Průběh na výstupu UPS

Poruchy, opravy, rady, návody

Moderátor: Moderátoři

Je průběh v pořádku?

ANO
6
86%
NE
1
14%
 
Celkem hlasů: 7

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#16 Příspěvek od rezis »

Spíš jestli to nebylo myšleno, že UPS zbytečně nepřechází na baterii. Takže nastavení co nejnižší hranice přepnutí.....
Internet - metla lidstva

Zirafka
Příspěvky: 819
Registrován: 20 srp 2006, 02:00

#17 Příspěvek od Zirafka »

rnbw píše:Hlavne sa tam vystupne napatie nastavovat neda. Tymi prepinacmi sa prepina dolna hranica prepnutia na bateriu.
Aha, to není z fotky patrné ale je to celkem logické. Navíc to úplně mění situaci :)

Zirafka
Příspěvky: 819
Registrován: 20 srp 2006, 02:00

#18 Příspěvek od Zirafka »

Andrea píše:Co to je za nesmysl?
Uznávám svou chybu, myslela jsem, že poklesem převodu stoupne trochu účinnost měniče, ale není tomu tak.

O zvýšeném proudu při nižším napětí na vstupu zdroje PC pochopitelně vím, je to logické, přenáší se stejný výkon při nižším napětím, ale myslela jsem, že se to nepřenese na primární stranu měniče UPS, ale měření dokazuje, že přenese (ne moje měření, nemám UPS, ale kamarád ano a to dokonce s externí baterií).

Uživatelský avatar
Dolejsi14
Příspěvky: 213
Registrován: 11 zář 2011, 02:00
Bydliště: Město husitů

#19 Příspěvek od Dolejsi14 »

Díky za komentáře. Už jsem pochopil princip sinusoida - obdelník :D

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#20 Příspěvek od zelenac »

Andrea píše:
helios píše:Smart dáva na výstupe sínus
To není pravda, mám Smart a dává modifikovaný sinus.
Andrea,podla coho poznam,ci Smartka dava normalny,alebo modifikovany sinus?Osciloskop nemam.

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#21 Příspěvek od Andrea »

Podíváš se do manuálu? Vogon říkal, že 12V jsou modifikovaný sinus a 24V sinus.

Uživatelský avatar
rezis
Příspěvky: 5148
Registrován: 17 lis 2005, 01:00

#22 Příspěvek od rezis »

A tak to prubnu. Mám tu 24V i 12 jen osciloskop jaksi momentálně nevlastním.
Internet - metla lidstva

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#23 Příspěvek od zelenac »

Do manualu dako nenapozeram,ten je asi u prveho majitela.Kolega zohnal tuto Smartku na 12V,chceme mu ju napojit ku kotlu UK.Mal tu na 24V,ale ju skratol na vystupe,tak tam nieco odislo.Zajtra mu ju pripojim a uvidime,ci sa bude zvuk cerpadla menit.Trafa maju podobne,tak hadam to bude fungovat.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#24 Příspěvek od tomasjedno »

Andrea píše:Podíváš se do manuálu? Vogon říkal, že 12V jsou modifikovaný sinus a 24V sinus.
Co jsem koukal na jejich web, tak aktuálně i do té nejmenší SMARTky 750 VA cpou aku 2x12V (v sérii) a má výstup sinus (zkreslení <5%).

Uživatelský avatar
helios
Příspěvky: 2914
Registrován: 08 srp 2007, 02:00
Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.

#25 Příspěvek od helios »

Rezis:
Tak urob jednoduchú skúšku "vrčaním".
Nájdi v zásobách dáke sieťové trafo, ktoré pri zapojení na sieť zreteľne vrčí. Potom ho zapoj na výstup UPS. Ak bude pri zálohovaní vrčať ostrejšie, nie je to sínus ale schody, ak sa zvuk nezmení, UPS dáva sínus. Podobné zvukové prejavy počuť aj pri obehových čerpadlách s kondíkom (nie tie moderné s meničom vnútri)

Andrea:
Dík za upozornenie, doteraz som sa stretol vždy len so SMART sínusovými, zasa viem o čosi viac. :wink:
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#26 Příspěvek od tomasjedno »

Andrea píše:mám Smart a dává modifikovaný sinus.
Ze kterého je roku?

Andrea
Příspěvky: 9340
Registrován: 07 zář 2007, 02:00

#27 Příspěvek od Andrea »

Tak to nevím, mám ji ze smeťáku, datum na ní nevidím a rozebírat se mi ji nechce.
Je to APC Smart-UPS 420 a je v ní 1x 12V/7Ah.

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#28 Příspěvek od zelenac »

420ku kupil aj kolega.Bola v nej mrtva baterka,tak ju nechcelo spustit.Na autobaterku ide v pohode.Je v nej ovela menej suciastok,ako v tej na 24V,aj ked trafo je podobne.
Přílohy
Snímka194.jpg
(197.83 KiB) Staženo 45 x

Uživatelský avatar
zelenac
Příspěvky: 172
Registrován: 08 led 2012, 01:00

#29 Příspěvek od zelenac »

sa mi nejako nedari

Uživatelský avatar
tomasjedno
Příspěvky: 5634
Registrován: 11 říj 2008, 02:00
Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha

#30 Příspěvek od tomasjedno »

Andrea píše:Je to APC Smart-UPS 420 a je v ní 1x 12V/7Ah.
No jo, já přehlídl řadu Smart-UPS SC, to jsou šidítka parazitující na dobrém jménu Smart-UPS.

Odpovědět

Zpět na „Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další“