Nepřehřátí solar systemu
Moderátor: Moderátoři
-
- Příspěvky: 2551
- Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Dobrý odkaz, úplně jsem na to zapomněl. Ale pořád z toho, co čtu, mi vychází výroba elektřiny. Solární, větrné, vodní....Ale to je jedno, nato kašlu.
http://dum.bazos.cz/inzerat/30431454/NO ... zaruka.php
na akru momentálně ne, ale bývají
http://dum.bazos.cz/inzerat/30431454/NO ... zaruka.php
na akru momentálně ne, ale bývají
Můj názor? Výkon kolektoru musí být přizpůsoben spotřebě teplé vody v objektu. Raději poddimenzovat kolektor a vodu si pak na požadovanou teplotu dohřát, než přetápět boiler. Pokud nemáte denně zajištěn dostatečný odběr tepla z kolektorů, použijte jako nouzovku na maření přebytečného výkonu panelů zahradní bazének, nebo se na to raději vykašlete!
Kam až může vystoupat teplota v kolektoru při nulovém odběru tepla, najdete v katalogovém listu. Je to dosti ošidné. Panely bývají na střechách a teplo se pak odvádí čerpadlem pod střechu, třeba až do sklepa - do boileru. Stačí zavzdušnění kolektoru a máte problém. U firmy se nám stalo, že v nejvyšším bodu nad kolektory netěsnil automatický odvzdušňovač (spirovent). Následkem toho poklesl v kolektorech tlak a přehřátá nemrznosucí směs v nich vzpěnila a tím odvzdušňovačem vystříkala na střechu. Některé z panelů po tomto incidentu pak dokonce změnily barvu! Koukali jsme na to jako...
Kam až může vystoupat teplota v kolektoru při nulovém odběru tepla, najdete v katalogovém listu. Je to dosti ošidné. Panely bývají na střechách a teplo se pak odvádí čerpadlem pod střechu, třeba až do sklepa - do boileru. Stačí zavzdušnění kolektoru a máte problém. U firmy se nám stalo, že v nejvyšším bodu nad kolektory netěsnil automatický odvzdušňovač (spirovent). Následkem toho poklesl v kolektorech tlak a přehřátá nemrznosucí směs v nich vzpěnila a tím odvzdušňovačem vystříkala na střechu. Některé z panelů po tomto incidentu pak dokonce změnily barvu! Koukali jsme na to jako...
- feliz_navidad
- Příspěvky: 591
- Registrován: 15 říj 2009, 02:00
Půjdu asi trochu jinou cestou. (Za polovic, nové). http://ohrivace.solareto.cz/solarni-panely
-
- Příspěvky: 2551
- Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Pánové,
v souvislosti s programem Zelená úsporám 2 (nebo kolik) jsem požádal o cenovou nabídku na solární teplovodní systém a v úterý přijede technik montážní firmy, který by ji měl konkretizovat, protože tu původní jsem nemohl akceptovat - 62.000 Kč s DPH po odečtení dotace je fakt moc, za ohřev boilerem dám za rok 5.000 Kč (po výměně boileru klesly dost rapidně "motohodiny" spirály).
Tak mi technik po telefonu říkal, že je možné ušetřit za 300litrový boiler, když už má 120litrový dražický kombinovaný boiler.
Měl bych tedy pár otázek:
Nemáte někdo zkušenosti s 20trubicovým solárem (Heat-Pipe), zapojeným přímo k malému boileru? Podle technika není problém se stagnací, tlak vzroste z 2 na 3,5 Atm (myslím, že dražický boiler vydrží 10 Atm) a po vychladnutí se kapalina zase změní z páry na kapalinu.
Je tedy nutné stagnaci vůbec řešit?
Vadí případná stagnace kapalině?
Je reálné, že solár za rok ušetří 70% nákladů za elektřinu, jak říkal technik?
Díky za Vaše případné reakce.
Petr Filipi
v souvislosti s programem Zelená úsporám 2 (nebo kolik) jsem požádal o cenovou nabídku na solární teplovodní systém a v úterý přijede technik montážní firmy, který by ji měl konkretizovat, protože tu původní jsem nemohl akceptovat - 62.000 Kč s DPH po odečtení dotace je fakt moc, za ohřev boilerem dám za rok 5.000 Kč (po výměně boileru klesly dost rapidně "motohodiny" spirály).
Tak mi technik po telefonu říkal, že je možné ušetřit za 300litrový boiler, když už má 120litrový dražický kombinovaný boiler.
Měl bych tedy pár otázek:
Nemáte někdo zkušenosti s 20trubicovým solárem (Heat-Pipe), zapojeným přímo k malému boileru? Podle technika není problém se stagnací, tlak vzroste z 2 na 3,5 Atm (myslím, že dražický boiler vydrží 10 Atm) a po vychladnutí se kapalina zase změní z páry na kapalinu.
Je tedy nutné stagnaci vůbec řešit?
Vadí případná stagnace kapalině?
Je reálné, že solár za rok ušetří 70% nákladů za elektřinu, jak říkal technik?
Díky za Vaše případné reakce.
Petr Filipi
Máme u firmy ploché kolektory ThermoSolar, vyrobené kolem roku 1998 na Slovensku, tuším ve Žiaru nad Hronom. Spokojenost. V závislosti na klimatických podmínkách, tak průměrně z plochy 150 m2 instalovaných kolektorů, ročně získáme asi 50MWh (=180GJ) tepla (máme ho měřeno). Teplo používáme právě pro předehřev teplé vody. Na konečných 55°C, ji pak dohříváme boilerem.
Moderní trubicové kolektory budou možná účinnější, nicméně, můžete mé výše uvedené informace, brát jako jakési vodítko.
