Napsal: 01 led 2015, 22:37
od EKKAR
Nejdůležitější pro kombinaci UPS s nesinusovým výstupem x asynchronní elmotor není jak se to bude chovat v momentě, kdy za běhu čerpadla dojde k výpadku a napájení se přepne ze síťovýho sinusu na UPSkovej "hranatej" průběh (schválně to nejmenuju přesně, protože každá UPS dává jinej tvar).
Daleko důležitější je situace, kdy čerpadlo nemá běžet kontinuálně, ale má se spínat třeba tepelným čidlem nebo periodicky časovačem - a k sepnutí = rozběhu čerpadla má dojít až PO přepnutí ze sítě na UPS - neboli když se má čerpadlo rozbíhat na nesinusovej průběh napájecího proudu. To je totiž moment, kdy 3/4 UPSek selžou - a ty co vyjdou "se štítem" jsou pohříchu jen ty se sinusovým výstupem...

Napsal: 02 led 2015, 12:39
od palmalsport
Jakýkoliv výstup ze záložního zdroje, který nemá na výstupu čistý sinus, ale modifikovaný, je v podstatě zabijákem asynchronních čerpadel. Dříve nebo později toto čerpadlo bezpečně zničí.