Stránka 2 z 4

Napsal: 20 led 2017, 19:33
od PotPalo
Veď tu nieje čo riešiť. Máš L (fázu) a PEN (nulák+ochranný vodič v jednom). Ten WiFi zázrak má L (fázu), N (nulák) a PE (ochranný vodič). Žltozelený PEN rozdeľ do PE a N. Čiže sa rozdeľuje, nespája. Spájanie by bolo keby si niekde v krabici spojil modrý a žltozelený, čo je zakázané.

Napsal: 20 led 2017, 19:41
od drcain
V zasuvkach mam L (cierny), N (modry), PE (ZŽ) - vsetky oddelene.
Pre svietidla modry N chyba.

Ako som spominal vyssie - som amater - niekde som sa docital, ze akonahle mam v zasuvkach L+N+PE oddelene, je tak zapojeny cely byt a PE nemozem spojit s N.

Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).

Napsal: 20 led 2017, 19:48
od ZVUK2000
drcain píše:
Je mozne, ze len zasuvkova cast je robena L+N+PE a osvetlenie len L+PEN? A teda je uplne v poriadku, ked PEN rozdelim na PE + N? (uz som pochopil, ze modry N so zž PE v tomto pripade nikde nespajam).
To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC

Napsal: 20 led 2017, 20:18
od drcain
ZVUK2000 píše:To jsrm videl často že při rekonstrukci se zásuvkové obvody natáhnout v mědi v TNCS a světelný se nechá v hlíně TNC
Toto je "17 rocna novostavba" ;) ALe v podstate je to novsi barak, vsetko je v medi a original - neprerabane.

Napsal: 21 led 2017, 02:21
od ZdenekHQ
To je věčnej problém PE vs. PEN.

Pokud "to žlutozelený" v krabici je PEN, mělo by to být na konci dodatečně označeno modrou. Pokud to označení chybí, je to pro mě PE a nelze ho použít jako pracovní vodič, t.j. jako náhradu N.

Napsal: 21 led 2017, 11:07
od PotPalo
Označenia.... Keď mám v krabici len fázu a žltozelený vodič evidentne používaný ako PEN, tak to asi bude PEN a môžem ho teda použiť ako PE a aj ako N zároveň. Že zásuvky sú TN-S ma nezaujíma.

Napsal: 21 led 2017, 13:31
od ZdenekHQ
Pokud nemáš chránič, nemusíš ani poznat, že to zapojuješ blbě. Pokud je to skutečně PEN, musí mít taky odpovídající průřez. Za sebe můžu říct, že TN-C vymyslel nějaký vůl, já bych to vůbec nedovolil používat.

Napsal: 21 led 2017, 15:56
od TAKJAN
Za komančů se muselo šetřit. Na co tři dráty. A ve stávající instalaci dooznačit modře, všude? Je to dle starých norem, tak co.

Napsal: 21 led 2017, 18:27
od ZdenekHQ
Přeznačovat se nesmí. Ale označit se musí. Bohužel pro PE a PEN neexistují rozdílné barvy.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 2, čl. 514.3.2:
- Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích


Pokud ovšem neplatí nějaká novější norma, já nejsem silnoproudař.

Něco málo je i zde: http://elektrika.cz/data/clanky/barevne ... atnych-csn

Napsal: 21 led 2017, 19:02
od Achab
Pro ochranné vodiče PE je vyhrazená zelenožlutá.
Pro vodiče PEN platí současně tyto možnosti označení:

1) - zelenožlutá po celé délce s modrým doplňkovým značením u zakončení
2) - modrá po celé délce se zelenožlutým doplňkovým značením u zakončení

V praxi se ale na barvy dá jakž-takž spolehnout snad u nových instalací a to ještě jak kdy... Radit na dálku zvlášť osobě neznalé přes kusé informace o barvách může být dost risk protože nikdo neví (kolikrát včetně tazatele) jak je ta instalace slátaná...

Napsal: 21 led 2017, 19:32
od ZdenekHQ
Ten bod dva je trošku spornej, silnoproudaři se kolem toho dost hádají. Já ho raději ani neuváděl.

Napsal: 21 led 2017, 19:35
od TAKJAN
Ale podle starých norem je PEN zelenožlutý a nikdo to nebude předělávat, to je snad jasný. V nových instalacích je samozřejmost tam ten modrý konec přidat.
Pokud tazatel stáhne dolů do krabice ZŽ PEN a dole strčí do svorky PE a pak N, tak co. Nebo to rozdělí ve vago na dva vodiče, nemá na tom co zk.... Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)

Napsal: 21 led 2017, 19:59
od Achab
Právě se má přednostně používat kombinace dle bodu 1.

Ještě k těm barvám - i u novostaveb se nezřídka použije to co je někde ve slevě bez ohledu na barvy. S přeznačením se pak nikdo neobtěžuje. Nebo když schází kus kabelu a nahradí se tím co je po ruce - nikdy není jistota že to bude stejné v druhé krabici nebo místnosti. Dodatečné přepojování vypínačů na schodišťové nebo lustrové s využitím "volného" zelenožlutého vodiče jako fáze taky nejsou výjimkou, staré kabely s novými, odlišná ochrana na některých obvodech ve stejném objektu atd atd...
Takže na barvy pozor - v praxi někdy nemusí platit i když to dělala firma. :)

Napsal: 21 led 2017, 20:08
od ZdenekHQ
TAKJAN píše:Někdo teď namítne, že to má přizemnit:-)
Máš vidět, jakej je to průšvih, když se na to třeba v novostavbě v rozvodně "zapomene". Pak občas "kope" i pohovka a revizák se láduje práškama.

Napsal: 21 led 2017, 21:09
od TAKJAN
Achabe, to už musí být dobrý prasata. Neříkám něco provést s modrým, ale s ZŽ sekat ruce.