Napsal: 17 pro 2012, 16:18
od grope
riešenie úplne bez finančných nákladov by mohla byť výmena radiátora v podkroví za nejaký s menším tepelným výkonom, napr. z miestnosti v spodnom podlaží, kde máš reguláciu a máš ju pod kontrolou...

Napsal: 17 pro 2012, 16:22
od fero7
mc-vlada - myslel som si ze to mas tak urobene, iba mi nebolo jasne, co ti stale nevyhovuje.
Lebo podla mna to inak neporiesis.
Musis snimat niekde hore teplotu vzduchu v mistnosti (je jedno ci tam budes mat klavesnicu alebo sondu).
Iba ak by tam bol merac tepla prepojeny dole s cerpadlom a fungoval by na principe telefonneho automatu, t.j. "vhodte mincu". :)

Napsal: 17 pro 2012, 18:06
od galjo
fero7 píše: Upozornujem, ze termostaty su tiez programovatelne.
Ale ked ho chceš preprogramovať , tak musíš prísť k nemu a poprosiť ho o komunikáciu s PC. (ETH comfort200) a naviac sa dá kolečkom prestaviť na manuálne nastavenie... čo mc-vlada už písal , že mladý si to dokáže prestaviť.

Napsal: 17 pro 2012, 18:31
od jirkati
Měl jsem před pár roky s mladým úplně stejný problém. I když mi termostat umístěný v obýváku na noc snižuje teplotu o cca 3 stupně, nastavená regulace v jeho pokoji o patro výš byla neustále přestavována naplno. Až jsem to nevydržel a při jeho pobytu na horách jsem mezi ventil a radiátor namontoval plechovou clonku. V prvním plíšku byl otvor 6 mm, to se ukázalo jako málo, v noci tam poklesla teplota na 17 stupňů. Při otvoru 7,5 mm tam má v noci při venkovních - 10 st. C rovných 18. A mám klid. Ať si kroutí kolečkem jak chce víc to nedá. Při instalaci clonky stačilo odpustit cca 10 l vody až přestala téct odvzdušňovákem.

Napsal: 17 pro 2012, 19:14
od EKKAR
Přesně tohle jsem myslel tím "kohoutem nastavit a ulomit páčku" - prostě omezit průtok natvrdo a basta, můžou si kroutit čím chtějí, třeba ušima...

Napsal: 18 pro 2012, 06:38
od BOBOBO
Ale vždyť erxistuje normální směšovací ventil bez další regulace . Používá se pro podlahovku . Bohužel přibude to nejmenší vyráběné čerpadýlko . A nakroutíš si na něm dole co budeš potřebovat . Po těch letech , co to řešíš Ty , už by mne to asi přestalo bavit .

Napsal: 18 pro 2012, 07:39
od mc-vlada
BOBOBO - máš pravdu, jenomže já jsem prostě typický Čech a vodnář. Vždycky ve mě chytnou saze, a když to hned nevyřeším, tak nějak tak rezignuji do příštího vzplanutí a v létě zaplatím doplatek za plyn. Ale už bych to chtěl dořešit. Našel jsem to řešení, které bylo ve starém Urob si sám, nevím proč mě to pořád táhne k tomuto řešení, asi by bylo vhodné upravit měřící můstek tak, aby jedinou proměnnou byla teplota v místnosti (nevím jak, nemám zkušenosti a znalosti) no a servem ovládat průtok otopné vody. http://www.uloz.to/xtcdSTt/uss-1985-4-reg-pdf . Dalším možným řešním se nabízí bezdrátová jednotka s řízením ventilů na radiátorech, ale z řídící jednotky vykuchat teplotní čidlo (ztráta záruky) to nechat v místnosti a jednotku si dát dolů do obýváku (http://www.conrad.cz/bezdratovy-termost ... t8.k570055 - dokoupit jedno servo a celé to vyjde na cca 2500,-)

Napsal: 18 pro 2012, 08:21
od grope
a ked to vsetko urobis a bude to fungovat, mlady si kupi el. ohrievac...

Ako odznelo vyssie, kym za to nebude platit, nebude setrit.

Napsal: 18 pro 2012, 08:27
od mc-vlada
grope - to už by pochopil, že je to poslední kapka. Bude mu 23 let tak snad není uplně blbej.

