![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Soumrak snímač
Moderátor: Moderátoři
Po cca 1 roce provozu se na zapojení ovládání světel garáže přes vačku a soumrakovej spínač (na předešlý stránce) objevila divná závada. Ta relátková sekvence by měla zabránit, aby když se setmí a vrata jsou otevřený, tak by se nemělo rozsvítit.
No a najednou se to chová divně, už jsem to asi 3 x přistihl, že pokud se setmí, tak to relátka nebloknou a rozsvítí se světlo garáže. Ovšem podivný je, že když to nasimuluju ve dne zacloněním fotoodporu, tak to chodí jak má.
Napadá mě, že tou simulací se celkem rychle změní intenzita světla ale pokud to je podle "přírody" tak se intenzita mění velice pomalu a i když je v soumrakáči dost velká hystereze, může to zakmitat.
Kutilmil a Masar, nenapadá Vás nějaký jiný vysvětlení?
Díky
No a najednou se to chová divně, už jsem to asi 3 x přistihl, že pokud se setmí, tak to relátka nebloknou a rozsvítí se světlo garáže. Ovšem podivný je, že když to nasimuluju ve dne zacloněním fotoodporu, tak to chodí jak má.
Napadá mě, že tou simulací se celkem rychle změní intenzita světla ale pokud to je podle "přírody" tak se intenzita mění velice pomalu a i když je v soumrakáči dost velká hystereze, může to zakmitat.
Kutilmil a Masar, nenapadá Vás nějaký jiný vysvětlení?
Díky
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Po té tvojí "energetické" úpravě zapojení je tam "hazardní stav" při sepnutí soumrakového spínače. Bude-li Re2 rychlejší než Re1, sepne se dřív, než ho stačí Re1 odepnout. Chtělo by to zavést zpoždění přítahu Re2.
Pokud dojde k zakmitání soumrakového spínače (není nic neobvyklého při "světelné zpětné vazbě"), může se tento "hazardní stav" uplatnit s větší pravděpodobností.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Pokud dojde k zakmitání soumrakového spínače (není nic neobvyklého při "světelné zpětné vazbě"), může se tento "hazardní stav" uplatnit s větší pravděpodobností.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Dík za tip. Nojo, ale jak udělal zpoždění cívky na 230AC? Dávat tam časák je trochu víc peněz. A navíc to je nabastlený do malý krabice Gewiss, kam se nic dalšího nevejde. Relátka Elko jsou pájený napřímo, takže prohoz nebo zkoumání rychlosti nepřipadá v úvahu. Co by se dělo, kdybych zkusil RE2 napájet cívku přes diodu? Pokud dokáže vůbec sepnout, mohlo by být pomalejší, nebo se pletu?
No zkusím zrušit "energetickou úpravu" a uvidíme.
Divný je, že to skoro rok nedělalo. Ale faktem je, že v tom soumrakáči odešel operák, dal jsem tam podle datašítu ekvivalent a od tý doby to občas udělá.
Trochu jsem pak kroutil s trimrem úrovně sepnutí, ale spíná to při podobný intenzitě. Je tam ještě druhej trimr, význam není popsán ale mohla by to být hystereze.
Jinak zpětná vazba od zapnutí osvětlení nehrozí, fotoodpor je za zdí venku a "nevidí se" navzájem.
edit: možná jsem našel příčinu. Fotoodpor je na západ. Dnes je zataženo a funkce byla ok. Ale ty dny, co to blblo bylo jasno a jak je slunce vysoko a zapadá skoro až na severozápadě obzoru, tak do toho svítí, navíc skrz stromy co se hýbají. Možná ten soumrakáč na to reaguje nějakým zakmitáváním. Teď je fotoodpor v zaklapávací liště, zkusím na něj nasadit neprůhlednou trubku aby "koukal" jen na zem.
Budu to pozorovat jestli tam není ještě jiná závislost.
No zkusím zrušit "energetickou úpravu" a uvidíme.
Divný je, že to skoro rok nedělalo. Ale faktem je, že v tom soumrakáči odešel operák, dal jsem tam podle datašítu ekvivalent a od tý doby to občas udělá.
Trochu jsem pak kroutil s trimrem úrovně sepnutí, ale spíná to při podobný intenzitě. Je tam ještě druhej trimr, význam není popsán ale mohla by to být hystereze.
Jinak zpětná vazba od zapnutí osvětlení nehrozí, fotoodpor je za zdí venku a "nevidí se" navzájem.
edit: možná jsem našel příčinu. Fotoodpor je na západ. Dnes je zataženo a funkce byla ok. Ale ty dny, co to blblo bylo jasno a jak je slunce vysoko a zapadá skoro až na severozápadě obzoru, tak do toho svítí, navíc skrz stromy co se hýbají. Možná ten soumrakáč na to reaguje nějakým zakmitáváním. Teď je fotoodpor v zaklapávací liště, zkusím na něj nasadit neprůhlednou trubku aby "koukal" jen na zem.
Budu to pozorovat jestli tam není ještě jiná závislost.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Zkusil jsem u Re2 zpožďovače přítahu jak se sériovým odporem, tak s diodou a odporem. Relátko s odporem 27K již drnčelo, zkusil jsem 24K. Bylo to trochu lepší ale ne dokonalý, z 15 zaclonění to 2 x zablblo. Pak jsem to zapojil v původním Kutilmilovým zapojením, tedy fáze na vačku natvrdo, ne na výstup soumrakáče. S tím bylo 15 zaclonění 100% OK. Takže jsi měl pravdu, časovej hazard mezi relátkama. No uvidíme, jak se to ještě bude chovat jako celek na reálný snižování intenzity při západu slunce.
Díky za spolupráci.
Díky za spolupráci.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Pro snížení spotřeby cívky relé (nebo stykače), jsme kdysi používali odpor, v sérii s cívkou relé. Při vypnutém relé, byl ten odpor překlemován pomocnými kontakty relé. Při sepnutí relé, se tyto kontakty rozpojily a do obvodu relé byl zapojen odpor, který omezil proud, protékající obvodem. Jde jen o to, zda ještě máte u svých relátek volné kontakty.
Neřešte to. Relátko bere z 230V 8mA a to jen po dobu otevřených vrat, což je tak průměrně 6 hodin denně. To je cca 4 kW za rok, nemá smysl to nějak řešit.
Soumrakáč bere trvale za světla 5 mA a za tmy (proud skrz relé) 15mA a to v poměru 12/12 hodin, takže sežere za rok 20 kW a to je 5 x víc, než relátko. A bez spotřeby soumrakáče to nejde.
Vačkovej spínač tam vícepólovej dát nemůžu, nejsou pro něj dráty ve zdi a navíc by se dvoupólák na rám dveří nevešel.
Jo a dnešní reakce na soumrak byla OK. Ale to byla skoro rok od montáže taky. Spíš to vypadá, že se nějaký relátko provozem "oprskaly" kontakty a rozhodilo se původní časování.
Soumrakáč bere trvale za světla 5 mA a za tmy (proud skrz relé) 15mA a to v poměru 12/12 hodin, takže sežere za rok 20 kW a to je 5 x víc, než relátko. A bez spotřeby soumrakáče to nejde.
Vačkovej spínač tam vícepólovej dát nemůžu, nejsou pro něj dráty ve zdi a navíc by se dvoupólák na rám dveří nevešel.
Jo a dnešní reakce na soumrak byla OK. Ale to byla skoro rok od montáže taky. Spíš to vypadá, že se nějaký relátko provozem "oprskaly" kontakty a rozhodilo se původní časování.
Jirka
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!
Proč mi nemůže všechno chodit hned ?!!