Napsal: 20 lis 2015, 07:11
od Jarous
(na fotce jsou Sinopoly 60Ah, trochu jak s kanonem na vrabce ale UPS má pak dobu zálohy při 60W odběru skoro celý den...)..


A čo chladenie?? Tá UPS je predsa dimenzovaná aj na kapacitu batérie.

Napsal: 20 lis 2015, 08:42
od rnbw
Pri 60W sa to asi staci uchladit trvalo. Ale treba pocitat s tym, ze elyty dlho nevydrzia (byvaju tam len na 85 stupnov).

Napsal: 20 lis 2015, 09:13
od vydrat
Baterie najsou plné, naopak :) ještě zbývá asi 33AH k plnému nabití. JInak jsou po dvou cyklech a v nejlepší kondici :)

Innicailizační nabíjení jsem dělal na 3,65V paraelně pokud proud neklesnul pod 0,001C. A v druhém cyklu jsem každou individuálně vybil na 2,8V (mám na to přípravek). Během druhého cyklu se měřila vydaná energie která činila cca 63 něco Ah. To že 60AH baterka má trochu větší kapacitu je normální stav... Takže teď vím že nejslabší článek má necelých 64AH využitelné energie při 100% DOD. Ale protože pokud je vyčerpáváme jen do 80% razantně (o cca 100%) jim vzroste životnost a to klidně na x tisíc cyklů a víc jak 15 let standby režimu. Tohle tady píšu hlavně jako drobnou kuchařku..

A teď k problému. Při 13,65V na vývodech u baterie si nabíječ myslí že je nabito a přešel do udržovacího nabíjení a to 0,33A při vypnuté UPS a 0,24A při zapnuté (on-line) ups.

Napsal: 20 lis 2015, 09:20
od vydrat
Je mi trochu divné že UPS si myslí že má baterie nabité když nejsou, na kabelech je úbytek nula nula nic, spíš asi kecá voltmetr z baubau shopu. Vemu to do práce na kalibrovaný voltmetr (7 digit)...
Nicméně měřáku na energii věřím (ten má chybu do 2% - otestováno). Přívodní kabely k baterii jsou ze 6mm2 licny... vše pájeno. Akorát jsou 4m dlouhý (UPS musí být na jiném místě než bude akumulátor - z mechanických důvodů, jinak to nejde :(

Napsal: 20 lis 2015, 09:25
od rnbw
Napriklad Back-UPS CS 650 nie je ziadne "myslenie" nabijaca ani udrzovacie nabijanie. Je tam jednoduchy spinany zdroj (riadeny TL3843) s napatim priblizne 13,5V a obmedzenym prudom.

Myslim, ze v tej tvojej UPS to bude podobne.

Napsal: 20 lis 2015, 09:25
od vydrat
rnbw píše:Pri 60W sa to asi staci uchladit trvalo. Ale treba pocitat s tym, ze elyty dlho nevydrzia (byvaju tam len na 85 stupnov).
Bude to vyndané ze stávající krabice. Kondíky jsou už vyměněné na Nichicon KY serie a dva od Samxonu Low ESR.. Uvažuju o malém ventilátoru.... ty chladiče co jsou v UPS jsou jen směšné. Ale i výkon bude směšný, je to na živení vysílače wifi.... v jedné krabici baterie, v druhé UPS a věci na wifi...

Napsal: 20 lis 2015, 09:30
od vydrat
rnbw píše:Napriklad Back-UPS CS 650 nie je ziadne "myslenie" nabijaca ani udrzovacie nabijanie. Je tam jednoduchy spinany zdroj (riadeny TL3843) s napatim priblizne 13,5V a obmedzenym prudom.

Myslim, ze v tej tvojej UPS to bude podobne.
Můžeš se prosím kouknout na schéma té mojí co jsem sem vložil? jestli tam nenajděš co změnit pro zvýšení nabíjecího napětí? Díky!

Já tu ten TL3843 nevidím... ani nic podobného.....

Napsal: 20 lis 2015, 09:32
od rnbw
Schema je totalne necitatelna a nepouzitelna. Radsej odfot dosku.

Napsal: 20 lis 2015, 09:45
od vydrat
Schéma v plné velikosti:
http://uloz.to/xPfQMSBQ/1-2-jpg
od někoho z ruska....

Napsal: 20 lis 2015, 14:03
od Zaky
Co má dotyčná wifina za zdroj a příkon? Pravděpodobně spínaný zdroj na pár voltů? Mít kvůli tomu běžet UPS s tragickou účinností se mi nezdá jako ideální řešení.

Napsal: 20 lis 2015, 15:08
od vydrat
Zaky píše:Co má dotyčná wifina za zdroj a příkon? Pravděpodobně spínaný zdroj na pár voltů? Mít kvůli tomu běžet UPS s tragickou účinností se mi nezdá jako ideální řešení.
Není to klasická wifi (to jsem napsal kvůli zjednodušení). Je to Racom Ray pojítko 17Ghz a pak převodník na gigabitovou optiku. Problém je v tom že to není naše ale je to v nájmu. Ten HW. Takže ze zamknuté krabice vede ethernet na managemnt, optické vlákno a CYKY 3,*1.5 na napájení. 60W je měřeno pomocí woltcraft energy check3000 . Co je v té krabici na stožáru je netušíme (jestli spínaný zdroj, klasika trafo nebo atomová elektrárna :))) ). Nemáme od ní klíče...

Jede to přes tuhle UPS ale:
1) olovo baterie stojí zanic
2) 7Ah baterka je výsměch na hodinu provozu.

Takže externí baterie 60Ah a na vždy pokoj je podle mě jediné řešení...

Napsal: 20 lis 2015, 18:29
od procesor
LNK520 je IC pre zdroj aj nabíjania batérie. Referenčné napätie robí TI431 (14341). Naznačené odpory by som skúsil trochu pomeniť.

Aj tá full schema je mizerná :D
Možno to niekto lepšie analyzuje.

Napsal: 20 lis 2015, 18:40
od vydrat
Díky moc za tip, o víkendu jsem mimo domov ale v pondělí dám vědět jak jsem uspěl..... pročtu si datasheety od IC LNK520 a uvidí se. TL431 znám dost dobře...:)

Napsal: 20 lis 2015, 20:56
od vydrat
Tak mě to nedalo a ještě jsem na to dneska kouknul.. je tam odpor označený 01B (to mě hlava nebere). Multimetr ukazuje 999 Ohm :) Je možné že je to označení pro přesný odpor 1Kohm?

Napsal: 20 lis 2015, 21:06
od lesana87
To je EIA-96 značení. 01 = 100, B = 10, 100 * 10 = 1000.