Napsal: 18 pro 2012, 09:46
od fero7
BOBOBO vobec nema pravdu. Zmiesavaci ventil pre podlahove kurenie sice existuje, ale ten reguluje teplotu vody na vystupe. Napr. 40°C.
Ale to znova VOBEC neriesi Tvoj problem.
1.Neriesi to plytvanie teplom ak je vonku vyssia teplota (nie velke mrazy).
2.Ak je vonku zima, tak nenahrejes izby nikdy.
Nikto nema rad, ak musi platit a ma v izbe zimu. Vysledok bude ze prestane platit uplne a dalsi zbytocny "ohen na streche".
Ty nepotrebujes regulovat teplotu vody ani obmedzovat jej prietok.
Odkaz na Urob si sam je cca ekvitermicka regulacia. Znova to neriesi Tvoj problem.
Tebe uplne staci vypnut/zapnut obehove cerpadlo (ktore uz tam mas) v danej vetve. Pisal som, bezdrotovy termostat. (Doplnim napr. T105A, SARV105). Ak je problem ze mlady si to preprogramuje, tak ries tento problem. Chaty, domy na prenajom na zimnu lyzovacku maju takuto jednotku na poschodi, na chodbe uzamknutu v skrinke. Nie je to najkrajsie riesenie, ale funkcne. Este jednoduchsie je pouzitie napr. Thermo 091 ktory bude dole a hore iba kablom vytiahnes snimaci termostat. Ak si jednotku nechas u seba v obyvaku, este aj vidis ich aktualnu telotu a kedy im bezi kurenie.
Tvoj posledny navrh, je skoro OK, ale .... Potrebujes u seba riadiacu jednotku, vytiahnut cidlo kablom hore, vymenit hore vsetky hlavice na radiatoroch za nove. (Alebo namiesto vymeny hlavic, v danej vetve namontovat najprv novy termostaticky venti a k nemu hlavicu. Otazkou je, ci takyto ventil urceny pre jeden radiator bude vyhovovat pre celu vetvu.) A ak to vsetko urobis, tak mlady za 5 minut pride na to, ze staci uvolnit maticu na termostatickej hlavici. A si tam kde na zaciatku.
Zistis, co som pisal. Vypnut cerpadlo pre celu vetvu. Tak, ako to robia ostatni.
Ak neveris, tak si prehladaj alebo napis na ine forum. Alebo sa informormuj u kurenara.
(galjo - o tychto termostatoch som povodne pisal.)

Napsal: 18 pro 2012, 11:08
od mc-vlada
Už tě - fero - začínám chápat a špatně jsem to pojmenoval. Mám sice do celého podkroví jednu větev, tedy jednu stoupačku, ale ne samostatné čerpadlo. Mám jedno čerpadlo v kotli na celý dům. Tak že vypínat či regulovat čerpadlo jenom pro podkroví nemohu. V tom časopise sice je ekvitermní regulace, ale pokud by se upravila pouze na snímání teploty v místnosti, už by ekvitermní nebyla, byla by termostatem. Merozumím tomu, že omezení průtoku není to co potřebuji, termostatické hlavice HD-20 mi také omezují průtok otopným tělesem. A problém s povolením matice bych neřešil, na vodoměry používáme na matice plomby (obejmou celou matici a s tou nejde otočit) tak bych je tam dal. Asi budu trochu šetřit a přikloním se k variantě buďto dálkově ovládaných termostatických hlavic se zabezpečením matic a nebo termostat s ovládáním přidaného oběhového čerpadla ovládavého termostatem, ale tahle varianta vyžaduje větší zásah do stávajícího rozvodu a podstatně vyšší náklady na pořízení.

Napsal: 18 pro 2012, 11:36
od fero7
Ja by som to rozdelil na 2 okruhy, 2 cerpadla, 2 termostaty.
Cerpadlo ani termostat vela nestoja.
A este urcite usetris aj na prizemi.

Napsal: 18 pro 2012, 12:07
od Jenda_KL
Má jedno čerpadlo v kotli.
Kdyby to mělo fungovat, za kotlem by musel být anuloid a až pak zónová čerpadla, tzn. 2 a více.

Napsal: 18 pro 2012, 12:34
od fero7
mc-vlada píše: tedy ano, podkroví má samostatný okruh.

Napsal: 18 pro 2012, 12:35
od Jenda_KL
mc-vlada píše:Mám jedno čerpadlo v kotli na celý dům.