Stránka 2 z 3

Napsal: 15 zář 2015, 21:50
od Puda
Nejsilnější, co tu máme je cirkulárka 3,5kW a při rozeběhu nespadne napětí ani na jedné fázi pod 220V. Zkoušeno cca před rokem. Myslím, že bordel bude na straně dodavatele. Nicméně by se mi hodilo, kdybych uměl ten brum odstranit. Než jsem to (i když provizorně) zapojil doma, používal jsem AZS 220 poctivě opravený a vypiplaný. U toho zase prozměnu lupalo v bednách při spínání vodárny a i jindy, když něco zapínali sousedi...
A jako perličku uvádím, že když soused svařuje velkým CO, tak světla blikají pořát...

Napsal: 15 zář 2015, 22:00
od hakamusai
Obrázek

Napsal: 15 zář 2015, 22:03
od Puda
Děkuji moc, o ty hodnoty mi šlo. Souvisí to s velikostí trafa?

Napsal: 15 zář 2015, 22:26
od gepard
Zdárec,
asi takhle - kondy zůstanou stejné, jen diody je potřeba dimenzovat na potřebný odběr (na průchozí proud) ...
(Jen tohle zapojení vidím prvně a čumím jak umím ...) :wink: Jsem dost zvědavý, jestli to pomůže.

Napsal: 15 zář 2015, 22:29
od Puda
Tak s těma diodama mi to je jasný, ale s těma koďanama jsem to nevěděl.
V sobotu to sestavím, a napíšu. Ty diody by asi měli být co nejrychlejší, co...

Napsal: 15 zář 2015, 22:34
od gepard
Ne, nemusí. Horní lajna a spodní lajna diod vždy usměrňují svoji půlvlnu z 50 Hz... Takže klidně klasika.

Napsal: 15 zář 2015, 23:38
od Artaban001
Nemáš tam nějakej "bordel s nulákem"? Pokud Ti sepne pračka v jiný fázi, tak Ti přes špatně vedoucí nulák přetáhne fázu na druhý spotřebič, a ten pokud je s nižším příkonem, je na něm vyšší napětí.. Na to bacha. Odhalíš to žárovkou, (klasickou třeba 60W ) kterou necháš někde svítit. Pokud zapneš něco v jiný fázi, třeba bojler, nebo varnou konev a ta žárovka bude svítit jasněji, volej elektrikáře.. Máš problém (odpadlý nulák, nebo nedokonalý kontakt)

"...trafo je dělané na zakázku, a nepravidelně bručí. Třeba když je zapnutá pračka, tak při spínání motoru je ten brum nejsilnější. 3f vodárna to samé. Jinak je ticho"

Napsal: 16 zář 2015, 00:03
od Puda
Když jsem potom vlóni pátral, měl jsem tu i spolužáka, co je revizák a nenašli jsme nic. To, co píšeš, chápu, už jsem to i viděl, ale to u nás není.
Nevím, jak je to od sloupu k trafu -je to asi 600m drátů vzduchem. Právě ty žárovky spíš pohasínají, třeba když vypne noční proud tedy i bojler (asi největší spotřebič na jednu fázi -2,5kW) tak se znatelně rozjasní světla v domě.

Napsal: 16 zář 2015, 01:27
od cechpk
Možná mi to uteklo jakou máš doma síť TN C nebo TN C S já bych viděl spíše na něco v rozvodech. Problém se objevuje při větším odběru. Jak už tu bylo psáno někde je něco volného.
Spíše než "provozního" elektrikáře bych volal RT ten má měřící techniku. Ale asi se ti někde něco děje možná i životu nebezpečného.

Napsal: 16 zář 2015, 06:08
od BOBOBO
Až budeš chtít zase koupit další trafo za trojku , tak si vymiň menší sycení .

Napsal: 16 zář 2015, 06:15
od ZVUK2000
A nepomůže stínicí prstenec který se na toroidy u zesilovačů bežně dává ?

Napsal: 16 zář 2015, 10:08
od masar
Pozor na polaritu těch kondenzátorů. Na posledním obrázku je špatně. :wink:

Napsal: 16 zář 2015, 10:32
od BOBOBO
Hele , masare , dodnes se mi to značení motá , používám proto "německou" malůvku .

Napsal: 16 zář 2015, 10:56
od masar
Jo, nejvíc se to "motá" na černým podkladě. :wink:

Napsal: 16 zář 2015, 17:47
od Puda
Mám tu TN C S korm třífázových rozvodů -mám všechny mašiny dost staré