Spíš jestli to nebylo myšleno, že UPS zbytečně nepřechází na baterii. Takže nastavení co nejnižší hranice přepnutí.....

Napsal: 30 bře 2013, 20:05
od Zirafka
rnbw píše:Hlavne sa tam vystupne napatie nastavovat neda. Tymi prepinacmi sa prepina dolna hranica prepnutia na bateriu.
Aha, to není z fotky patrné ale je to celkem logické. Navíc to úplně mění situaci :)

Napsal: 30 bře 2013, 20:47
od Zirafka
Andrea píše:Co to je za nesmysl?
Uznávám svou chybu, myslela jsem, že poklesem převodu stoupne trochu účinnost měniče, ale není tomu tak.

O zvýšeném proudu při nižším napětí na vstupu zdroje PC pochopitelně vím, je to logické, přenáší se stejný výkon při nižším napětím, ale myslela jsem, že se to nepřenese na primární stranu měniče UPS, ale měření dokazuje, že přenese (ne moje měření, nemám UPS, ale kamarád ano a to dokonce s externí baterií).

Napsal: 30 bře 2013, 20:48
od Dolejsi14
Díky za komentáře. Už jsem pochopil princip sinusoida - obdelník :D

Napsal: 30 bře 2013, 21:45
od zelenac
Andrea píše:
helios píše:Smart dáva na výstupe sínus
To není pravda, mám Smart a dává modifikovaný sinus.
Andrea,podla coho poznam,ci Smartka dava normalny,alebo modifikovany sinus?Osciloskop nemam.

Napsal: 30 bře 2013, 21:46
od Andrea
Podíváš se do manuálu? Vogon říkal, že 12V jsou modifikovaný sinus a 24V sinus.

Napsal: 30 bře 2013, 22:34
od rezis
A tak to prubnu. Mám tu 24V i 12 jen osciloskop jaksi momentálně nevlastním.

Napsal: 30 bře 2013, 22:47
od zelenac
Do manualu dako nenapozeram,ten je asi u prveho majitela.Kolega zohnal tuto Smartku na 12V,chceme mu ju napojit ku kotlu UK.Mal tu na 24V,ale ju skratol na vystupe,tak tam nieco odislo.Zajtra mu ju pripojim a uvidime,ci sa bude zvuk cerpadla menit.Trafa maju podobne,tak hadam to bude fungovat.

Napsal: 30 bře 2013, 22:47
od tomasjedno
Andrea píše:Podíváš se do manuálu? Vogon říkal, že 12V jsou modifikovaný sinus a 24V sinus.
Co jsem koukal na jejich web, tak aktuálně i do té nejmenší SMARTky 750 VA cpou aku 2x12V (v sérii) a má výstup sinus (zkreslení <5%).

Napsal: 30 bře 2013, 22:49
od helios
Rezis:
Tak urob jednoduchú skúšku "vrčaním".
Nájdi v zásobách dáke sieťové trafo, ktoré pri zapojení na sieť zreteľne vrčí. Potom ho zapoj na výstup UPS. Ak bude pri zálohovaní vrčať ostrejšie, nie je to sínus ale schody, ak sa zvuk nezmení, UPS dáva sínus. Podobné zvukové prejavy počuť aj pri obehových čerpadlách s kondíkom (nie tie moderné s meničom vnútri)

Andrea:
Dík za upozornenie, doteraz som sa stretol vždy len so SMART sínusovými, zasa viem o čosi viac. :wink:

Napsal: 30 bře 2013, 22:55
od tomasjedno
Andrea píše:mám Smart a dává modifikovaný sinus.
Ze kterého je roku?

Napsal: 31 bře 2013, 07:50
od Andrea
Tak to nevím, mám ji ze smeťáku, datum na ní nevidím a rozebírat se mi ji nechce.
Je to APC Smart-UPS 420 a je v ní 1x 12V/7Ah.

Napsal: 31 bře 2013, 10:11
od zelenac
420ku kupil aj kolega.Bola v nej mrtva baterka,tak ju nechcelo spustit.Na autobaterku ide v pohode.Je v nej ovela menej suciastok,ako v tej na 24V,aj ked trafo je podobne.

Napsal: 31 bře 2013, 10:14
od zelenac
sa mi nejako nedari

Napsal: 31 bře 2013, 10:43
od tomasjedno
Andrea píše:Je to APC Smart-UPS 420 a je v ní 1x 12V/7Ah.
No jo, já přehlídl řadu Smart-UPS SC, to jsou šidítka parazitující na dobrém jménu Smart-UPS.