Stránka 2 z 3

Napsal: 10 kvě 2017, 08:45
od ZVUK2000
Vracím se k tématu. pokud použiji přepěťovou zásuvku jako průběžnou, budou chráněny i zásuvky v celém okruhu?

Napsal: 10 kvě 2017, 15:27
od ZdenekHQ
Obecně nebudou, pokud nebude jako první a vydrží ono přepětí a související proud.

Ovšem varistor plácnutý na kontakty L + N je cesta mimo.

Napsal: 22 bře 2018, 03:13
od dracekvo
Zdravím,

Chci si do sítě připojit docela drahé zařízení.
Měnič, který bude pokrývat spotřebu domu ze solárních panelů a následný nedostatek si docůcne z distribuční soustavy.
Tak sem se chtěl zeptat, jak se nejlépe zabezpečit před případným poškozením. Nepamatuju se, že by mi někdy doma něco odešlo při bouřce, už řadu let je u nás vše tažené pod zemí, ale náhoda je blbec.
Třídy ochran jsem četl, ale nevím, jestli potřebuju všechny 3 třídy, nebo mi třeba stačí třída 3 a 1, nebo jsem viděl prodávat 1+2.
A taky jaké parametry by měla mít. Domovní jistič je 3x25A

Děkuji

Napsal: 22 bře 2018, 13:40
od TAKJAN
B+C pohromadě je jen šidítko. Mezi nimi musí být impedance, pokud to má fungovat. Taky záleží, kudy běží hromosvod a pokud je solar, je to ještě zapeklitější.

Napsal: 22 bře 2018, 13:58
od Kvicala_r
Sám mám B+C v rámci rozvaděče a D (Tango s přepěťovkou) zařazeno k Tv a k Pc. U toho tanga je dokonce nějaký údaj jak daleko od této zásuvky jsou další případně osazené zásuvky ještě chráněny.. Musel bych hledat, ale předpokládám, že tohle je asi tak jediné co pro spotřebiče mohu udělat.

Na signálové vodiče sice přepěťovky mám, ale namontovat je čas ještě nebyl - takže výsledek opět jen/méně než poloviční :oops: Částečně je to proto, že v některých případech je signál celkem na hraně..

Napsal: 22 bře 2018, 13:58
od palmalsport
To:TAKJAN
Jak jsi na to přišel?
Osobně používám značku Dehn, v červeném provedení.

Napsal: 22 bře 2018, 14:33
od ZdenekHQ
Ta impedance tam být musí kvůli selektivitě ochran, ale může být součástí jedné "krabičky", třeba ve formě oddělujícího filtru.

Napsal: 22 bře 2018, 15:48
od palmalsport
Tam není filtr, ale tlumivka. :)

Napsal: 22 bře 2018, 16:22
od ZdenekHQ
A jakej je rozdíl mezi filtrem a tlumivkou?

Napsal: 22 bře 2018, 16:41
od TAKJAN
Filtr filtruje a tlumivka tlumí, to je snad jasný:-))

Napsal: 22 bře 2018, 18:53
od dj_rizek
No hezky jste se rozepsali nicméně vím jak se přepěťovky jedný zmíněný firmy vyrábí.
Diskuze A,B,C,D je nesmysl a pouze marketingovej tah protože přepěťovky se rozlišují uvnitř varistor nebo jiskřiště (eventuelně v připadě komplet ěkolikanásobných modulů kombinace obojího)!
Uvnitř jsou běžně varistory a všechny stejný pouze z rozdílem potisku krabiček(uvnitř desky Epcos nebo Zivic)!!!!!!!!!! Proto se i běžně uvádí kombinace B+C v jednom.
Uvnitř se skrývá třeba http://www.farnell.com/datasheets/22927 ... 1517854451

275 nebo 320V verze

Asi největší ho*na o tom dokáže mlejt DEHN ale asi to na zákazníka platí!

Spíš by bylo zajímavý řešit konfiguraci svodiče za proudovýma chráničema protože tam samotný varistorový můžou dělat docela problém.

Napsal: 22 bře 2018, 19:13
od TAKJAN
To asi ví většina. Záleží, jak "baculatý" jsou ty varistory.

Napsal: 22 bře 2018, 19:50
od dj_rizek
V lepším případě kolem 9mm v horším 4mm s lakem (někdy 2x4mm paralelně).
Žádný iluze si nedělejte, tahání peněz nic jinýho. RCD nebo AFDD má smysl, tohle je...
Navíc to dokáže pěkně hořet.

Z praxe kdo dostal bez obtíží spálenou vložku varistoru ze soklu a aby sokl stále fungoval jak má?

Napsal: 22 bře 2018, 20:01
od ZdenekHQ
Já bych místo spekulací začal s teorií, třeba termín svodič bleskového proudu či přepětí tady zatím nepadl. Pravda je, že i B se dnes dělají jako krabicový varistory, ale připadá mně to dost šílený. D může být klidně transil, když to vydrží...

Když se pak podíváte do katlistu toho varistoru, tak zjistíte, že to nikdo vlnou 10/350us netestoval (nebo je tam odolnost pár kA), tudíž tam nemá co dělat.

A pokud se vykašlete na selektivitu, je to celý zbytečný.

Napsal: 22 bře 2018, 20:19
od TAKJAN
Furt je to lepší, než nic.