Stránka 2 z 3

Napsal: 21 pro 2014, 20:03
od Victronix
Pokud jdeš do firmy, kde už rozvaděče dělají, tak buď v klidu. Oni si Tě vycvičí.
Každý projektant si většinou řekne, kde mají být vývody, jestli nahoře nebo dole. Všechny nestandardní věci by měly být v projektu popsány. Jinak se dělají podle předpisů. Ty ale určitě číst nebudeš. Jak píšu - oni si Tě zaučí.
My si necháváme rozvaděče vyrábět v jedné firmě v Bučovicích. Dělají to léta a super. Akorát je nedokážeme naučit jednu věc. Přívod 3-fázový a od první fáze napájet zdroj, bezpečnostní okruhy, napěťovou vypínací cívku... A ať projektant píše jak chce, že je to důležitý, vždycky na jističe narvou hřebínek. Takže fáze nefáze.

Napsal: 22 pro 2014, 00:20
od Celeron
Kdyby projektant namaloval rozvaděč správně, tak ty vývody na L1 budou správně i s trojfázovou lištou. Nebo pokud mezi tím nejsou trojfázový přístroje, tak se můžou zapojit skupiny po jedný fázi a propojit jednofázovou lištou.
Jirka

Napsal: 22 pro 2014, 00:34
od palmalsport
TO : Victronic

Proboha k čemu napěťovou vypínací cívku 8O

Napsal: 22 pro 2014, 20:17
od Victronix
Když buchneš po total stopce, tak se vyrážečkou shodí hlavní jistič.

Napsal: 22 pro 2014, 20:18
od Victronix
Celeron píše:Kdyby projektant namaloval rozvaděč správně...
Jirka
Nakresleno správně. Je to ignorace dráteníka.

Napsal: 22 pro 2014, 22:04
od palmalsport
Jestliže se jedná o ovladač TOAL STOP, případně CENTRAL STOP u staveb, a konkrétně je to většinou požadavek hasičů, tak tam je na zvážení projektanta, jak to vyprojektuje, a zda použije podpěťovou či napěťovou spoušť.
V případě, že se jedná o strojní zařízení,(definici snad nemusím rozepisovat), tak tam je to buď ovladač NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, anebo NOUZOVÉ VYPNUTÍ. Ovladač musí být vždy hřibového tvaru s aretací, a musí mít rozpínací kontakty. Takže někteří výrobci, používají podpěťové spouště u hlavního jističe, a nebo v kombinaci s bezpečnostním modulem třeba dva stykače v sérii. Nikdy ale napěťovou spoušť. Toto platí pro strojní zařízení již několik let.
:)

Napsal: 22 pro 2014, 22:26
od Victronix
:pravnik:

Napsal: 22 pro 2014, 23:12
od palmalsport
Zaslal: út prosinec 23, 2014 5:17 am Předmět:

Vitronic--------------------------------------------------------------------------------

Když buchneš po total stopce, tak se vyrážečkou shodí hlavní jistič.

Stačí, aby takovýto obvod měl poruchu,(například vypnutý jistič),a celý obvod je k ničemu, respektive nebude fungovat. :looser:

Napsal: 23 pro 2014, 11:09
od Victronix
Palmaspot - když ti vypadne jistič, tak je na něm rozpínací kontakt připojený přímo na napěťovou cívku. Vypadne jistič bezpečnostního okruhu, vypadne vyrážečka.

Napsal: 23 pro 2014, 11:35
od palmalsport
Ó nikoliv.
Koukám že v tom máš trochu zmatek. Nejkdřív si to nakresli. :)
O jakém obvodu se diskutuje?
CENTRAL STOP/TOTAL STOP pro vybrané stavební objekty?
Nebo o obvodech NOUZOVÉ ZASTAVENÍ/NOUZOVÉ VYPNUTÍ na strojním zařízení?

Napsal: 23 pro 2014, 11:47
od Victronix
Toto byla kotelna - Total stop. Případů je hodně. Jsme firma MaR a děláme všechno. Nemá cenu tady probírat všechny varianty.

Napsal: 23 pro 2014, 19:48
od TAKJAN
Hlavně v každém projektu je minimálně!! jedna chyba. Ty se musí vychytat..

Napsal: 23 pro 2014, 23:18
od palmalsport
TO : Victronix
No pokud jste to zapojili tak, jak říkáš, je to špatně. :looser:

Napsal: 24 pro 2014, 10:42
od Victronix
Palmalsport>
Máme to dobře vymyšlené za ta léta. ITI s tím nemá problém. Nevím jak jsi odhadl, z toho co jsem napsal, že je to špatně :wink: . Vynášet projekt nebo jeho části, bez souhlasu jednatele nemůžu. Hezké svátky :)

Napsal: 24 pro 2014, 19:23
od palmalsport
TO : Vitronix
Píšeš o pomocném kontaktu na jističi s rozpínacím kontaktem, a napěťovou cívkou. Napěťová cívka ale funguje tak, že se uvede v činnost až po připojení na napájení, a to dle toho na jaké napětí je vyrobena.
Takže to musí být podpěťová spoušť.

To že to máte nějak již vymyšlené, neznamená, že to máte dobře. A ITI již několik let nefunguje.