Jako zásadní se však jeví, mít trvale kam to získané teplo uskladnit, využít ho. Proto se tyto solární systémy často kombinují se zahradním bazénkem. Snižovat obsah zásobní nádrže, do které se teplo ukládá, je proto nežádoucí!
Další věcí, kterou je třeba ohlídat, je dimenzování a provoz oběhových čerpadel, jak primárního, tak i sekundárního okruhu. Ta pak totiž za provozu elektřinu odebírají, místo topného tělesa el. boileru a proto je žádoucí, aby běžela na nejnižší možný výkon.
Pokud bude chtít montážní firma ušetřit na ceně mědi, klidně použije ty nejtenší trubičky s tím, že oběhová čerpadla pak zákazníkovi poběží na plný výkon - čímž stoupne spotřeba elektřiny. Zmenší sílu tepelné izolace potrubí...
Protože patrně nebudete mít osazeno měření získaného tepla, ani nezjistíte, do jaké míry byla Vaše investice efektivní...
Solární systém musí být navržen, schválen a proveden podle projektu, nikoliv podle cenové nabídky nějakého technika montážní firmy, která bude odpovědná jen za použitý materiál a jeho montáž!
Ať si nenaběhnete!
Moderní trubicové kolektory budou možná účinnější, nicméně, můžete mé výše uvedené informace, brát jako jakési vodítko.
Jako zásadní se však jeví, mít trvale kam to získané teplo uskladnit, využít ho. Proto se tyto solární systémy často kombinují se zahradním bazénkem. Snižovat obsah zásobní nádrže, do které se teplo ukládá, je proto nežádoucí!
Další věcí, kterou je třeba ohlídat, je dimenzování a provoz oběhových čerpadel, jak primárního, tak i sekundárního okruhu. Ta pak totiž za provozu elektřinu odebírají, místo topného tělesa el. boileru a proto je žádoucí, aby běžela na nejnižší možný výkon.
Pokud bude chtít montážní firma ušetřit na ceně mědi, klidně použije ty nejtenší trubičky s tím, že oběhová čerpadla pak zákazníkovi poběží na plný výkon - čímž stoupne spotřeba elektřiny. Zmenší sílu tepelné izolace potrubí...
Protože patrně nebudete mít osazeno měření získaného tepla, ani nezjistíte, do jaké míry byla Vaše investice efektivní...
Solární systém musí být navržen, schválen a proveden podle projektu, nikoliv podle cenové nabídky nějakého technika montážní firmy, která bude odpovědná jen za použitý materiál a jeho montáž!
Ať si nenaběhnete!
-
- Příspěvky: 2551
- Registrován: 13 zář 2005, 02:00
Ahoj, škoda, že se zatím nikdo neozval se zkušenostmi s trubicemi, velice by mne to zajímalo.
Vlastními prostředky jsem si vyrobil solární kolektor Cu trubky, napájené na plech, černý lak, kryté obyč. sklem. Plocha cca 3,2x1,3 m. Tedy dost malá účinnost.
Bojler Dražice 200l, spojené přímo s vytápěcím systémem (kotel na dřevoplyn), takže vodu ohřívám na jaře, v létě a na podzim sluníčkem, v zimě a překryvně jaro, podzim z kotle. Proto musím vodu ze sol.syst. na zimu vypouštět.
K systému mám ale připojený tepelný akumulátor 4k litrů vody. Tam pouštímpřebytečné teplo, a mohu říct, že bez akumulátoru bych v létě měl velký problém. Toto minimálně účinné solárko je schopné kromě přípravy teplé vody vytopit akumulátor až na 70 stupňů. To při tom u nás nejsou ideální podmínky, málo slunečních dnů.
Na druhou stranu solárko dokáže zavlažovat radiátory v domě a zabránit tak vychladnutí. Není to na běžný pobyt, ale stačí to, než se zatopí.
Proto uvažuji o profi solárku, s výměníkem a dosatečným výkonem, aby bylo účinnější v přechodném období a něco zvládlo i v zimě. Přes léto- snad část zakrýt (roleta), popřípadě akumulátor v noci zpětně chladit.
Návratnost jsem nepočítal, neměl jsem výchozí data, ale zásadní hrozba proti návratnosti jsou klesající ceny ropy, plynu a vůbec energií.
Jirka
Vlastními prostředky jsem si vyrobil solární kolektor Cu trubky, napájené na plech, černý lak, kryté obyč. sklem. Plocha cca 3,2x1,3 m. Tedy dost malá účinnost.
Bojler Dražice 200l, spojené přímo s vytápěcím systémem (kotel na dřevoplyn), takže vodu ohřívám na jaře, v létě a na podzim sluníčkem, v zimě a překryvně jaro, podzim z kotle. Proto musím vodu ze sol.syst. na zimu vypouštět.
K systému mám ale připojený tepelný akumulátor 4k litrů vody. Tam pouštímpřebytečné teplo, a mohu říct, že bez akumulátoru bych v létě měl velký problém. Toto minimálně účinné solárko je schopné kromě přípravy teplé vody vytopit akumulátor až na 70 stupňů. To při tom u nás nejsou ideální podmínky, málo slunečních dnů.
Na druhou stranu solárko dokáže zavlažovat radiátory v domě a zabránit tak vychladnutí. Není to na běžný pobyt, ale stačí to, než se zatopí.
Proto uvažuji o profi solárku, s výměníkem a dosatečným výkonem, aby bylo účinnější v přechodném období a něco zvládlo i v zimě. Přes léto- snad část zakrýt (roleta), popřípadě akumulátor v noci zpětně chladit.
Návratnost jsem nepočítal, neměl jsem výchozí data, ale zásadní hrozba proti návratnosti jsou klesající ceny ropy, plynu a vůbec energií.
Jirka