Objasnění spouštěni kotle

Problémy s návrhem, konstrukcí, zapojením, realizací elektronických zařízení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#16 Příspěvek od g52 »

OK a můžu to co budu spojovat tím relátkem využít na signalizaci ?

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#17 Příspěvek od Soemtron »

g52 píše:... Používalo se to dřív pro ovládání kotle termostatem. Zarážející je to, že je v tom 220V. ...
Pokud pojedeš bez termostatu počítej stím, že místo 35 000 Kč protopíš 70 litrů Kč. 220 (230) zarážející není, neboť v tu dobu nejčastěji používaný termostat REGO vyžadoval takové napájení.
Celeron píše:Hele není to moc dobrodružný vypínat síťovej přívod takhle starýho plynovýho kotle? Jak to má udělaný havarijní odpojování přívodu plynu při výpadku 230V? Zapalování je piezo, anebo věčnej plamínek?
Pokud vypne přívod nic se nestane, jen zhasne hlavní hořák plamene. Zůstane hořet věčný plamínek. Po obnovení dodávky proudu zase normálně naběhne. Pokud by náhodou zhasl věčný plamínek, přestane být vyhříván termočlánek který napájí přes čidlo pojistný ventil.
Upozorňuji, že jakékoliv zásahy do kotle může dělat jen autorizovaný servis.
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#18 Příspěvek od Soemtron »

elektrosvit píše:EDIT: Hledal jsem, a v tomto vlákně ti to kolegové už jednou vysvětlili.
Aha, druhej díl.
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477

Uživatelský avatar
Zaky
Příspěvky: 6129
Registrován: 30 říj 2010, 02:00
Bydliště: Praha

#19 Příspěvek od Zaky »

Termostat v těchto kotlích spínal plynový ventil napájený rovnou ze sítě, nic jiného napájeného ze sítě v kotli není. Zhasnutí věčného plamínku je hlídáno termočlánkem, který drží ventil, který v případě zhasnutí zavře plyn do kotle komplet pro plamínek i hořák. Havarijní termostat je v sérii s termočlánkem, při přehřátí se zhasne celý kotel a musí se znovu ručně zapálit plamínek. Oběhové čerpadlo není v kotli, je určen na samotíž. Vypnutí kotle vypnutím napájení tedy není problém. Pokud ale potřebuješ kotel na dálku ovládat, dej ke kotli relé místo původního termostatu a to už si spínej čím chceš, třeba moderním termostatem + napájení pro cívku relé nějakým slušným adaptérem do zásuvky. Rozhodně do toho nepouštěj fázi odjinud, chudák někdo, kdo by na tom pak něco dělal, vytáhne si kotel ze zásuvky, někam sáhne a v tu ránu ji koupí. A jak píšou i ostatní, pokud si nejsi 100% jistý, co děláš, svěř to někomu, kdo si jistý je. Osobně kašlu pro vlastní potřebu na to, co se smí a co ne bez všelijakých papírů, ale je potřeba dbát na bezpečnost, s plynem není sranda.

Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#20 Příspěvek od g52 »

Díky moc,
můžu to udělat i takto ?
!!! OPRAVA !!!
Přílohy
Zapojeni.png
(199.42 KiB) Staženo 29 x
Naposledy upravil(a) g52 dne 28 pro 2016, 12:09, celkem upraveno 3 x.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#21 Příspěvek od Soemtron »

NE !!!
Sežeň si REGO přesně dle foto. Je k tomu přímo určené a zapoj dle schematu. Musí mít ale na druhém přepínači sluníčko a měsíček. Pokud by měl I a II ten neber, je pro akumulační kamna. Má i signalizační kontrolku když je termostat sepnutý a kotel topí.
Kup ho zde: http://www.soucastka.cz/pokojovy-termostat-rego-starsi a dál to neřeš. Proč to chceš ovládat přes relé?

PS.: Maluji, nemám čas to nyní kreslit s relátkem.

