Stránka 2 z 3

Napsal: 17 čer 2014, 18:37
od termit256
Pokud das jen citac a dekoder 1z10, muze se v okamziku prepnuti stat ze rele ktere se vypina jeste nestaci odpadnout a rele ktere se spina bude jiz sepnuto a pak na kraticky okamzik muze byt odbocka zkratovana. Rele je mechanicka soucastka a i kdyz bys merenim nasel takova ktera momentalne budou pozadavkum vyhovovat, opotrebenim se mohou casy spinani a rozpinani zmenit a bude se to zkratovat opet.

Napsal: 17 čer 2014, 18:45
od venca666
taky by tento problém šel vyřešit přepínacínacíma relé?

Napsal: 17 čer 2014, 21:32
od venca666
žejo, stačilo, ale když to je z poloviny gigitalizovaný, tak proč dělat zbytek mechanický....

Napsal: 17 čer 2014, 21:35
od venca666
s tím MCU to není špatný nápad..... attin2313 mám plný šuple, programátor mám, jen program nemám, ale mám někoho kdo ho napíše.

Napsal: 17 čer 2014, 22:39
od Bernard
venca666 píše:taky by tento problém šel vyřešit přepínacínacíma relé?
Šel, se dvěma přepínacími kontakty, co se zaručeně rozpojí dřív než spojí (break before make). Nějak takto:

EDIT: Asi už nějak blbnu. Jde to jednoduše i s jedním přepínačem.

Napsal: 19 čer 2014, 02:16
od Celeron
EKKAR píše:Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo...
Ale vydrží, vačkovej Obzor Zlín 16A, 8 poloh VSR16 2851 A8. A nebo to samý 20A VSR20 2851 A8. Vyjde to na míň, než kupovat 8 ks 16A relátek Šrak. Zkratová odolnost minimálně 250A.
http://www.obzor.cz/cz/2-vyrobky/3-vack ... e-vsr.html
Jirka

Napsal: 19 čer 2014, 17:42
od ZVUK2000
Dej tam posuvný registr co má 2x více bitů než je odboček trafa. Relé spínej jen na sudých výstupech. Liché pak zaručí že nebudou na nějaký čas seplé dvě relé a navíc máš možnost ihned přepnout na 0V.

Napsal: 20 čer 2014, 18:58
od EKKAR
Celeron píše:
EKKAR píše:Ten otočnej přepínač nemusí vydržet proudy, který je schopný dodat to trafo...
Ale vydrží, vačkovej Obzor Zlín 16A, 8 poloh VSR16 2851 A8. A nebo to samý 20A VSR20 2851 A8.....Jirka
Moje reakce byla na "termití" odkaz - http://cz.mouser.com/ProductDetail/CK-C ... PnTcaNU%3d . Ten tak velkou proudovou zatížitelnost ROZHODNĚ NEMÁ...

Napsal: 20 čer 2014, 19:05
od Celeron
Jasně, ten termití plasťák ne, ale ten z odkazu naprosto bez problémů. Takže s přepínačem to udělat lze a netřeba se mořit s nějakou digiblbinou. Ale pokud si chce zabastlit, tak proč ne? Já bych šel nejjednodušší cestou, což je ten přepínač.
Jirka

Napsal: 20 čer 2014, 19:23
od EKKAR
Nejjednodušší to možná je, ale když chceš mít na panelu 2 malý tlačítka nebo malej rotační kodér, je takovej "parní" přepínač dost na hojno = zabírá moc místa a jeho nutně masivní ovládací prvek tam bude trčet jak jeptiška v bordelu...

Napsal: 20 čer 2014, 20:44
od jandu
prepínanie odbočiek trafa. Rovnako je možné prepínať primár.

Napsal: 20 čer 2014, 22:27
od Celeron
EKKAR píše:Nejjednodušší to možná je, ale když chceš mít na panelu 2 malý tlačítka nebo malej rotační kodér, je takovej "parní" přepínač dost na hojno = zabírá moc místa a jeho nutně masivní ovládací prvek tam bude trčet jak jeptiška v bordelu...
No jestli ke 4x4cm moc místa, tak budiž.
Jirka

Napsal: 20 čer 2014, 22:44
od Celeron
jandu píše:prepínanie odbočiek trafa. Rovnako je možné prepínať primár.
To znám s cívkama 1, 3, 9, 27V vyvedenejma na zdířky. "Sčítáním a odčítáním" (tedy vhodným řazením směru vinutí cívek) těchto 4 napětí se dá vyrobit 1-40V s krokem 1V. Tohle by se s relátkama dělalo ale dost blbě. :)
Jirka

Napsal: 20 čer 2014, 22:46
od AlesALF
Nebo podobně, jako si hrála jedna naše kolegyně :

http://www.zirafoviny.cz/modules/news/a ... toryid=103

Napsal: 20 čer 2014, 22:55
od EKKAR
Nehrála si Žirafka, hrál si Bernard - jinej účastník jejího fóra...