě rutina...
Díky!

Napsal: 06 bře 2012, 00:23
od Jenda_KL
šlo,
- přepnout měřák na hlídání minima
- paměťový oscák
- vyrobit hlídač minima (vzorkovací zes + nějaká C a měřák)
- vyrobit nějaké vzorkovadlo s MCU a posílat do PC a tam vidět.

Napsal: 06 bře 2012, 14:30
od Zdeno_Kastelan
Tak situace se vyvinula - napětí se povedlo změřit. Úbytek nebyl tak strašný, cca 15 - 20V na fázi - t.j. nejméně bylo 375V při zapnutí druhé klimy ( přičemž první běžela). Ovšem účinník cos f=0,52!!! A to samé jalovina - cca 12kVAr (41%). Je tedy možné, že by odebíraný jalový výkon měl tak nepříznívý vliv na spínací prvky???

Napsal: 06 bře 2012, 14:52
od helios
Ja tak nejak tuším, že tu by mohol byť ten zdroj problémov.

Napsal: 06 bře 2012, 15:09
od Zdeno_Kastelan
No máme-li jednu ec o výkonu 28 kW a připojíme dvě klimy (někdy je nutné i tři) které v režimu chlazení berou cca 10 kW, kdy jalový výkon je 12 kVAr, no a musíme ještě napájet další tři UPS (myslím že to jsou pulsar 3000), tak celkový jalový výkon může být jmenovitý. Což může způsobovat padání jističů (při zapínání/vypínaní klim v závislosti na požadované teplotě na termostatech.) Nebo je to ůplně v poho a ta jalovina je jenom nudný ůdaj na displeji řídící jednotky ? :wink:

Napsal: 07 bře 2012, 10:00
od Jenda_KL
I jalový proud protéká jističem ))
možná potřebuješ kompenzační kondenzátor

Napsal: 07 bře 2012, 15:13
od Zdeno_Kastelan
I jalový proud protéká jističem ))
možná potřebuješ kompenzační kondenzátor
Přesně, jenže to je prozatím nad naše možnosti.
A navíc problém způsobují na 90% UPS-ky, protože centrála i s běžícími klimatizacemi (v režimu chlazení, tj. kompresor na plno) funguje naprosto bez závad, jak jsme se dnes přesvědčily. Ani 3 rozbíhající se kompresory (postupně cca po 15 sec) nezpůsobily výpadek (a to běžela pouze jedna ec).