Stránka 2 z 2

Napsal: 31 led 2016, 17:03
od vrky
Sežeň si revizáka který ti změří impedanci smyčky.

Napsal: 31 led 2016, 22:35
od MetalGod
Moc jsem to nezkoumal, přece jen chtěl dělat světla. A taky jsem byl a jsem nachcípanej, jenže slib je slib.
Volal jsem u a:
1) Zemnící drát je uzemněnej asi na 10 místech, takže snad v poho
2) Nadzemní přívod od sloupu k baráku je prej asi rok starej, v mědi. Počet žil ani jejich průřez nevím
3) O kousek dál má ještě sousedku, nevím, jestli u ní dochází k takovýmu kolísání
4) Hlavní jistič je třífázovej 21A, vypínací charakteristika C
5) Při spuštěným čerpadle u kotle (cca 70W), 3x žárovce 40W a LCD televizi naměřeno na stejný fázi 219V, ale jak spustil wapku, napětí pokleslo na cca 190V, během rozběhu ale na ještě nižší hodnotu. Při zapnutých zářivkách v garáži (2x 40W) a zapnutí wapky po čas jejího rozběhu zářivky nakrátko zhasly

Většinu elektroinstalace bude mít na jedný fázi, takže zkusím mu to přepojit, aby zátěž na fázích byla co nejrovnoměrnější, pak se uvidí. Kvalitu zemnění vyzkouším, narvu vedle toho drátu do země ocelovou trubku a změřím mezi ní a tím drátem napětí, případně je vodivě spojím.

Napsal: 01 úno 2016, 07:09
od Achab
Pro účely měření napětí je vhodné ten pomocný zemnič zarazit o několik metrů dál.

Napsal: 01 úno 2016, 08:22
od EKKAR
Jestli tam má 3f jistič 3x21A, pak to je pro nominální odběr 14,49kW (jednoduše řečeno skoro 5kW v každý fázi) - tudíž pokud zapojí 80W zářivek a k tomu připojí dejme tomu 1-2kW motor při rozběhu - a ty zářivky zhasnou, je tam opravdu něco hodně shnilýho.

Udělal bych si pomocnej zemnič z pozinkovaný trubky, zaražený aspoň půl metru hluboko a pořádně zalitý vodou - klidně i opakovaně, dokud nebude kolem tý trubky vysloveně mokro. Pro měření napětí by mělo stačit napojit ho k měřáku 2,5mm² Cu licnou - a pak bych měřil napětí mezi ČEZáckým PEN přímo na přívodu do baráku (v přípojnici) a tímhle pomocným zemničem při různým odběru po baráku. Chce to samozřejmě pomocníka kterej bude zapínat jednotlivý světla a spotřebiče do zásuvek a ideální je i mít mobily s nízkým tarifem nebo CB/PMR vysílačky, aby si někdo nevyřval hlasivky (osobní zkušenost, na takovýhle "akce" si radši párek SMR-600 vozívám). Při jakýmkoliv odběru až do limitu danýho jističem pro libovolnou fázi by změřenej rozdíl napětí neměl překročit jednotky voltů. V momentě, kdy bude úbytek vyšší je to na reklamaci u ČEZu = všecko co je "před hodinama" je v jejich pravomoci a nikdo jinej do toho nemá co hamtat. Pokud přijdou na podobnou snahu, budou (zbytečně) držkovat.

Ve druhým kroku bych se napíchnul voltmetrem mezi jednotlivý fáze na přívodu do baráku a ten pomocnej zemnič - a měřil přímo napětí na nich, zase při různejch zapnutejch spotřebičích. A zase - až do plnýho nominálního odběru v každý jednotlivý fázi nemá napětí na přívodu do baráku klesnout víc než povoluje norma pro síťový napětí, tudíž napětí 207-208V při plným zatížení konkrétní fáze je ještě "na hraně" - pokud při 20A odběru na fázi naměříš 200V nebo ještě míň, je jediná cesta - kontaktovat ČEZ (nebo jakýho dodavatele ten kámoš vlastně má - každopádně ale i když by měl elektriku třeba od RWE, tak dráty = distribuční soustava patří pod správu ČEZu) a tyhle stavy reklamovat.

Distributor bude samozřejmě tvrdit, že závady jsou výhradně na zařízení ve vlastnictví zákazníka, protože dám ruku do vohně za to, že ten půlkilák vzdušnýho vedení se jim ani za prase nebude teď chtít kontrolovat, obzvlášť pokud to není vedený podél cesty, ale někudy přes pole - nejlíp aktuálně zvoraný... Takže by to chtělo pokud naměříš nějaký děsivě vysoký úbytky na vedení k objektu, mít to měření písemně potvrzený od nezávislý osoby, ouplně ideálně od nezávislýho revizního technika, kterej se nebude bát "dát na to berana" - technik jednak má právo potvrzovat "kulatým razítkem" = vytvářet a potvrzovat úředně uznávaný doklady, druhak musí používat certifikovaný, kalibrovaný a pravidelně kontrolovaný měřáky = jeho posudek má váhu posudku soudního znalce. Když budeš mít v paprči podobně oraženej papír a budeš dostatečně hlasitě hulákat, že to je haňba blut a že to zveřejníš, možná se někdo na monopolu lekne, rozhoupe svou tučnou zádel a pošle tam pracovní četu, aby tu přípojku konečně dala dohromady...

Napsal: 01 úno 2016, 18:06
od RadekB
MetalGod píše: 2) Nadzemní přívod od sloupu k baráku je prej asi rok starej, v mědi.
Fakt jo ? Nevim o tom, ze by se pripojky ze sloupu do pojistkovky delali v medi.

Jedina spravna rada je pozvat RT, ktery vi co ma delat. Kdyz bude problem na casti RZ, tak ty si opravu zajisti celkem bez problemu a nejakyho vyhrozovani a nadavani. Aspon tady u nas to tak funguje.

Napsal: 01 úno 2016, 20:45
od Hill
Správně. Ty máš především velkou impedanci pracovní smyčky, tu za jistých okolností (v síti TN-C) lze o trochu vylepšit průběžným přizemňováním PEN, protože ten je společný jak pro pracovní proud, tak pro případný poruchový proud. Od dalšího uzemnění zázrak nečekej, zlepšení nejspíš nepostřehneš ani s rozsáhlou zemnicí soustavou, prostě chyba je někde jinde.
Takže to chce revizáka, nechat přeměřit impedance smyček a zhodnotit, kde je chyba, a tu chybu odstranit.