Stránka 2 z 2

Napsal: 01 dub 2017, 08:17
od p32
Tak nějak, protože vše jiné jsou jen komplikace do budoucna a zadarmo určitě nebudou.

Napsal: 01 dub 2017, 09:21
od petrfilipi
No pokud si necháš vyvézt za elměrem kabel tak je to každému úplně jedno.
Ale pokud přestavuješ domek a necháš tam takovouto stařešinu, tak si jen zaděláváš na problémy. A nejsem si jist, zdali by v objektu neměl být jen jeden rozvaděč.

Zkus najít člověka, který pro distributora plombuje ve vaší oblasti elektroměry a s tím se domluv (v součinnosti s elektrikářem, který bude změnu dělat), jak by sis představoval finální stav. Já bych to všechno vyházel, namísto 50 let starého vypínače dal jistič podle sazby a místo pojistek jističe. Chrániče jsou dneska samozřejmostí a přizemnění PE taky. Desku bych rozdělil na dvě části (měřená a neměřená) a když budeš chtít něco přidávat, budeš rozdělávat jen tu neměřenou. Ale je otázkou, zdali Ti to někdo zaplombuje. Ale když se s tím plombovačem dohodneš dopředu, tak nebude problém. A moc se na něho nezlob, taky je někde zaměstnaný a má své vedoucí. A "Jak pán přikáže, tak se koza uváže".
Já jsem taky předělával hlavní vypínač a hned v obchodě mi řekli, že mi to nikdo nezaplombuje. Tak jsem to vyfotil, našel plombovače, ten řekl "udělej to takhle, takhle a takhle ne", za 14 dní přijel, zaplomboval a je hotovo.

Petr

Napsal: 03 dub 2017, 21:13
od cechpk
BOBOBO píše:Rozvody může dělat i zedník . Ale rozvaděč si nesmíš! sám vyrobit . Pojistky můžeš v poho zachovat .
JJ tzv elektrozedník ...

Napsal: 04 dub 2017, 06:47
od p32
Jo, elektrozedník je normální. Kdysi zase takovej elektrikář natahal i dráty (koax) pro ethernet. Pak se celý den řešilo kam co jde, aby se to dalo dohromady. :lol:

Napsal: 04 dub 2017, 10:41
od TAKJAN
S elektroměrákem nesmí souviset žádný jiný rozvaděč, jedině jakoby vedle sebe. Stejně to nevyjde hloubkově k sobě. Do pilíře ER nesmíš nic vrtat, přívod a vývod vyloženě spodem, zapískovat (aby to pak rezatělo). Rozvaděčů můžeš mít v objektu třeba sto. Když narazíš na puňtu eleměráka a něco nebude super, otočí se a odejde. Kecal jsem s elměrákem ČEZu, po něm chodí kontrola, pokud něco najde, má prémie-kontrola, montér naopak). Nesmí po sobě nechat jakýkoliv odpad, musí mít helmu, čas na jedno místo je určený.... Nemaj to chlapi teď leháro jako dřív.

Napsal: 04 dub 2017, 16:05
od Celeron
Z fotky není pořádně vidět, původní rozvaděč má montážní desku z pertinaxu nebo černýho bakelitu? Po tom jedou ve východočeským jak zběsilý.
On je totiž už problém i s šedým elektroměrovým Premixem. Uvnitř v baráku to ještě projde ale venku ve zděným sloupku ani náhodou.
V připojovacích podmínkách je toto:
Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozvaděč, který je typově odzkoušen a schválen autorizovanou
zkušebnou s posouzením shody a s označením CE.

Napsal: 04 dub 2017, 16:40
od Achab
Z připojovacích podmínek ČEZu:
6.2. Odběrná místa rekonstruovaná a při změně sazby
V rámci rekonstrukce a při změně sazby dle kapitoly 2 se doporučuje umístit elektroměrový rozváděč na veřejně přístupné místo dle podmínek uvedených v bodě 6.1.
U rekonstrukcí se elektroměr venku doporučuje, ale není to nutná podmínka. Ani E-On na tom obvykle netrvá, pokud by mělo dojít například k většímu narušení novější fasády. Záměr je ovšem nutné s dodavatelem vždy projednat.

Samozřejmě jakmile se začne s dodavatelem jednat oficiálně, není už jiná cesta a jeho stanovisko bude nutné respektovat. Jak už bylo řečeno, je líp se napřed zeptat místních montérů a podle toho se zařídit.