Stránka 2 z 4

Napsal: 07 bře 2016, 16:00
od rimi

Napsal: 07 bře 2016, 16:04
od samponek
Do kolektoru tranzistoru můžeš dát výkonový odpor 4R7, nebo pro větší proud darlingtony a ještě menší odpor, aby se přebytečný výkon nešuntoval přímo na panelu.
Potom kondík na pinu2 zmenši na 10n.

Napsal: 07 bře 2016, 16:08
od HiGhLaNdEr
1. neřekl jsi co bude ta odporová zátěž. Předpokládám že boiler s 1000W tělesem na 230V. Pokud bys mněl těleso 24V tak je to jednodužší.
2. Když už tak tedy potřebuješ regulátor který bude schopen přenest těch 700W do té odporové zátěže. Jaký bude se odvijí od bodu č.1.

Muj systém má tři sekce panelů, tři MPPT regulátory, baterie, záložní zdroj pro udržení baterek, sinus střídač a tento regulátor který maří přebytky do boileru.
Mam 12V systém takže větší proudy všude,...

Regulátor pro boiler je obvod SG3526 ten řídí dvě sekce mosfetů IRFB3306 každá po třech. Za tim je feritové trafo s převodem nahoru a na sekundár je připojen boiler. Napětí se snímá přímo na bateriích a při překročení 14,4V se regulátor uvede do chodu.
Konstrukčně to byloo náročné hlavně mechanicky.

Napsal: 07 bře 2016, 16:40
od cafenet
pokud to má bejt jednoduchý, tak aby si dostal ze soláru co největší výkon tak potřebuješ reg. kterej drží na vstupu konst. napětí a tím ses přiblížil MPP bodu jako je to zde
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 3&start=15
pravděpodobně nebudeš potřebovat výstupní tlumivku, diodu a hlídání výstupního napětí, dále snížit kmitočet aby se snížili spínací ztráty,
a toto připojit na komparátor s hysterezí kterej to sepne když je baterie plná

konstrukce mppt reg. který jsem na webu našel nebudou bez razantnějších úprav použitelný jsou na malý výkony a u některejch by ses pohyboval za hranicí max napětí

ps.
nemáš ten sloupek s panelama blízko kostelce?


edit. podle toho co píše tak asi má 24v těleso

Napsal: 07 bře 2016, 17:16
od samponek
Paralelní stabilizátor na větší proud s N mosfety. Kondík 10n na pinu5 rychlost spínání.

Napsal: 07 bře 2016, 17:26
od PeteBurns
Aky prebytocny vykon suntoval na paneloch ci tranzistoroch? Co su to za bludy? Panelom nevadi ani prevadzka naprazdno, ani do skratu - co vlastne chces dosiahnut? Co je samotnym cielom? Vyuzitie prebytocnej energie, alebo "potreba" odoberat prebytocny vykon, ktory v skutocnosti odoberat vobec netreba? Pretoze ak pouzivas obycajny PWM regulator, ako si spomenul, zdaleka nevyuzivas plny vykon panelov, no napriek tomu riesis prebytky, takze ocividne ta efektivita netrapi - vyzera to skor tak, ze ta trapi nieco, co ta vobec trapit nemusi...A pokial ide o vyuzitie prebytocnej energie na zohrievanie vody, tak naco vymyslat nejake somariny navyse, ked moze pripojit obycajny bojler priamo na menic, kvalitny menic urcite nebude mat horsiu ucinnost ako nejaky na kolene vyrobeny bazmek, ktory to tam laduje rovnako, len je tam navyse...Toho Oplockeho sice nepoznam, ale ked je hned prva veta "Zhotovyl frimware ardunia" tak to vyzera trochu podozrivo :D

Napsal: 07 bře 2016, 17:34
od samponek
Chtěl výkonovou spínanou zenerku, která bude škrtit na 30V a přebytky odtápět do odporu, tak jsem to pochopil.

Napsal: 07 bře 2016, 18:52
od cafenet
takhle to nejde na gejtu není šťáva, asi sou ovládaný výstupní trandy tl494 5v logikou
snad tam nemám chybu

Napsal: 07 bře 2016, 19:09
od samponek
Nadefinuj jinak ten zdroj 30V, je to škrtič ( zenerka ) na 30V.
Jak napětí na pinu2 dosáhne 2.5V, začne to vstupní zdroj uškrcovat na 30V.
Do 30V na gate nesmí být impulzy.

Napsal: 07 bře 2016, 19:25
od cafenet
regulace asi chodí ale není štáva na sepnuti fetu, na gejtu je 3,8v a to na vobičejnej fet nestačí musel by bejt logic level

Napsal: 07 bře 2016, 19:32
od samponek
Na gejtu musí být impulzy 12V, kolektory vnitřních trandů jsou připojené na napájecí pin12 TL494.
3.8V patrně znamená střední hodnotu v nějaké % střídě regulace ( cca 30% )
Když uzemníš pin 1, musí být plná střída ( 98%)

Napsal: 07 bře 2016, 19:57
od cafenet
možná je chyba v modelu tl494, jestli jsou ovšem výstupní trandy tl494 ovládaný z 5v logiky tak na emitoru nemůže bejt 12v

Napsal: 07 bře 2016, 20:03
od samponek
Tranzistory jsou ovládaný z napájecího napětí TL494, dají se zapojovat se společným emitorem i kolektorem.
Tady taky na gate nenaměříš skoro nic, když to není zatížený ( nízká střída ), naplno je cca 5.5V ( střída 50% /50 % )

Napsal: 07 bře 2016, 20:07
od Cabatiny
samponek píše:Chtěl výkonovou spínanou zenerku, která bude škrtit na 30V a přebytky odtápět do odporu, tak jsem to pochopil.
Přesně tak.
Spínanou výkonovou zenerku.A protopit na suché slirále 24v 800w.Využití na přitápění v bastlpokoji. Nechci to tahat z baterie a zbytečně ji cyklovat.
Mppt využívá bod napětí s nejvyšším výkonem panelu.Tento bod mám 30,7V.Baterii NICD nabíjím dle teploty 29-29,6V,to je něco kolem 1,5V ztrát proti mppt reg.Čili 45W max ztrát když přeženu.
Jen mě napadlo využít přebytky energie k vytápění,aniž by to jakkoli omezovalo stav nabití baterie

Napsal: 07 bře 2016, 20:15
od lesana87
Cabatiny píše:Tento bod mám 30,7V
To platí jen při jmenovité intenzitě osvětlení a jmenovité teplotě panelu. Jakmile se teplota panelu nebo intenzita osvětlení změní, posune se i bod maximálního výkonu. Proto se dělají MPPT měniče, které ten bod maximálního výkonu aktivně hledají.