Wifi stmievac vyzaduje fazu, nulak, zem - co s tym?
Moderátor: Moderátoři
- PotPalo
- Příspěvky: 4565
- Registrován: 13 kvě 2009, 02:00
- Bydliště: BA-Petržalka :(
- Kontaktovat uživatele:
Veď tu nieje čo riešiť. Máš L (fázu) a PEN (nulák+ochranný vodič v jednom). Ten WiFi zázrak má L (fázu), N (nulák) a PE (ochranný vodič). Žltozelený PEN rozdeľ do PE a N. Čiže sa rozdeľuje, nespája. Spájanie by bolo keby si niekde v krabici spojil modrý a žltozelený, čo je zakázané.
Zlu sa neustupuje, proti zlu sa bojuje.
V zasuvkach mam L (cierny), N (modry), PE (ZŽ) - vsetky oddelene.
Pre svietidla modry N chyba.
Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
Pre svietidla modry N chyba.
Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
:: we come to move your soul ::
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNCdrcain píše:
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
To je věčnej problém PE vs. PEN.
Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N.
Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Pokud nemáš chránič, nemusíš ani poznat, že to zapojuješ blbě. Pokud je to skutečně PEN, musí mít taky odpovídající průřez. Za sebe můžu říct, že TN-C vymyslel nějaký vůl, já bych to vůbec nedovolil používat.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Přeznačovat se nesmí. Ale označit se musí. Bohužel pro PE a PEN neexistují rozdílné barvy.
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích
Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.
Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne ... atnych-csn
ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích
Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.
Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne ... atnych-csn
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Pro ochranné vodiče PE je vyhrazená zelenožlutá.
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:
1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení
V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:
1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení
V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Ten bod dva je trošku spornej, silnoproudaři se kolem toho dost hádají. Já ho raději ani neuváděl.
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Ale podle starých norem je PEN zelenožlutý a nikdo to nebude předělávat, to je snad jasný. V nových instalacích je samozřejmost tam ten modrý konec přidat.
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)
Právě se má přednostně používat kombinace dle bodu 1.
Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma.
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- ZdenekHQ
- Administrátor
- Příspěvky: 25593
- Registrován: 21 črc 2006, 02:00
- Bydliště: skoro Brno
- Kontaktovat uživatele:
Máš vidět, jakej je to průšvih, když se na to třeba v novostavbě v rozvodně "zapomene". Pak občas "kope" i pohovka a revizák se láduje práškama.TAKJAN píše:Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)
Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]
Správně navržené zapojení je jako recept na dobré jídlo.
Můžete vynechat půlku ingrediencí, nebo přidat jiné,
ale jste si jistí, že vám to bude chutnat[?]