Pokud jdeš do firmy, kde už rozvaděče dělají, tak buď v klidu. Oni si Tě vycvičí.
Každý projektant si většinou řekne, kde mají být vývody, jestli nahoře nebo dole. Všechny nestandardní věci by měly být v projektu popsány. Jinak se dělají podle předpisů. Ty ale určitě číst nebudeš. Jak píšu - oni si Tě zaučí.
My si necháváme rozvaděče vyrábět v jedné firmě v Bučovicích. Dělají to léta a super. Akorát je nedokážeme naučit jednu věc. Přívod 3-fázový a od první fáze napájet zdroj, bezpečnostní okruhy, napěťovou vypínací cívku... A ať projektant píše jak chce, že je to důležitý, vždycky na jističe narvou hřebínek. Takže fáze nefáze.

Uživatelský avatar
Celeron
Příspěvky: 16140
Registrován: 02 dub 2011, 02:00
Bydliště: Nový Bydžov

#17 Příspěvek od Celeron »

Kdyby projektant namaloval rozvaděč správně, tak ty vývody na L1 budou správně i s trojfázovou lištou. Nebo pokud mezi tím nejsou trojfázový přístroje, tak se můžou zapojit skupiny po jedný fázi a propojit jednofázovou lištou.
Jirka

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#18 Příspěvek od palmalsport »

TO : Victronic

Proboha k čemu napěťovou vypínací cívku 8O

Uživatelský avatar
Victronix
Příspěvky: 910
Registrován: 23 lis 2007, 01:00
Bydliště: Vážany

#19 Příspěvek od Victronix »

Když buchneš po total stopce, tak se vyrážečkou shodí hlavní jistič.

Uživatelský avatar
Victronix
Příspěvky: 910
Registrován: 23 lis 2007, 01:00
Bydliště: Vážany

#20 Příspěvek od Victronix »

Celeron píše:Kdyby projektant namaloval rozvaděč správně...
Jirka
Nakresleno správně. Je to ignorace dráteníka.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#21 Příspěvek od palmalsport »

Jestliže se jedná o ovladač TOAL STOP, případně CENTRAL STOP u staveb, a konkrétně je to většinou požadavek hasičů, tak tam je na zvážení projektanta, jak to vyprojektuje, a zda použije podpěťovou či napěťovou spoušť.
V případě, že se jedná o strojní zařízení,(definici snad nemusím rozepisovat), tak tam je to buď ovladač NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, anebo NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Ovladač musí být vždy hřibového tvaru s aretací, a musí mít rozpínací kontakty. Takže někteří výrobci, používají podpěťové spouště u hlavního jističe, a nebo v kombinaci s bezpečnostním modulem třeba dva stykače v sérii. Nikdy ale napěťovou spoušť. Toto platí pro strojní zařízení již několik let.
:)

Uživatelský avatar
Victronix
Příspěvky: 910
Registrován: 23 lis 2007, 01:00
Bydliště: Vážany

#22 Příspěvek od Victronix »

:pravnik:

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#23 Příspěvek od palmalsport »

Zaslal: út prosinec 23, 2014 5:17 am Předmět:

Vitronic--------------------------------------------------------------------------------

Když buchneš po total stopce, tak se vyrážečkou shodí hlavní jistič.

Stačí, aby takovýto obvod měl poruchu,(například vypnutý jistič),a celý obvod je k ničemu, respektive nebude fungovat. :looser:

Uživatelský avatar
Victronix
Příspěvky: 910
Registrován: 23 lis 2007, 01:00
Bydliště: Vážany

#24 Příspěvek od Victronix »

Palmaspot - když ti vypadne jistič, tak je na něm rozpínací kontakt připojený přímo na napěťovou cívku. Vypadne jistič bezpečnostního okruhu, vypadne vyrážečka.

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#25 Příspěvek od palmalsport »

Ó nikoliv.
Koukám že v tom máš trochu zmatek. Nejkdřív si to nakresli. :)
O jakém obvodu se diskutuje?
CENTRAL STOP/TOTAL STOP pro vybrané stavební objekty?
Nebo o obvodech NOUZOVÉ ZASTAVENÍ/NOUZOVÉ VYPNUTÍ na strojním zařízení?

Uživatelský avatar
Victronix
Příspěvky: 910
Registrován: 23 lis 2007, 01:00
Bydliště: Vážany

#26 Příspěvek od Victronix »

Toto byla kotelna - Total stop. Případů je hodně. Jsme firma MaR a děláme všechno. Nemá cenu tady probírat všechny varianty.

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#27 Příspěvek od TAKJAN »

Hlavně v každém projektu je minimálně!! jedna chyba. Ty se musí vychytat..

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#28 Příspěvek od palmalsport »

TO : Victronix
No pokud jste to zapojili tak, jak říkáš, je to špatně. :looser:

Uživatelský avatar
Victronix
Příspěvky: 910
Registrován: 23 lis 2007, 01:00
Bydliště: Vážany

#29 Příspěvek od Victronix »

Palmalsport>
Máme to dobře vymyšlené za ta léta. ITI s tím nemá problém. Nevím jak jsi odhadl, z toho co jsem napsal, že je to špatně :wink: . Vynášet projekt nebo jeho části, bez souhlasu jednatele nemůžu. Hezké svátky :)

Uživatelský avatar
palmalsport
Příspěvky: 545
Registrován: 21 pro 2012, 01:00
Bydliště: HK

#30 Příspěvek od palmalsport »

TO : Vitronix
Píšeš o pomocném kontaktu na jističi s rozpínacím kontaktem, a napěťovou cívkou. Napěťová cívka ale funguje tak, že se uvede v činnost až po připojení na napájení, a to dle toho na jaké napětí je vyrobena.
Takže to musí být podpěťová spoušť.

To že to máte nějak již vymyšlené, neznamená, že to máte dobře. A ITI již několik let nefunguje.