Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?

Dotazy na technické problémy, vlastní řešení technických problémů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#16 Příspěvek od PotPalo »

Veď tu nieje čo riešiť. Máš L (fázu) a PEN (nulák+ochranný vodič v jednom). Ten WiFi zázrak má L (fázu), N (nulák) a PE (ochranný vodič). Žltozelený PEN rozdeľ do PE a N. Čiže sa rozdeľuje, nespája. Spájanie by bolo keby si niekde v krabici spojil modrý a žltozelený, čo je zakázané.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
drcain
Příspěvky: 16
Registrován: 20 led 2017, 01:00
Bydliště: BA - SK
Kontaktovat uživatele:

#17 Příspěvek od drcain »

V zasuvkach mam L (cierny), N (modry), PE (ZŽ) - vsetky oddelene.
Pre svietidla modry N chyba.

Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.

Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
:: we come to move your soul ::

Uživatelský avatar
ZVUK2000
Příspěvky: 3855
Registrován: 22 dub 2012, 02:00
Bydliště: Karvinsko

#18 Příspěvek od ZVUK2000 »

drcain píše:
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC

Uživatelský avatar
drcain
Příspěvky: 16
Registrován: 20 led 2017, 01:00
Bydliště: BA - SK
Kontaktovat uživatele:

#19 Příspěvek od drcain »

ZVUK2000 píše:To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC
Toto je "17 rocna novostavba" ;) ALe v podstate je to novsi barak, vsetko je v medi a original - neprerabane.
:: we come to move your soul ::

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#20 Příspěvek od ZdenekHQ »

To je věčnej problém PE vs. PEN.

Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
PotPalo
Příspěvky: 4565
Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
Bydliště: BA-Petržalka :(
Kontaktovat uživatele:

#21 Příspěvek od PotPalo »

Označenia.... Keď mám v krabici len fázu a žltozelený vodič evidentne používaný ako PEN, tak to asi bude PEN a môžem ho teda použiť ako PE a aj ako N zároveň. Že zásuvky sú TN-S ma nezaujíma.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#22 Příspěvek od ZdenekHQ »

Pokud nemáš chránič, nemusíš ani poznat, že to zapojuješ blbě. Pokud je to skutečně PEN, musí mít taky odpovídající průřez. Za sebe můžu říct, že TN-C vymyslel nějaký vůl, já bych to vůbec nedovolil používat.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#23 Příspěvek od TAKJAN »

Za komančů se muselo šetřit. Na co tři dráty. A ve stávající instalaci dooznačit modře, všude? Je to dle starých norem, tak co.

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#24 Příspěvek od ZdenekHQ »

Přeznačovat se nesmí. Ale označit se musí. Bohužel pro PE a PEN neexistují rozdílné barvy.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích


Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.

Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne ... atnych-csn
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#25 Příspěvek od Achab »

Pro ochranné vodiče PE je vyhrazená zelenožlutá.
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:

1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení

V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#26 Příspěvek od ZdenekHQ »

Ten bod dva je trošku spornej, silnoproudaři se kolem toho dost hádají. Já ho raději ani neuváděl.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#27 Příspěvek od TAKJAN »

Ale podle starých norem je PEN zelenožlutý a nikdo to nebude předělávat, to je snad jasný. V nových instalacích je samozřejmost tam ten modrý konec přidat.
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)

Uživatelský avatar
Achab
Příspěvky: 5945
Registrován: 05 lis 2010, 01:00
Bydliště: okr. Vyškov

#28 Příspěvek od Achab »

Právě se má přednostně používat kombinace dle bodu 1.

Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma. :)

Uživatelský avatar
ZdenekHQ
Administrátor
Administrátor
Příspěvky: 25593
Registrován: 21 črc 2006, 02:00
Bydliště: skoro Brno
Kontaktovat uživatele:

#29 Příspěvek od ZdenekHQ »

TAKJAN píše:Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)
Máš vidět, jakej je to průšvih, když se na to třeba v novostavbě v rozvodně "zapomene". Pak občas "kope" i pohovka a revizák se láduje práškama.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?
]

Uživatelský avatar
TAKJAN
Příspěvky: 5866
Registrován: 17 lis 2011, 01:00

#30 Příspěvek od TAKJAN »

Achabe, to už musí být dobrý prasata. Neříkám něco provést s modrým, ale s ZŽ sekat ruce.

Odpovědět