Stránka 2 z 3

Napsal: 02 dub 2018, 19:18
od BOBOBO
No nejde ti časák . Ale musí na něj jít napětí . Označ si dráty a odmontuj elektroniku . Namaluj si vývody relátek . Změř odpor primáru trafa . Po zpětném namontováním můžeš natvrdo zkratem místo relé sepnout výkonové stykače . Pokud oboje je v pořádku měřit zdroj časáku .

Napsal: 02 dub 2018, 20:08
od Artaban001
Asi bych prvně prověřil ty relátka - Nebo je rovnou vyměnil.

Napsal: 02 dub 2018, 20:50
od misocko
na foto "kotel detail" je na svorkovnici nad trafkom nejake zacernanie - je trafko po smrti?

Napsal: 02 dub 2018, 21:16
od weed_smoker
Ty relátka změř,ale jsou to SCHRACKy,tak myslim,že budou OK.Spíš odešel časovač NE556A (dvojtej) jak spínal SCHRACKy napřímo a dostával zpětný rázy do výstupů(jenom kladný,ty záporný jsou ošetřený těma 4148).Prvně ale oměř to tráfko,je tam u něj na svorkovnici něco jako přípal nebo čmoud.Ty kondenzátory projdi taky.

Napsal: 02 dub 2018, 21:45
od dj_Paul
mrkněte se někdo na ten odpor vedle trafa, mě se zdá, že je v něm díra

Napsal: 02 dub 2018, 23:20
od Celeron
To je asi odlesk. A i kdyby, vypadá to na vybíjecí odpor paralelně s filtračním elytem takže přerušení odporu by asi zásadní vliv nemělo.
Jsem zvědavej, jestli se někdy dozvím, zda je na tý zenerce či 556 je napájecí napětí...

Napsal: 03 dub 2018, 07:33
od procesor
Odpor vedľa transformátora je sériový stabilizátor so zenerkou cca na 12V.
Pod trafom sú dva filtračné kondenzátory. Ten na pravo je pripojený priamo za jednocestný usmerňovač (dióda hore vpravo). Ľavý filtruje paralelne so zenerkou.
Odpory nižšie (nad a pod 556) sú časovacie spolu s elektrolytmi pri IO.
Keramické kondenzátory filtrujú piny CONTR.
Relé vyššie má zrejme zapojený spínací kontakt, relé nižšie (podľa dps) má zapojený rozpínací kontakt.
Obidva časovače sú nezávislé (nevidno na dps žiadne vzájomné prepojenie), a štartujú zrejme spoločne pri nábehu napájania po pripojení 230Vac k transformátoru.

Relé počas "časovania" sú od sú v kľudovej polohe (odbudené).
Po uplynutí jednotlivých časov (R1C1 , R2C2) sa aktivujú (nabudia).
Zrejme C1 a C2 budú rovnakej hodnoty, časy budú natavené hodnotami R1 a R2.

Svorkovnica (hore) zľava:
1-Re2 zopne s
2-Re1 rozopne
3-fáza?/?
4-?
5-fáza?
6-Nulak?

Chcelo by to vidieť druhú stranu.

Na diódach vedľa relátok sa dá dobre merať funkcia časovačov.
Po zapnutí ohrevu kotla bude na diódach cca 0V (a-k).
Po uplynutí času bude na diódach cca 12V

Tá modrá čiara nemusí platiť. Relé môžu spínať/rozpínať aj npr. fázu.

Napsal: 03 dub 2018, 10:06
od witt
Díky všem za nasměrování. Takže pokud tomu dobře rozumím, tak první těleso se sepne zcela nezávisle na té elektronice. Po sepnutí prvního stykače, se pod napětí dostane i řídící elektronika, která se postará o postupné připojení zbylých dvou těles. A řídící napětí těch dvou stykačů je spínáno těmi dvěma relátky na tištěném spoji - jedno relátko = jeden stykač?

Až budu opět na chalupě, tak udělám detailnější obhlídku. Před tím jsem myslel, že elektronika spíná i to první těleso, takže jsem předpokládal, že bude spíše funkční a vůbec mě nenapadlo kontrolovat, jestli do ní vůbec něco teče.

Bohužel k tomu nemám schéma. Kotel je starý přes 20 let a na stránkách PZP mají schemata jen k novým kotlům, u nichž je časování řešeno jinak.

Napsal: 03 dub 2018, 11:01
od Celeron
Nezoufej, dokumentace pro tu tvoji starou ovládací skříňku je na cestě, aspoň mi to slíbili. Stále tam mám nějaký konexe. :wink:

Napsal: 03 dub 2018, 11:25
od procesor
Tá sekvencia môže/nemusí isť tak.
Tak vidieť plošný spoj z druhej strany, a prepísknuť pár drôtov, a bolo by viac "svetla" vnesené do problému. Tiež by bolo vidieť vzájomnú závislosť/nezávislosť časovačov.
To relé nad časovačom bude asi ovládané vodičom od HDO.

Napsal: 05 dub 2018, 11:11
od Celeron
Witte, jestli chceš poslat úplnou dokumentaci elektrokotle tak mi pošli do SZ email. Je tam zapojení silový části, ovládání stykačů, čerpadel a samozřejmě ta destička s časovači. Nemám povolíno doku zde zveřejnit. Trochu jsem na to koukal a chodí to jak jsem psal, první stykač napřímo přes termostaty a další přes časovače. Jestli budeš potřebovat něco vědět ptej se přes SZ. Máš aspoň multimetr nebo nějakej podobnej měřák stejnosměrný a střídavý napětí?

Napsal: 09 dub 2018, 10:04
od witt
no jasně, že chci. Máš SZ, dík

Napsal: 09 dub 2018, 20:01
od Celeron
Máš to v emailu. Přes víkend jsem nestíhal.

Napsal: 22 dub 2018, 21:49
od witt
Díky všem za pomoc, zdá se, že je opraveno. Na časovači odešlo trafo.

Napsal: 22 dub 2018, 23:21
od Celeron
Bylo zespoda na zálivce prasklý? Pokud jo, tak to je z 90-tých let dost známá porucha, 220V plošákový trafa Weidmann s tím byly přímo pověstný. Prostě se jim těch 235V, co je u nás běžně v síti nelíbilo.