Napsal: 20 lis 2017, 09:05
od ok1hga
ano, jen třížilovým

a na 230 ti funguje ?

dokážeš zkontrolovat připojení kabelu a vidlice ?
dokážeš zkontrolovat funkci přepínače ?

dej sem fotky svorkovnice, jak to máš připojené . . .

Napsal: 20 lis 2017, 15:43
od miro666
Podľa tých mojich fotiek mám ten kábel s označením U pripojení na svorky 9 a nie 13,na 220 zvara akurát je tam zhoreni kondenzátor.A na vidlicu sa ako zapája mám okrúhlu štvorkolíkovú,môže byť aj tam chyba,je to nalezovy stav.Žial nedajú sa mi pridať fotky

Napsal: 20 lis 2017, 16:17
od mtajovsky
breta1 píše: ... Jde o paralelní připojení C k vinutí, takže i případná paralelní rezonance se neuplatní na zvýšení napětí - není - liž pravda?
Pokud se připojí kapacita k sekundárnímu vinutí, může se uplatnit sériová rezonance rozptylové indukčnosti a té kapacity. A rozptylová indukčnost je u svařovacího trafa dost velká. Dokonce při klesajícím činiteli vazby mezi vinutími se začne uplatňovat vlastní indukčnost sekudárního vinutí podobně, jak to vidíme u vázaných laděných obvodů.

Napsal: 20 lis 2017, 16:18
od ok1hga
tak dej ty fotky na nějaké rozumné úložiště a odkaz sem . . .

Napsal: 20 lis 2017, 16:56
od sinclair
Tak obvykle se tyhle malé, jednofázové svářečky připojují "na 380V" mezi dvě libovolné fáze + PE. Přepínač přece má středovou polohu a pokud není svářečka zapojená správně, nebude v proudových polohách přepínače "380V" s ní možno svařovat.

Napsal: 20 lis 2017, 19:26
od miro666
Tak som lepšie pozrel tie schémy a nevadí že kábel U je pripojení na svorku 13 lebo tá je prepojená so svorkou 9,možno pomôže výmena privodneho kábla za novy,skúsim niečo vymyslieť s tým úložiskom

Napsal: 20 lis 2017, 19:40
od ok1hga
miro666 píše:skúsim niečo vymyslieť s tým úložiskom
nic vymýšlet nemusíš, použij http://leteckaposta.cz/
a dej sem odkaz . . .

Napsal: 20 lis 2017, 20:34
od miro666
No skúsil som odkazy 922648503/378102427/679681903/201627750/702930187/

Napsal: 20 lis 2017, 22:14
od ok1hga
fotky jsou supr,
je na nich zřetelně vidět jen uhořelý kondík . . .
ale jak a kam máš připojenou síťovou šňůru, to vidět není . . .

Napsal: 21 lis 2017, 16:18
od miro666
Na obrázkoch 1a4 vidno pripojenie kábla s modrou izoláciou na svorku N nulak č7,pod ním na svorku 11 ide fáza to je ten kábel s poškodenou izolaciou a na obrázkoch 2a3 je druhá fáza na tretej svorke od vrchu z ľavej strany na svorke 9

Napsal: 21 lis 2017, 18:08
od ok1hga
a je mezi č.9 a č.13 spojka ?

Napsal: 21 lis 2017, 18:20
od miro666
To práve neviem,nie som doma som na turnuse,ozvem sa potom zatiaľ ďakujem za pomoc

Napsal: 22 lis 2017, 13:38
od BOBOBO
Ach jo . To nemíš změřit drát od U,V,N ????????????? Je zde krásně vidět kostování do nižší řady přepínačů ...

Napsal: 29 lis 2017, 18:17
od foxrider
"všechno je to stejné, jen ten tvůj scan má chybu"
ok1hga: Kde prosím je ta chyba? Díky.

Napsal: 29 lis 2017, 18:44
od ok1hga
už je opravená . . .
tady jsou schemata v pořádku

a pokud tě to zajímá, tak v tom odkazu od Habešana ta chyba stále je . . .