Zony jsou reseny jako COM (aux -) a zonovy vstup. Pokud by byl prorazeny kabel k cidlu, tak muze byt plus k cidlum prorazeno na COM nebo na danou zonu a tim vznikl ten zkrat...
Napsal: 25 říj 2015, 11:53
od vasedl
Tak jen oznamuji, že jsem natáhl nový kabel a vše je zas v pořádku - zónový vstup to přežil...
Rozebral jsem ten špatný kabel - všechny drátky měli roztavenou izloaci a byly s ostatníma ve zkratu...
![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
Napsal: 26 říj 2015, 18:33
od Cowley
To asi hořákem natahovali IPU, ne?
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Napsal: 26 říj 2015, 18:37
od vasedl
jj, přesně tak a v rohu u země mi prochází skrz...
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Napsal: 27 říj 2015, 07:24
od Cowley
No tak sláva, že si to našel.