Vypadavá mi okruh sklepa

Vše co se týká silnoproudu.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Venda
Příspěvky: 431
Registrován: 22 bře 2006, 01:00
Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice

#16 Příspěvek od Venda »

Taky může fixlovat tepelná spoušť jističe, co z něj odpojit vývod a změřit ampérmetrem kolik tam opravdu při zhasnutých světlech teče, hodně zdaru.

Uživatelský avatar
Otkundes
Příspěvky: 1581
Registrován: 14 bře 2010, 01:00

#17 Příspěvek od Otkundes »

p32: A o co ti vlastně jde? Tazatel nikde nepíše, že "práce asi podle normy v žádném případě není". Ptal ses ho snad na kvalitu práce, viděls tu instalaci na místě, že vynášíš soud nad něčí prací? Vždyť toto tvé tvrzení, je jen tvá neověřená domněnka! Není rozhodující, jak a z jakého důvodu, bys instalaci provedl ty osobně. Instalace je již provedena a několik let je v provozu.
Tazatel nás žádá o radu při hledání závady (poruchy), vyhazující jistič, který již byl z toho důvodu dokonce i vyměněn.
Z dotazu tazatele jsem nabyl dojmu (též jen má domněka), že tento nemá elektrotechnickou kvalifikaci. Na instalaci kabelu se prý podílel kamarád, elektrikář. Proč bych pak neměl tazateli doporučit, aby si toho elektrikáře pozval na lokalizaci poruchy znovu, než dojde k úrazu el. proudem?
Co tedy tazateli navrhneš pro lokalizaci závady v jeho elektroinstalaci? Provést instalaci znovu kabely CYKY a po povrchu?

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#18 Příspěvek od Artaban001 »

Hele, ještě jsme se nedozvěděli, co to je za jistič.
Rozeznáš jistič od chrániče? (nic osobního, pokud by jsi tomu rozuměl, napsal by jsi minimálně jeho hodnotu).
Nejlepší by pro Tebe bylo sehnat toho kamaráda, protože si bude určitě pamatovat trasu a "krabičkování".
Třeba jeho kámoš použil bakelitový "věnce" a má tam svod díky vlhku..
Když má na tom jen dvě světla a zásuvku, nemělo by to být moc rozsáhlý hledání..

Odpovědět