Stránka 2 z 2

Napsal: 06 led 2014, 23:38
od PavelFF
Takže úspěch.
Je dost nepravděpodobné, že by to bylo někde uprostřed zdi na nepřerušovaném vodiči. Spíš to bude nějaká banální chyba někde na koncích, takže sekání snad nebude nutné.
Tvrdý zkrat po sobě zanechá pachové i vizuální stopy. Něco by tam mělo být vidět.

Napsal: 07 led 2014, 11:08
od Soemtron
Nejdřív bych rozpojil větev na jednotlivé kabely v krabici a znovu měřil.

Napsal: 08 led 2014, 10:40
od oya
Je pravda,že tvrdý zkrat zasmrdí zasvítí,ale pod 10 cm omítkou toho moc neuvidím a neucítím.Jsem ted´mimo dům,dostanu se k tomu až za týden ale co jsem včera ještě stačil změřit,tak to dělá opravdu vodič(nový) mezi jističem a vypínačem,podle profíka odborníka,co to dělal,tam prý žádná odbočka už není.Jedná se stejně o jeden pokoj,kam se prakticky nechodí,jinak celý dům svítí,jak má

Napsal: 18 led 2014, 10:56
od oya
Tak je to opravdu proseklý mezi černým(fáze) a modrým drátem v přívodním vodiči.Jelikož je část pod dlažbou,sekat se prý nebude.Asi použiju jako druhý vodič ochranu,zelený drát.Je to sice proti normě,ale oba lustry jsou plastové,ochranu nebylo ani kam zapojit.Stydím se ale jinak to zatím ani nejde.

Napsal: 18 led 2014, 23:52
od PavelFF
Poslední tři věty jsi sem neměl psát. Teď to schytáš.

Napsal: 19 led 2014, 18:31
od monterjirka
PavelFF píše:Poslední tři věty jsi sem neměl psát. Teď to schytáš.
Dobře bych si poznamenal číslo 150!
Jestliže je v kabelu zkrat, asi to má nějaký důvod, jestli to někdo několikrát zapnul, může to být "napálené" v celém průřezu...
Může to léta fungovat, může to poměrně rychle odejít...
A kdyby to bylo v hořlavém podkladu, rozhodně bych moc klidně nespal!
Ale to je každého volba s jakým rizikem to bude provozovat, porušení norem by se v plánovaném řešení našlo, ale v této zemi chybí "páka na to, aby se normy dodržovaly" i doma.