heidenhain TNC 407 funkce M7

Rubrika uživatelů a opravářů NC strojů

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#16 Příspěvek od ronoda »

masar*** tak u mě soudruzi "bohužel" chybu neudělali:-)
Na X44/1 napětí 24V chybí
Přílohy
soudruzi1.jpg
(214.04 KiB) Staženo 61 x
soudruzi.jpg
(241.63 KiB) Staženo 69 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#17 Příspěvek od masar »

No tak když na X44 napětí chybí, tak se podívej do schematu, odkud má jít. Snad od bezp. relé? :wink: (to se mně to radí, když nemám schema :) )

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#18 Příspěvek od ronoda »

massar***pokud by jsi byl ochotný obětovat něco svého času, dík.
Tady odkaz, abych to tady nezadusil (ty videa je jiný problém)
http://had-had.rajce.net/407

Uživatelský avatar
Maskot
Příspěvky: 1772
Registrován: 19 lis 2004, 01:00
Bydliště: Wien

#19 Příspěvek od Maskot »

1. Zdroj TC0217
linie 0217 -24V
linie 0226 + 24V jistič FA 0219
linie 0219 +24 V jistič FA 0225

Relé NOT-AUS
svorky A2 -24V A1 +24V
svorka 23 +24V
svorka 24 +24 V pokud ne -> zkusmo propojit Y12 Y11
svorka 24 +24V -> vada v linii NOT-AUS spínačů
svorka 24 bez napětí -> vadné relé NOT-AUS
vše musiš měřit proti -24V linii 0217

Omluva za překlep místo Y13 má být Y12 opraveno
Naposledy upravil(a) Maskot dne 08 bře 2018, 07:30, celkem upraveno 2 x.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#20 Příspěvek od masar »

Velmi výstižně problematiku popsal Maskot. Napětí na svorce 24 bezp. relé je "neuralgický" bod.
Tím druhým je napětí na výstupu X41/34. Pak už je to jen záležitost relé KA0527 a KA0521 popř. tlačítka "Zapnutí stroje", viz schema.
:wink:
Přílohy
vstupy.jpg
(58.04 KiB) Staženo 63 x
schema.png
(27.38 KiB) Staženo 91 x

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#21 Příspěvek od ronoda »

Díky moc všem za rychlé rady, k měření se však dostanu až odpoledne.
-ještě k těm zakroužkovaným vstupům, INPUT 3 je referenční poloha osy
Y a opravdu tam stroj nestojí, a INPUT 13 je v tabulce jako nevyužitý,
nepochopil jsem, proč jste to zakroužkovali?

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#22 Příspěvek od masar »

To je můj omyl :oops:
Správně má jít o vstupy CNC I3 a I13, uvedené na schematu.
:wink:

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#23 Příspěvek od ronoda »

Tady ještě zapojení toho Schleichera.
Nikde se mi na netu nedaří najít nový ke koupi, docela mě to překvapilo, je to německý výrobek, tak by to mohlo být někde k mání:-(
- Jo, tlačítko "zapnutí stroje" jsem vyměnil za nové, hned jako první věc.
Přílohy
Schleicher.jpg
(211.8 KiB) Staženo 85 x
Naposledy upravil(a) ronoda dne 07 bře 2018, 13:33, celkem upraveno 1 x.

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#24 Příspěvek od masar »

Náhradou za toto relé by mělo být relé SNO4062K, které je mnohem dostupnější.
Datasheet
:wink:

Uživatelský avatar
Maskot
Příspěvky: 1772
Registrován: 19 lis 2004, 01:00
Bydliště: Wien

#25 Příspěvek od Maskot »

Jen malý OT v tom schleicherovi bych chybu hledal až naposledy.

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#26 Příspěvek od ronoda »

Tak jsem měřil dle rad.
Zdroj TC217 je v pořádku (29,4V)
NOT-AUS
Svorky A2 / A1 ok
svorka 23 ok
svorka 24 - napětí 24V chybí
propojení Y13/Y11 impulsově spíná, jako tlačítkem z panelu, na relé 2x LED bliká, stykač KA1412 spíná ve stejném rytmu.

X41/34 žádné napětí

Takže z toho tedy vychází, že bezpečnostní relé je vadné. Když ho vyndám, mám šanci na 100% ověřit na stole že je vadné? Není to zrovna halířová položka.
Přílohy
rady.jpg
(183.53 KiB) Staženo 63 x

masar
Příspěvky: 12295
Registrován: 03 pro 2005, 01:00

#27 Příspěvek od masar »

Tak především - pokud samotné tlačítko START (SB0409) při stlačení bezp. relé nespíná (nereaguje) a při spojení Y11 s Y13 relé spíná (tady trochu nerozumím slovu "impulsově", předpokládám, že Y11/Y13 spojeno=relé sepnuto, Y11/Y13 rozpojeno=relé odpadeno), tak to znamená, že je přerušená cesta od Y11 k Y12. To je cesta dvou STOP-tlačítek, kontaktu jističe INDRAMATu, relé havarijních konc. spínačů a relé HW-STOP INDRAMAT. To je třeba bezpodmínečně ověřit, je to 5 kontaktů v sérii. Na těchto kontaktech je třeba postupně měřit napětí proti svorce Y21, ne proti přívodní lince 0217 (!), (tady nestačí měřit kontakty pouze ohmetrem).
Funkce bezp. relé jde ověřit na stole celkem jednoduše: připojí se ke zdroji 24V= a ke dvěma tlačítkům podle níže uvedeného schémátka. Po stisknutí spínacího tlačítka musí relé sepnout a zůstat sepnuté i po uvolnění tlačítka (obě LED trvale svítí a svorky 13-14 a 23-24 jsou spojeny). Po stisknutí rozpínacího tlačítka musí relé odpadnout.
V podstatě jde o identické zapojení, jako je ve stroji.
:wink:
Přílohy
SNO2001.png
(11.64 KiB) Staženo 63 x

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#28 Příspěvek od ronoda »

Při zmáčknutí tlačítka Start (SB0409) a nebo propojením Y11 s Y13
se stroj chová stejně. (začne se rozbíhat ventilátor vřetena a cvakne stykač. Když ho pustím, tak to přestane, a pokud ho držím stále tak cca dvakrát do sekundy vypne a zapne - stále dokola - slyším jak ventilátor nabírá a ubírá otáčky a slyším cvakání stykače.

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#29 Příspěvek od ronoda »

Pokud bych dočasně propojil klemou Y11 s Y12, a stroj by se dal zapnout,
ověřil bych tím zároveň zda je okruh těch 5ti spínačů funkční - vodivý.
Mám pravdu?

Uživatelský avatar
ronoda
Příspěvky: 769
Registrován: 12 pro 2017, 01:00
Bydliště: Pardubice

#30 Příspěvek od ronoda »

Podle obrazovky jsou všechny tři havarijní spínače sepnuty
Přílohy
havspin.jpg
(33.69 KiB) Staženo 110 x

Odpovědět

Zpět na „NC stroje“