Prerušený vodič

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#16 Příspěvek od Atlan »

Alebo prutikarska metoda hlbku sice nezistis ale kabel najdes teda ak aspon priblizne vies kde ide.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#17 Příspěvek od TAKJAN »

To ale opravdu funguje. Např v práci nám to fungovalo cca 50/50. Mně taky. Je to ale nepochopitelný..

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#18 Příspěvek od kutilmil »

Ak by sibol niekde z okolia skalice tak ti to nájdem. Trasu hĺbku a miesto prerušenia.

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#19 Příspěvek od hrmil »

Som od Levíc,takže dosť ďaleko.Prútik som kedysi skúšal,ale som asi málo senzitívny - nič to so mnou nerobí.Polohu kábla zhruba viem,lenže mení smer.Odhadnem to tak na dva tri metre.Asi.

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#20 Příspěvek od hrmil »

Počul som ,že spojári používali na zameriavanie káblov frekvenciu 9 kHz.Len sa k tomu nemám ako dostať.

Uživatelský avatar
kutilmil
Příspěvky: 3801
Registrován: 01 lis 2008, 01:00
Bydliště: Skalica

#21 Příspěvek od kutilmil »

Ahoj ja mám mašinu síce asi 20 rokov starú, ale funguje perfektne. Dajú sa zvoliť dve frekvencie 1khz a 10khz. tá menšia frekvencia je presnejšia. 10khz už preskakuje aj na vedlajšie vedenia a preskočí aj miesto poruchy, čiže kábel sa javí ako nepoškodený. Treba použiť nižšiu frekvenciu, najlepšie dve odlišné. Každá z jedného konca kábla. V mieeste poruchy bude mašina prechádzať z jednej frekvencie na druhú. Levice su daleko. ak by si bol tu zameral by som ti to, samozreme myslim zadarmo. Inac kedysi som do roboty objednával meracie vozidlo od ZSE. Oni maju 100 percentnú výbavu. do 5 min mali miesto lokalizované s presnostou oni tvrdia na 5 cm. To je ale jedno lebo výkop bude minimálne 1*1 meter. Nepamätám sa ale čo to stálo zdá sa mi tuším že 100e meranie a 250e doprava išlo ku nám z bratislavy cca 100km.

Uživatelský avatar
Thales
Příspěvky: 1163
Registrován: 26 lis 2006, 01:00
Bydliště: Praha
Kontaktovat uživatele:

#22 Příspěvek od Thales »

O hledání kabelů natož místu poruchy proutkem jsem ještě neslyšel. Znám hledání vody, to funguje i u mě i když vůbec nechápu proč a jak. Rád bych slyšel i další názory pokud s tím má někdo zkušenosti.

Uživatelský avatar
Atlan
Příspěvky: 4499
Registrován: 10 kvě 2004, 02:00
Bydliště: Košice

#23 Příspěvek od Atlan »

No ani nie tak prutikom ako dvoma drotmi ohnutymi do L kratsie konce sa drzia.v rukach 25cm od seba ruky oprete o hrud aby sa netriasli, a jemne zvierane aby sa to malo snaho pohnut k sebe a prekrizit sa.

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#24 Příspěvek od ZVUK2000 »

Na problémy s kabelama (třeba v zemi) mám ECHOMETR.
Přílohy
echometr.jpg
(115.53 KiB) Staženo 28 x

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#25 Příspěvek od ZVUK2000 »

Na povrchová vedení tuto zkoušečku.
Přílohy
zkoušeč kabelů.jpg
(109.09 KiB) Staženo 22 x

Uživatelský avatar
Artaban001
Příspěvky: 9457
Registrován: 01 dub 2004, 02:00
Bydliště: Pendrov

#26 Příspěvek od Artaban001 »

Já jsem dělal v zastavárně, že tomu nerozumím a koupil jsem levně soupravu KURT KE300. Chtěli za ni 200KČ. A ten vysílač má dost velký výkon. Jediná škoda je, že mám verzi pro "telefoňáky". Je tam konektor RJ45, dva dráty s krokodýlkama, ale odolnost jen do 120V.. Takže si musím dávat pozor, aby sledovaný kabel byl bez napěti..
Obrázek

Uživatelský avatar
hrmil
Příspěvky: 191
Registrován: 24 črc 2008, 02:00

#27 Příspěvek od hrmil »

Artaban001 píše:Já jsem dělal v zastavárně, že tomu nerozumím a koupil jsem levně soupravu KURT KE300. Chtěli za ni 200KČ. A ten vysílač má dost velký výkon. Jediná škoda je, že mám verzi pro "telefoňáky". Je tam konektor RJ45, dva dráty s krokodýlkama, ale odolnost jen do 120V.. Takže si musím dávat pozor, aby sledovaný kabel byl bez napěti..
Obrázek
Vypnúť kábel by som nemal problém.Problém je mať k dispozícii zariadenie s ktorým to ide odmerať.

Odpovědět