Stránka 2 z 3

Napsal: 22 lis 2013, 14:11
od Axamith
jenže já potřebuji tvrdý zdroj 15A, nemám možnost napájet samostatně regulaci a samostatně výkonou část. 7812 je max. 5A.

Napsal: 22 lis 2013, 14:14
od serviceman
Jak ta regulace vlastně vypadá?

Napsal: 22 lis 2013, 15:21
od jasin
Vykašlej se na spojování traf. Hadex prodává zdroj 200W 12V za šest stovek.
To se nevyplatí bastlit.
http://www.hadex.cz/g589-zdroj-12v200w- ... -hs-20012/

Napsal: 22 lis 2013, 15:25
od rnbw
Nie som si isty, ci to vydrzi rozbeh motora.

Napsal: 22 lis 2013, 15:51
od jasin
rnbw píše:Nie som si isty, ci to vydrzi rozbeh motora.
Tak si přečti parametry :roll:

Napsal: 22 lis 2013, 17:02
od tomasjedno
Axamith píše:Rozběhový proud je okolo 13A, při běhu si vezme cca 10A.
Nevěřím, že proudová špice při připojení toho motoru na 12 V je směšných 13 A. To bude >50 A a co to udělá s tím spínaným zdrojem ví jen Buddha.

Napsal: 22 lis 2013, 17:27
od kokun
A co tak postavit tento zdroj (12V/20A - bude ještě víc, než je požadováno - ta rezerva pro "start" motoru) :wink:

Napsal: 22 lis 2013, 18:50
od serviceman
Myslím, že by bylo vhodné oddělit napájení regulátoru a motoru.

Napsal: 22 lis 2013, 18:55
od kokun
Bylo - to však autor vlákna vylučuje:
Axamith píše:Do regulace v podstatě nemám možnost zasáhnout. Přikládám blokové schéma. Navíc je regulátor ještě v záruce, takže do něj nechci zasahovat.
Axamith píše:Baterka je dobrá, jen se mi pod medometem válí baterie, nabíječka a chumel drátů. Nabíječka sama o sobě medomet uživí (stará nabíječka, tvrdý zdroj), baterie pokryje proudový náraz při rozběhu. Rozběhový proud je okolo 13A, při běhu si vezme cca 10A.
Toto je asi nejoptimálnější (a stávající nejlevnější) řešení, protože vlastně všechno máš - nic nemusíš kupovat.
Učeš nějak ten "chumel drátů" a nemáš co řešit :o

Napsal: 22 lis 2013, 19:23
od jasin
tomasjedno píše:
Axamith píše:Rozběhový proud je okolo 13A, při běhu si vezme cca 10A.
Nevěřím, že proudová špice při připojení toho motoru na 12 V je směšných 13 A. To bude >50 A a co to udělá s tím spínaným zdrojem ví jen Buddha.
Axamith tu napsal že před motorem je elektronický regulátor. Budha asi ví že elektronický regulátor určitě není na tisíce ampér co tu pořád předvídají škarohlídi. Už by se určitě těmi šílenými proudy odkouřil. Pokud by tam tekly.

Napsal: 22 lis 2013, 19:27
od serviceman
O regulátoru nevíme vůbec nic. Dosavadní zapojení s baterkou se mi také zdá optimální.

Napsal: 23 lis 2013, 09:27
od Axamith
jasin píše:Vykašlej se na spojování traf. Hadex prodává zdroj 200W 12V za šest stovek.
To se nevyplatí bastlit.
http://www.hadex.cz/g589-zdroj-12v200w- ... -hs-20012/
Tímto zdrojem si vůbec nepomůžu, je spínaný a jak jsem psal výše, při reverzaci motoru a napájením spínaným zdrojem čas od času regulace vypadne.

Zůstat u stávajícího řešení se mi nechce. Nejde o to učesat trochu kabely, ale zbavit se krámů, které leží na zemi. Zpracování medu je proces, ve kterém se zpracovává potravina, vyžaduje čistotu. Mám na to zvláštní místnost, ve které dodržuji hygienicky čisté podmínky a baterie s nabíječkou prostě překáží. Med se matlá, je potřeba vytírat podlahu atd. Jsem rozhodnutý tyto krámy nahradit zdrojem, který bude přišroubovaný na zdi vedle regulace. Samotná regulace je řešená jako jeden celek, já jako uživatel nemám šanci bez zásahu do zapojení oddělit napájení elektroniky a výkonnou část, která napájí motor. Motor je 24V/300W, ale je napájen 12V. Výpočtem, ale i měřením je jeho max. proud 12,5A. To je při rozběhu, při běhu proud klesne na cca 10A.
Takže bych potřeboval poradit se schématem zdroje, který by byl schopen medomet napájet.

Napsal: 23 lis 2013, 09:50
od tomasjedno
Axamith píše:...Tímto zdrojem si vůbec nepomůžu, je spínaný a jak jsem psal výše, při reverzaci motoru a napájením spínaným zdrojem čas od času regulace vypadne.
...Motor je 24V/300W, ale je napájen 12V. Výpočtem, ale i měřením je jeho max. proud 12,5A. To je při rozběhu, při běhu proud klesne na cca 10A.
Ta regulace vypadne právě proto, že se mžikově překročí max. proud toho spínaného zdroje. Proto je klíčové znát ten rozběhový proud motoru (resp. ve tvém případě proud při komutaci za chodu, takže cca dvojnásobek) doopravdy, ne si to jen myslet, a taky vědět, jak rychle odeznívá.

Můžeš nás seznámit s tím, jak jsi to vypočetl a změřil?

Napsal: 23 lis 2013, 10:25
od Axamith
Měřil jsem sériově připojeným ampérmetrem do obvodu motoru.

Napsal: 23 lis 2013, 10:38
od Olchor
Ampérmetrem ty špičky nezměříš, to chce malý bočník a osciloskop. Jsm taky názoru, že ty špičky při reverzaci půjdou i nad 50A. To ale pak neutáhne ani to trafo,ledaže by mělo za usměrňovačem ukrutný kondenzátor. Ale možná je regulátor tak sofistikovaný, že má soft regulaci reverzace. To by pak šlo.