Edit: Doplním typ REGA: REGO 972 01
Přílohy
REGO.jpg
(20.89 KiB) Staženo 26 x
Naposledy upravil(a) Soemtron dne 28 pro 2016, 11:59, celkem upraveno 6 x.
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477

Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#22 Příspěvek od g52 »

A důvod mi prozradíš ? Díky

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#23 Příspěvek od elektrosvit »

Tak znovu: Modré dráty z U1 a U2 připoj ke kontaktům 11 a 14 relé (nebo stykače, nevím, co vlastně máš) (pokud dojde k jejich spojení po přivedení napětí k ovládací cívce). A1 a A2 slouží k napájení ovládací cívky. Tam přivedeš odjinud, ne z kotle potřebné ovládací napětí, které je uvedené na štítku toho relé. Nic dalšího k těm modrým drátům nepřipojuj, ani je nespojuj s žádnou další zásuvkou. Už jsem ti to včera jednou napsal. K sepnutí signalizačního světla použij jiný spínací kontakt toho relé, pokud tam nějaký je. Nebo použij relé s více kontakty.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#24 Příspěvek od Soemtron »

Už jenom to, že na U1 a U2 má být připojen zapínací kontakt relé a ne cívka, dále adaptér nemá zapojený výstup, ten by měl být na cívku relé. I tak by to bylo ale trvale seplé, protože nemáš nikde termostat nebo jiný spínač který by to ovládal - zapínal, vypínal. Ten by měl být mezi adaptérem a cívkou relé.

Fakt by bylo asi nejjednodušší použít to REGO. Já mám k němu ale čtyřvodičový přívod.
https://www.google.cz/search?q=REGO+972 ... m4aeWHkbAD
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#25 Příspěvek od elektrosvit »

Tak ať si zapíná a vypíná tím termostatem relé (nebo stykač), když už ho tam chce mít. Pořád nechápu, co na tom tak složitě vymýšlí... Čtyřvodičový přívod jsme k nim měli taky, dokud byly přímotopy. Dva silové vodiče pro spínání přímotopu, nulák a čtvrtý pro "řízení útlumu" v noci. Útlum řídily v jiném vlákně řešené oranžové spínací hodiny v rozvaděči přes stykač.
Naposledy upravil(a) elektrosvit dne 28 pro 2016, 12:07, celkem upraveno 2 x.

Soemtron
Příspěvky: 1085
Registrován: 23 čer 2013, 02:00
Bydliště: Olomoucko

#26 Příspěvek od Soemtron »

Přílohy
Zapojení 972 01.jpg
(6.84 KiB) Staženo 30 x
REGO.jpg
(10.53 KiB) Staženo 26 x
:!: Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477

Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#27 Příspěvek od g52 »

CHlapy díky za pomoc ale neřešme prosím REGO, to jsem vyhodil, potřebuji to zapínat pomocí relé ale taky zapínat tu kontrolku přes trafo.
Asi to má být takto
Přílohy
Zapojeni0.png
(78.12 KiB) Staženo 25 x
Naposledy upravil(a) g52 dne 28 pro 2016, 12:16, celkem upraveno 1 x.

Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#28 Příspěvek od g52 »

ale proč to nemůžu mít takto ? v čem je problém ? V tom trafu ?
Přílohy
Zapojeni.png
(199.42 KiB) Staženo 32 x

Uživatelský avatar
elektrosvit
Příspěvky: 2512
Registrován: 27 čer 2016, 02:00

#29 Příspěvek od elektrosvit »

Není problém v trafu. Ale nemůžeš do kotle přivádět fázi odjinud. Pochop už konečně, že na jednom z těch modrých drátů už fáze je, vyvedená z toho kotle. A ty ji sepnutím kontaktů 11 a 14 pošleš do cívky elektromagnetického ventilu, který otevře přívod plynu do hořáku a kotel začne topit. Zruš propojku mezi fází druhé zásuvky a modrým drátem a černou propojku mezi nuláky obou zásuvek, ta tam taky k ničemu není.

Uživatelský avatar
g52
Příspěvky: 123
Registrován: 23 led 2011, 01:00

#30 Příspěvek od g52 »

To chápu, ale asi vás mate ta druhá zásuvka, v ní není žádná jiná fáze než ta z toho kotle U1 nebo U2, do kotle budu přivádět pouze fázi která jde z kotle, nakreslil jsem to bez zásuvky, je to OK ? Díky
Přílohy
Zapojeni1.png
(166.97 KiB) Staženo 26 x

Odpovědět